    Colocado por: Paulo Fernandes 33Pode dizer os grandes falhanços dessas fotos?

    Atenção que esta é uma análise feita apenas com base nas fotos, em obra as coisas podem ter sido diferentes.
    1- Não parece haver betão de limpeza e o respetivo corte hídrico.
    2- existem por ali uns "chochos" que deveriam ter sido tapados e a pintura parece ser um bocadinho à foge que te agarro.
    3- Não foi feita a impermeabilização das faces interiores das vigas.
    4- Aquele plástico parece-me demasiado frágil para não rasgar com a brita e o peso do betão.
    Concordam com este comentário: fredcunha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho, Paulo Fernandes 33
      lixo.JPG
  2.  # 82

    Sim, a minha impressão tb foi essa. Que akilo estaria um pouco aldrabado. Quanto ao betão de limpeza com corte hídrico, poderia o Sr Zé da Silva explicar como fazer? É que essa linguagem mais técnica para um curioso como eu ainda n tenho no dicionário.
    E mt obrigado por enumerar os problemas.
  3.  # 83

    Colocado por: Paulo Fernandes 33É que essa linguagem mais técnica para um curioso como eu ainda n tenho no dicionário.

    Não ligue, foi mesmo só para me armar ao pingarelho.
    O corte hídrico é no fundo uma solução que impeça a absorção de humidade do solo através do betão de limpeza e a sua transferência +para as sapatas e vigas.
    Existem várias soluções (cada caso é um caso) na maioria dos casos, basta um simples plástico ou tela pitonada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo Fernandes 33
      exatus_arm.JPG
  4.  # 84

    Provavelmente o nosso caríssimo vendedor de membranas drenantes quererá insinuar que precisa disto:



    ...a água proveniente do terreno pode subir pela parede por capilaridade, provocando consideráveis danos. Como supra referido, o fenómeno da humidade ascensional é frequente e devem ser tomadas medidas preventivas nesse aspeto.


    Chiça já parecia da área...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo Fernandes 33
  5.  # 85

    Colocado por: zedasilva
    Não ligue, foi mesmo só para me armar ao pingarelho.
    O corte hídrico é no fundo uma solução que impeça a absorção de humidade do solo através do betão de limpeza e a sua transferência +para as sapatas e vigas.
    Existem várias soluções (cada caso é um caso) na maioria dos casos, basta um simples plástico ou tela pitonada.
      exatus_arm.JPG


    Eu não disse, é muitos anos a virar frangos (no fórum)! LOL

    Sô Zé não leve a mal que isto depois do almoço está dificil!
  6.  # 86

    Já agora eu ontem andei a pesquisar fotos de isolamentos de sapatas e realmente reparei que esse isolamento preto que agora que escapa o nome era pintado tantos nas faces exteriores como nas faces interiores, mas antes disso todos os poros de maior dimensão que creio que sejam bolhas de ar eram tapados, só depois dar esse impermeabilizante preto sendo que deve levar 2 demãos se forma a que a 2 demão cruze com a 1 demão. estou a falar bem ate agora???
    Também vi que depois disto há quem meta tela pitonada, será boa opção??? A questão é, com ou sem geotextil, andei a pesquisar para saber a diferença entre as 2 mas não consegui nenhuma informação.
    Se alguém me poder esclarecer o meu muito obrigado.
  7.  # 87

    A tela pitonada é a que mais se utiliza para encostar nos elementos em contacto com o solo após a aplicação das duas demãos de flint coat cruzadas. Também já vi colocarem tela asfáltica que, a meu ver, como fica colada ao elemento dá maior proteção contra eventuais infiltrações.
  8.  # 88

    Colocado por: branco.valterSô Zé não leve a mal que isto depois do almoço está dificil!

    O problema não é o almoço ...
    :)))

    Colocado por: Paulo Fernandes 33mas antes disso todos os poros de maior dimensão que creio que sejam bolhas de ar

    Esta é uma boa prática que muitas vezes é esquecida.

    Colocado por: Paulo Fernandes 33Também vi que depois disto há quem meta tela pitonada, será boa opção???

    A tela pitonada da qual sou embaixador (sem até agora ter recebido um misero calendário) tem duas funções. Proteger a impermeabilização e criar (atravez dos pitons) uma zona drenante.
    Com ou sem geotextil? A que conseguir mais barata.

    Colocado por: helder121Também já vi colocarem tela asfáltica que, a meu ver, como fica colada ao elemento dá maior proteção contra eventuais infiltrações.

    verdade, por isso é que não existem soluções tipo.
  9.  # 89

    Uma técnica sem usar telas drenantes.
    Isto é algo que não recomendo para a grande maioria dos empreiteiros
      exatus_KH6.jpg
  10.  # 90

    Com telas asfalticas
      #exatus_imp3.JPG
  11.  # 91

    Colocado por: helder121A tela pitonada é a que mais se utiliza para encostar nos elementos em contacto com o solo após a aplicação das duas demãos de flint coat cruzadas.

    Creio que pela foto dá para perceber a função da tela. Proteger a pintura asfaltica. Se não tiver nada a proteger corro o risco de ferir a impermeabilização. Os pitons criam um espaço de drenagem para alguma água que por ali ande seja conduzida sempre para a fundo.
    P.S. a garrafa da mine era gasoile para o carro de mão
      enrrocamento.jpg
  12.  # 92

    So uma garrafa? Esse carro gasta pouco aos 100 ;)
    Já agora outra pergunta, um dia destes sou quase mestre de obras,até estou a pensar comprar uma betoneira lol. Eu sei que cada caso é um caso mas em relação a tão mau afamado desvao compensa mesmo se bem feito? Sendo bem ventilado com tubagens de exaustão. Vi inclusive uma foto aki no fórum que tinha um tudo para a cobertura tipo chaminé.
  13.  # 93

    Colocado por: Paulo Fernandes 33desvao compensa mesmo se bem feito?

    Depende!
    A que cota tenho o firme? É um terreno muito húmido?
    Areia ou rocha?
    Na escolha de um terreno, a cota do firme deveria ser uma das principais condicionantes a aferir.
    Este requisito pode ser a diferença entre uma obra sem sobressaltos ou uma derrapagem de 10.000 a 20.000€ logo no inicio.
  14.  # 94

    É um terreno de cota firme, de área e com pouca humidade. Cota firme quer dizer que é um solo rijo?
  15.  # 95

    Colocado por: Paulo Fernandes 33Cota firme quer dizer que é um solo rijo?

    Cota do firme.
    Ou seja a zona de terreno que tem resistência adequada à implantação das fundações.
  16.  # 96

    Por exemplo aqui https://forumdacasa.com/discussion/55874/2/o-tempo-e-o-melhor-autor-sempre-encontra-um-final-perfeito/
    Foi feito um desaterro integral até à cota do firme mas houve uma zona onde teve que se cavar um pouco mais.
    Já apanhei um terreno que chegados á cota do firme se descobriu uma língua de areia com cerca de 2 m de largura na diagonal da implantação da casa. Teve que se desviar 3 ou 4 sapatas
  17.  # 97

    Obrigado pelas foto Sr Zé da Silva, vou-me entreter a lêr tudo, mesmo não percebendo muito do assunto da pra ver que é um trabalho com bastante perfeição a acima de tudo limpo. Até dá para cortar o presunto em cima dos lentes.
 
0.0294 seg. NEW