Colocado por: zedasilvaghost12
Fica a faltar a impermeabilização daquelas vigas que já estão enterradas.
Colocado por: ghost12Esse trabalho já estava feito com Weber tec. 824.
Colocado por: AFMSvamos isolar as vigas com um produto de cor preta que não sei o nome técnico
O Filipe tem que ser protegido com uma tela pitonada tb.peço desculpa mas não percebi o que quer dizer com Filipe.
Colocado por: riscos
e porque razão acha que é um desperdício de recursos?, no mesmo livro que leu isso, veja lá se não explica na pagina a seguir qual a função...
Colocado por: SkinkxSe o nível freático for controlado, o contributo dessa tela é nulo
Colocado por: JotaPOla riscos. Nessa foto vemos a tela encostada ao chão / terra do terreno, é isso? De seguida cimento em cima da malha e temos a base da casa?
Colocado por: zedasilva
E de que forma controla o nível freático?
Colocado por: zedasilvaO ideal é :
Terra, brita, betão de limpeza, tela, armadura.
Colocado por: riscos
Por baixo da tela pitonada tem 20cm de toutvenant
Colocado por: riscos
O ideal mesmo não é isso...
O ideal mas mais caro é por cima do massame levar uma tela asfáltica de 4kg
Colocado por: AFMSDepois de analisar todas as soluções possíveis nós decidimos que vamos isolar as vigas com um produto de cor preta que não sei o nome técnico e depois vamos colocar no chão das divisões a tela pitonada por cima do enrocamento. Posteriormente nos passeios à volta da casa vamos proceder da mesma forma, ou seja, enrocamento com 20cm e tela pitonada. Esperemos que seja suficiente pois o empreiteiro diz que o terreno é rochoso pelo que não retém aguas o que já é muito bom.
Colocado por: SkinkxA tela não serve de impermeabilização e ainda por cima tem emendas
Colocado por: zedasilva
Claro que não, se não controlar o nível freático não tem hipótese. A tela evita apenas a absorção de alguma humidade por parte do betão.
Colocado por: Skinkx
Você é que pelos vistos viu isso nalgum livro. Eu gostava de saber qual é, porque isso, como isolamento horizontal, é uma invenção.
Se a o nível freático efectivamente subir, isso não faz rigorosamente nada. Se o nível freático for controlado, o contributo dessa tela é nulo.