    Colocado por: tiagogalvaolimaA zona onde tenho a casa é na região de Viseu mas o balão está regulado para 4 bar é um balão de 150 ou 200 litros e a saida é de uma polegada tem um T em que deriva 3/4 e vai para dentro de casa.
    Agora se eu colocar a válvula redutora de pressão à entrada do esquentador em questão de estética fica á vista .
    E se fosse colocada entre ao T de uma polegada e o tubo de 3/4 que vai para casa será que o funçionamento seria igual ?
    Colocando uma válvola tipo esta !
    https://loja.momel.pt/product.php?productid=26764

    E qual é a pressão a que o motor arranca? Com um pressostato básico é complicado porque se subir a pressão de arranque da bomba e tiver um caudal superior ao que gasta vai passar a vida no para/arranca o que não é bom. A válvula de pressão/estabilizadora não me parece boa opção e se funcionar tem que ser pelo mínimo de pressão tipo regulada 1,5bar, pode suprimir os picos mas não vai aumentar sem que exista no balão.
    Quanto tempo demora a bomba desde que liga até desligar com as torneiras fechadas?
    Há controlos bem mais funcionais para trabalhar com esquentadores, arranje um Canalizador.
    • TZW
    • 30 junho 2017

     # 22

    Colocado por: ik

    Ponha uma válvula redutora de pressão à entrada do esquentador regulado para 3 bar
    Concordam com este comentário:tmmc

    IK e TMMC expliquem me como é que a válvula a 3 bar funcionaria porque não estou a ver a supressão de picos quando o balão está abaixo dos 3bar.
    Obrigado.
    • ik
    • 30 junho 2017

     # 23

    Colocado por: TZW
    IK e TMMC expliquem me como é que a válvula a 3 bar funcionaria porque não estou a ver a supressão de picos quando o balão está abaixo dos 3bar.
    Obrigado.


    Evitaria que a pressão subisse acima dos 3 bar, abaixo claro que a valvula não faz nada mas era uma questão de regular o arranque da bomba

    O ideal seria usar um controlador electrónico de pressão e o preço é realmente baixo
    Concordam com este comentário: tmmc
  1.  # 24

    Colocado por: TZW
    IK e TMMC expliquem me como é que a válvula a 3 bar funcionaria porque não estou a ver a supressão de picos quando o balão está abaixo dos 3bar.
    Obrigado.
    basta estar regulada abaixo da pressão mínima do pressostacto
    Concordam com este comentário: tmmc, TZW
  2.  # 25

    Agora só no final de julho é que vou nesta casa na aldeia e vou ter que chamar outro canalizador para tentar resolver o problema.
    A eletrobomba está dentro do poço que manda a água para o balão de 150 litros mas a saida do balão é de uma polegada a 4 bar ou seja o caudal é enorme as torneiras que tenho no terreno para regar é tudo de uma polegada.
    Mas dentro da cabine do balão tem um T para a deriva para 3/4 que é a mangeira que vai para dentro de casa e o esquentador.
    Passando de uma polegada para 3/4 não será uma pressão muito forte na rede?
    E o balão tendo capaçidade para 150 litros não sei porquê ele dispara varias vezes durante o uso do chuveiro.
    E aqui é que me estressa pois cada vez que dispara o balão a água quente fica descontrolada.
    Quando o chuveiro está ligado e o balão não dispara o esquentador funçiona bem até com dois chuveiro ligados.
    Seria possivél colocar este controlador de pressão junto ao T que deriva de uma polegada para 3/4 ?
    E assim ficaria a pressão da água sempre igual dentro de casa qual será a melhor opção onde colocar o controlador de pressão ?
    • ik
    • 30 junho 2017

     # 26

    Colocado por: tiagogalvaolimaAgora só no final de julho é que vou nesta casa na aldeia e vou ter que chamar outro canalizador para tentar resolver o problema.
    A eletrobomba está dentro do poço que manda a água para o balão de 150 litros mas a saida do balão é de uma polegada a 4 bar ou seja o caudal é enorme as torneiras que tenho no terreno para regar é tudo de uma polegada.
    Mas dentro da cabine do balão tem um T para a deriva para 3/4 que é a mangeira que vai para dentro de casa e o esquentador.
    Passando de uma polegada para 3/4 não será uma pressão muito forte na rede?
    E o balão tendo capaçidade para 150 litros não sei porquê ele dispara varias vezes durante o uso do chuveiro.
    E aqui é que me estressa pois cada vez que dispara o balão a água quente fica descontrolada.
    Quando o chuveiro está ligado e o balão não dispara o esquentador funçiona bem até com dois chuveiro ligados.
    Seria possivél colocar este controlador de pressão junto ao T que deriva de uma polegada para 3/4 ?
    E assim ficaria a pressão da água sempre igual dentro de casa qual será a melhor opção onde colocar o controlador de pressão ?


    Pode e deve meter logo à saída do depósito.

    Pode regular para 2.5 bar e ajustar o pressostato para arrancar a bomba aos 2.6 e parar aos 4.5

    Desta maneira a pressão nunca irá alterar, não se esqueça de meter um filtro antes da valvula redutora
    • TZW
    • 30 junho 2017 editado

     # 27

    Colocado por: ik

    Pode e deve meter logo à saída do depósito.

    Pode regular para 2.5 bar e ajustar o pressostato para arrancar a bomba aos 2.6 e parar aos 4.5

    Desta maneira a pressão nunca irá alterar, não se esqueça de meter um filtro antes da valvula redutora

    IK acho que já está mais próximo mas não pode ser assim tão linear, dependendo do debito da bomba e do duche se não houver bastantes litros de agua entre o liga e desliga da bomba a mesma pode arrancar algumas vezes num duche, qual será a pressão maxima que a bomba consegue e a do balão? Se o grupo conseguir uns 6bar max, com uma min de 2bar num autoclave de 150ltrs com uns redutores de caudal no duche já é capaz de dar algo mas só lá vai com contas ou experiencia e também não é a minha poda. A tua solução resolve o problema do duche mas pode originar arranques constantes. Alguém sabe quantos litros de agua se conseguem extrair de um autoclave de 150ltrs com pressão max 6bar até atingir o min 2bar?
  3.  # 28

    Eu já estou a usar um filtro de água na saida do T de uma polegada e que depois deriva para o tubo de 3/4 que vai para dentro de casa.
    O relogio de pressão que está no balão marca 4 bar .
    Quando fala para ( ajustar o pressostato para arrancar a bomba aos 2.6 e parar aos 4.5 ) esse pressostato está no balão ou está na bomba que está dentro do poço?
    • TZW
    • 30 junho 2017

     # 29

    Colocado por: tiagogalvaolimaEu já estou a usar um filtro de água na saida do T de uma polegada e que depois deriva para o tubo de 3/4 que vai para dentro de casa.
    O relogio de pressão que está no balão marca 4 bar .
    Quando fala para ( ajustar o pressostato para arrancar a bomba aos 2.6 e parar aos 4.5 ) esse pressostato está no balão ou está na bomba que está dentro do poço?

    Tem algo assim junto ao balão?
      420250.jpg
  4.  # 30

    Estas são as fotos do balão que tenho lá em casa, será aquela peça onde está o cabo eletrico pendurado!

    https://drive.google.com/file/d/0B-T5hFxdowFfNXVWbE5LYkk3RXM3RlZpcV9VeWQ5ZENIZEtv/view
    https://drive.google.com/file/d/0B-T5hFxdowFfdmNOdmNCOWljbmlxcklzNEk4eWJSMFRNdmpZ/view
    Concordam com este comentário: TZW
    • TZW
    • 30 junho 2017

     # 31

    Colocado por: tiagogalvaolimaEstas são as fotos do balão que tenho lá em casa, será aquela peça onde está o cabo eletrico pendurado!

    https://drive.google.com/file/d/0B-T5hFxdowFfNXVWbE5LYkk3RXM3RlZpcV9VeWQ5ZENIZEtv/view
    https://drive.google.com/file/d/0B-T5hFxdowFfdmNOdmNCOWljbmlxcklzNEk4eWJSMFRNdmpZ/view
    Concordam com este comentário:TZW

    Quanto tempo demora a bomba desde que arranca até desligar, feche a torneira após o arranque?
  5.  # 32

    Quando se usa a água das torneiras de dentro de casa que usa tubagem de 3/4 + ou - um minuto mas se abrir as torneiras do terreno que são de uma polegada 30 segundos e a bomba arranca de novo.
    Tendo em conta que a água sai do balão em tubagem de uma polegada e depois leva um T para derivar para 3/4 que vai para dentro de casa .
    Caso eu coloque um controlador electrónico de pressão seria possivél colocar o controlador de pressão depois do T que deriva para 3/4 e vai para dentro de casa ?
    Ou tenho que colocar o controlador de pressão á saida do balão e conectar a partir do controlador toda a rede de água que tenho casa jardim etc.
    Eu pesquisei e encontrei este http://www.hidraulicart.pt/loja-online/controladores-de-pressao/controlador-de-press-o-controlmatic-rm/
    Mas no manual de uso diz que liga a bomba cada vez que se abre uma torneira então quer dizer se não estou errado tenho de colocar o controlador logo na saida do balão a.
    A antiga canalização que tenho no jardim e terreno de uma polegada não vou poder usar porque o caudal depois do controlador de pressão é menor que uma polegada.
 