Colocado por: marcoaraujoTem 100 elementos e quer instalar uma caldeira de 20 kW.até dá para mais
Uma caldeira de 20 kW dá para 150 elementos !!!!
Colocado por: marcoaraujoHomem, esqueça o número de elementos. Isso é irrelevante.
Colocado por: marcoaraujoHomem, esqueça o número de elementos. Isso é irrelevante.
O que importa são as necessidades térmicas da habitação.
Numa habitação há perdas de calor dadas pela seguinte equação:
Q = K.A.(Ti - Ta)
Q: Perdas térmicas (W)
K: Coeficiente de transferência de calor do elemento (parede, pavimento, cobertura, envidraçado) em análise (W/m2K)
A: Área total da habitação (m2)
Ti: Temperatura do espaço climatizado (ºC)
Ta: Temperatura do ar exterior (ºC)
O valor de K para ETICS de 100mm é de 0,4 W/m2
O valor de K para janelas anda à volta dos 1,2 W/m2
Se você na Guarda tiver 5 graus negativos no exterior (Ta = -5) e quiser ter o interior da sua casa sempre a 20 graus (Ti = 20), então você vai precisar de uma caldeira com a seguinte potência:
Q = K.A.(Ti - Ta)
Portanto a unica coisa que falta saber é a soma das paredes exteriores, pavimento em contacto com a terra e área da cobertura e ainda a área dos envidraçados. Se a sua casa tiver uma área bruta de 200m2, então por norma a soma destas parcelas (paredes exteriores, pavimento e cobertura) deve ser de 700 m2. Vamos assumir que você tem 100 m2 de janelas (o que é imenso).
Portanto você precisa de uma caldeira de:
Q = K.A.(Ti - Ta) = (0,4*600+1,2*100)*(20+5) = 9 kW
Adicione aí uma margem de 10% para margem de erro e perdas por ventilação. Dá uma caldeira de 10 kW
Você pretende comprar uma de 20kW, o dobro do que necessita !!!
Colocado por: marcoaraujoExacto Clioll.quem deve fazer essas contas não é o instalador, isso devia vir defenido na térmica, o instalador não tem que saber que janelas levou que isolamento levou etc etc
Mas em Portugal 99% dos instaladores não sabem fazer contas e aplicam a regra cega de X elementos por m2.
Pouco lhes importa se a casa é bem isolada ou não, se tem boa exposição solar, etc.
Colocado por: marcoaraujoNão faz ruído absolutamente nenhum, até porque é um recuperador hidrico.
Os que fazem barulho penso que são aqueles recuperadores com ventiladores para distribuirem o ar para outras divisões através de condutas.
Quanto ao aquecer a sala por si só, depende do isolamento que tiver. Eu na sala tenho lã-de-rocha (65mm nas paredes e 80mm no tecto). No meu caso o recuperador consegue sozinho aquecer a sala, só pelo calor/radiação que emite na combustão dos pellets.
A manutenção é transversal a todos os recuperadores a pellets, seja de que marca for. Uma vez por ano, no verão. O meu instalador leva-me 70 euros pela manutenção anual.
Uma das vantagens do modelo que referi (Bronpi Alpes) é que tem garantia de 5 anos da marca, enquanto o MCZ só tem 2 anos de garantia.
Não comprei ao fabricante. Comprei a um instalador autorizado pelo fabricante (de Palmela). Se for da grande Lisboa ou Margem Sul posso passar-lhe o contacto.