Iniciar sessão ou registar-se
    • SrR
    • 29 novembro 2021 editado

     # 81

    Mas qual o problema? Tem algum problema de funcionamento ou esta tudo ok?
  1.  # 82

    Boa noite SrR
    Noto que a caldeira demora bastante tempo a atingir o set point 65 graus
    Quando faz o desvio para AQS atraves da valvula de 3 vias, rapidamente atinge.
    Do que entendo, se a válvula anti condensação fosse misturando agua da ida no retorno, ate atingir os 55 graus da valvula,mais rapidamente o set point seria atingido.
    Que fotos mais abragentes pretende?
  2.  # 83

    Fotos instalação
      20211129_220747.jpg
  3.  # 84

    Mais uma
      20211129_220908.jpg
    • SrR
    • 29 novembro 2021

     # 85

    O sentido da circulação é este?
      20211129_2207472.jpg
  4.  # 86

    Nao é ao contrário
    A ida é lado direito
    Retorno lado esquerdo
    • SrR
    • 30 novembro 2021

     # 87

    Entai a valvula esta mal montada
  5.  # 88

    Não está a fazer nada ou, pelo contrário, prejudica ?
    • SrR
    • 30 novembro 2021

     # 89

    Nao esta a fazer o que devia fazer correctamente, ou seja esta mal montada.
  6.  # 90

    Relativamente à minha duvida, não faz com que a temperatura suba mais rápido.
    Certo ?
    Obrigado desde já pela sua disponibilidade
    • SrR
    • 30 novembro 2021

     # 91

    Para a temperatura subir e se manter deveria estar montada correctamente
  7.  # 92

    No esquema da valvula, pela minha leitura do esquema, nem o sentido do fluxo está certo.
    Concorda SrR
  8.  # 93

    Colocado por: SrRPara a temperatura subir e se manter deveria estar montada correctamente

    Montar corretamente como o esquema da marca aconselha, no retorno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR
    • SrR
    • 30 novembro 2021

     # 94

    Colocado por: pkasaNo esquema da valvula, pela minha leitura do esquema, nem o sentido do fluxo está certo.
    Concorda SrR
    pelo que conta o sentido da circulação esta contrária ao da valvula
  9.  # 95

    Logo que possivel,vou proceder à correta colocação da válvula e após essa troca darei noticias
    Agradeço a sua paciência e conhecimento
    Se tiver mais alguma observação não se "acanhe"
    Obrigado
 
0.0232 seg. NEW