Iniciar sessão ou registar-se
  1. Ta bom
    Concordam com este comentário: zinna
  2. Estão misturadas as quentes com as frias?
  3. Válvulas de 2 vias a cortar caudal, bichas de 3/4 k mais caudal tiram, vaso de expansão nem vê-lo, as aqs devem estar a fazer termossifao também
  4. Colocado por: manelvcEstão misturadas as quentes com as frias?
    estavam, mas como sam os circuitos do piso radiante não era grave, grave era a inexistencia de misturadora nas AQS, erro no circuito de retorno sanitário e outras minhoquices
  5. Colocado por: Sergio Rodriguesbichas de 3/4 k
    bichas de 1" que só por milagre ão partiram as ligações internas da maquina que são em Polipropileno.

    Colocado por: Sergio Rodriguesvaso de expansão nem vê-lo
    não aparece na foto mas precisava de um com 12litros e tem com 25litros.

    Colocado por: Sergio Rodriguesas aqs devem estar a fazer termossifao
    no problem, drainback
  6. Colocado por: jorgealvesno problem, drainback
    é igual basta a saída das aqs ser em cima e se não se tiver cuidado lá vai ela sozinha por lá cima
    • smdx
    • 16 dezembro 2018
    Colocado por: jorgealves130


    mas e para os modelos que necessitam de outro controlador como indicou? quanto custa esse?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vilacova
  7. Colocado por: smdxos modelos que necessitam de outro controlador como indicou?
    quais modelos?
    tem aqui a tabela de preços oficial com todos os modelos de equipamentos e acessórios.
  8. Colocado por: trivialHoje o erro foi outro.

    Amanhã.... Chamar a assistência.... :(
      IMG_20181216_105217.jpg


    Filtro sujo!?!
  9. Colocado por: jfsmoreira

    Filtro sujo!?!
    numa maquina que trabalha á 2 dias? se isso acontecer muitisssiiiimmmmoooooo mau sinal.
  10. Rebentou a conduta na rua ....:)
  11. Uma coisa importante que se devia pôr nestas máquinas são as dirtmags, por causa dos metais
  12. Colocado por: jfsmoreira

    Filtro sujo!?!


    Penso que é mesmo do caudal mínimo, mas amanhã vamos ver
  13. Colocado por: Sergio RodriguesUma coisa importante que se devia pôr nestas máquinas são as dirtmags, por causa dos metais
    não faz sentido quando as tubagens sao plasticas
  14. Mas tens acessórios metálicos, e o dirtmag é mais por causa da bomba circuladora
  15. Colocado por: Sergio Rodriguesdirtmag
    o dirtmag é um filtro magnetico, como é obvio só serve para tubagens ferrosas e a maquina tem filtro interno.
  16. As bombas de alta eficiência têm um campo magnético alto que vão atrair todo o tipo de metal, muitas vezes elas ferram por causa disso, o dirtmag é por causa disso
  17. Mais uma Altherma 3 a ser fornecida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, skypt, yepyap, Pedronandinho
      1545045567201873639064.jpg
    • smdx
    • 17 dezembro 2018
    Colocado por: jorgealvesquais modelos?
    temaqui a tabela de preços oficialcom todos os modelos de equipamentos e acessórios.


    quando disse isto: somente as versões monobloco, murais e de pavimento da serie Altherma 2 ou 3 são suportadas, as versões solares integradas usam outro controlador sendo wifi.

    pelo que vejo no link que indicou, as versões solares usam este?
    EHS157056
    620 €
    Gateway RoCon G1 para controlo online via App
    •  
      aacc
    • 17 dezembro 2018
    Bichas emendadas?
      15450455672018736390642.jpg
 
0.9298 seg. NEW