  1. Jorge, o sistema de controlo da bomba remotamente da daikin, é muito caro já instalaste algo equivalente, para poder ligar/desligar o aquecimento/AQS remotamente e receber erros no telefone
    tipo, quando aparece um erro na máquina ela avisa
  2. 130€? Caro?
    Ainda não instalei nenhum mas tenho previstos.
  3. Bem... parece que já apareceu o primeiro erro :(
    7H-01 qqer coisa do fluxo
    Reestabeleci o erro e depois não dei mais, mas também só aconteceu no meio da noite, pode acontecer novamente esta noite

    Alguma opinião do que pode ser e possíveis soluções !!!

    Obrigado
  4. Colocado por: trivialAlguma opinião do que pode ser
    o habitual: falta de caudal minimo; 3 minutos com caudal abaixo dos 11lts\mnt
  5. Humm com depósito de inercia?
  6. Colocado por: trivialpossíveis soluções
    variadas desde as mais simples ate ás mais elaboradas,

    a solução mais simples para quem tem poucos conhecimentos é deposito de inercia mais circulador auxiliar.
  7. Colocado por: Sergio RodriguesHumm com depósito de inercia?
    acho que ainda não tem depósito de inércia.
  8. Colocado por: Sergio RodriguesHumm com depósito de inercia?


    Não tem depósito de inércia
  9. Colocado por: trivial

    Não tem depósito de inércia
    lembre qual é a localização.
  10. Colocado por: rigsyJorge: Nessa ultima imagem, são vidros com portadas por fora, ou apenas "grelhas de ventilação"?
    grelhas de ventilação completamente abertas.

    Supostamente e segundo o projeto serve para "libertar os vapores libertados pelo equipamento" ?!?!?!?!?!
  11. Colocado por: jorgealvesgrelhas de ventilação completamente abertas.

    Supostamente e segundo o projeto serve para "libertar os vapores libertados pelo equipamento" ?!?!?!?!?!

    Considerando que a máquina está feita para estar no interior, não é problemático para a máquina? Embora não lhe chova em cima, não está propriamente abrigada...
  12. Colocado por: rigsy
    Considerando que a máquina está feita para estar no interior, não é problemático para a máquina? Embora não lhe chova em cima, não está propriamente abrigada...
    a máquina apesar de não ser ideal suporta perfeitamente a situação, como é evidente vai existir permuta de calor com o ar cincundante e com isto aumentar o consumo da solução, obviamente que não foi a minha indicação.
  13. Colocado por: trivialO seu comentário acerca da bomba de circulação estava correto, houve confusão com as indicações que foram dada ao instalado pois inicialmente era para levar uma bomba de calor com painéis solares e houve confusão.
    isto é sinceramente preocupante pois propor a instalar algo de alguma complexidade que não domina e nem se seguir as instruções recebidas, a justificação de não ter depósito de AQS é surreal.

    É que uma coisa não tem nada a ver com a outra, pois precisa sempre de garantir caudal mínimo independente de ter ou não depósito externo de AQS.
  14. Colocado por: trivialTenho ideia que falaram 8 ou 18º
    18°C é a temperatura mínima da água para funcionar a bomba de calor para aquecimento ambiente, até essa temperatura é somente por resistência eléctrica.
  15. Colocado por: jorgealves18°C é a temperatura mínima da água para funcionar a bomba de calor para aquecimento ambiente, até essa temperatura é somente por resistência eléctrica.


    Essa temperatura tipicamente só se verifica no arranque do sistema, certo? Depois da casa já estar aquecida, normalmente a água volta à bomba a temperaturas mais elevadas. Ou não?
  16. Colocado por: rigsy

    Essa temperatura tipicamente só se verifica no arranque do sistema, certo? Depois da casa já estar aquecida, normalmente a água volta à bomba a temperaturas mais elevadas. Ou não?

    Correcto
  17. Hoje o erro foi outro.

    Amanhã.... Chamar a assistência.... :(
      IMG_20181216_105217.jpg
  18. O erro é o mesmo 7H, falha de caudal.
  19. Colocado por: rigsy

    Essa temperatura tipicamente só se verifica no arranque do sistema, certo? Depois da casa já estar aquecida, normalmente a água volta à bomba a temperaturas mais elevadas. Ou não?
    exacto, mas dependendo de algumas condições pode acontecer que ocorra mais vezes.