  1.  # 221

    Colocado por: riscosa cobertura é em LSF


    "Graças" aos vãos de mais de 7m e outros floreados de arquitetura, a estrutura no r/ch e primeiros andar, está prevista para ter pilares e vigas de aço enformado a quente (secção quadrada de 150mm, ainda não sei a espessura do aço), mas as paredes e lajes são com lsf (C150 nas paredes exteriores, para acompanhar os pilares, e C200 nas lajes, com afastamentos a 60cm).
  2.  # 222

    Colocado por: RicardoPortopara quê placas pir ?? Meta 120mm de xps


    Agradeço a sugestão. Isto das placas de PIR é paridela minha. Vi a "solução" na página do fabricante e pareceu-me um bom produto:

    "Painel para Isolamento Térmico à base de Espuma rígida de Poliisocianurato – PIR – recoberto com um véu de fibra de vidro na face inferior e na face superior, um véu de fibra de vidro de 350 g/m2 com acabamento betuminoso ... Os painéis devem ser fixados mecanicamente ao suporte"

    Este acabamento betuminoso, supostamente, favorece a colagem (termofusão) das telas de impermeabilização.

    Agora, não faço a menor ideia do preço (muito menos se justifica esse preço). Lá vem a "máxima" de que, normalmente o incremento de preço não é proporcional ao incremento de qualidade...
  3.  # 223

    Colocado por: ricardo.rodriguesJá agora, acerca das cargas permanentes na cobertura. Fiz as contas à aplicação de painéis fotovoltaicos e resulta numa carga nada negligenciável: Um kit de 6 painéis com inversor como o Jorge Alves já mostrou por aqui, com 4x3 lancis de betão de 1 m cada, dá um carga total de mais de 625 Kg, numa média de cerca de 52 Kg/m2! Muito mais do que o peso do betão leve para formação de pendentes.

    Uma máquina exterior de Ar Condicionado pode ir aos 55Kg, em cima de dois lancis de betão de 1 m (40Kg cada), pumba uma carga de 135 Kg/m2. O eng. já pediu para definir onde ficarão localizadas estas máquinas de Ar Condicionado, para avaliar a eventual necessidade de aplicação de algum reforço pontual.

    Aproveito para perguntar: - Numa cobertura plana, não visitável, para além destas cargas permanentes, quantos Kg/m2 têm nos vossos projetos para margem de sobrecarga (por exemplo, para quando for alguém para limpar ou fazer manutenção)?

    Desculpe a pergunta, mas você acha 55kg/m2 muito em cima de uma cobertura plana?
    Tem noção de que 5cm de godo (que se usa normalmente), pesa muito mais que isso?
    Que se colocar lajetas com cerca de 4cm de espessura, falamos em cerca de 90kg/m2?
    Isto sem o peso do betão leve, telas e xps.
    Vai sempre precisar de carga em cima, isto se fizer invertida, caso contrário, como segura o isolamento térmico?

    Em relação ao peso, do que tenho lido por aqui, uma cobertura tem "obrigação" de aguentar cerca de 150kg/m2.
    Mas os técnicos que se pronunciem.
  4.  # 224

    Colocado por: Rui1977Vai sempre precisar de carga em cima, isto se fizer invertida,


    Cobertura invertida está logo fora da equação, precisamente porque precisa dessa carga adicional, que não é bem vinda:)

    Há muitos produtos que anunciam serem aplicáveis em cobertura tradicional, sem proteções adicionais de telas (líquidas, sólidas, etc.). A questão é encontrar um equilíbrio custo/qualidade/durabilidade.

    As telas asfálticas, com rede de poliéster e SBS gozam de boa fama aqui nalguns tópicos. Mais do que isso, não sei.
  5.  # 225

    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Aproveito para perguntar: - Numa cobertura plana, não visitável, para além destas cargas permanentes, quantos Kg/m2 têm nos vossos projetos para margem de sobrecarga (por exemplo, para quando for alguém para limpar ou fazer manutenção)?

    O regulamentar são 100kg/m2 para sobrecargas em coberturas planas não acessíveis excepto para manutenção.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
  6.  # 226

    E os fotovoltaicos não precisa de maciços, o engenheiro que calcule os efeitos do vento e dimensione isso em condições com reforços/pormenores na zona a levar painéis para aparafusar a estrutura dos painéis


    O que tenho visto em obra nova tipo hipermercados com estruturas leves é painel sanduíche, lã rocha e tela de PVC. Faça as contas a ver se compensa pois isso precisa de colaborante ou outro sistema de suporte da laje
  7.  # 227

    Colocado por: RicardoPortopormenores na zona a levar painéis para aparafusar a estrutura dos painéis


    Tenho um eng. amigo que trabalha com painéis fotovoltaicos, que não recomenda outra solução que não os macicos. Razão:os varões para aparafusamento, mesmo muito bem impermeabilizados, como estão ligados aos painéis vão sempre abanar um pouco quando estiver vento e no longo prazo isso pode conduzir a infiltrações.
  8.  # 228

    Colocado por: RicardoPortoisso precisa de colaborante ou outro sistema de suporte da laje


    O que que temos previstos para a estrutura da laje é:
    Betonilha (40mm) ao rácio de 4 partes de areia para 1 parte de cimento, enriquecida com fibras, com juntas perimetrais e de fracionamento
    Rede de fibra de vidro anti-alcalina (5mm x 5mm – 150g/m2), aplicada em toda a superfície do pavimento
    Placas Model Eco Isolpro (180cm X 50cm X 4 cm, com Face Superior Rugosa e Face Inferior Lisa)
    o Aplicação de espuma de poliuretano nas laterais das placas já fixadas, antes da fixação de uma nova placa
    o Placas aplicadas cruzadas entre fiadas e com espaçadores (de 1mm a 1.5 mm)
    Película acústica de espuma de polietileno reticulado tipo Imperimpact 5mm (evita a fricção com o LSF, e portanto o desgaste do zinco)
    Perfis LSF C200, com 60 cm entre eixos dos perfis

    Os perfis LSF (com 353 cm de comprimento) vão fixar-se a vigas de aço de siderurgia de secção quadrada de 15 cm, como ilustrado neste boneco.

    Nesta solução, a betonilha, para além de contribuir para não não dar a sensação de oco a caminhar, assume uma função estrutural de distribuição de carga, pois estas placas não são macheadas (como é habitual nas de derivados de madeira, como o OSB).
      unnamed.png
    • riscos
    • 22 dezembro 2020 editado

     # 229

    Sobrecargas para terraços acessíveis para manutenção e limpeza, gosto de jogar pelo seguro, 200kg m2c carga permanente para uma estrutura em betão armado na cobertura 300kg m2. Se for em LSF não pode ser tanto as cargas tem de ser mais ligeiras. Não pode partilhar o projeto de estrutura?
  9.  # 230

    Colocado por: SCCorreia

    Boa tarde Paulo,
    Não fez pendentes? Nem colocou nada por cima das telas para as proteger(ex: lagetas ou godo)?

    Obrigado,

    Fiz pendentes com 1%. Foi o suficiente e, diga-se em abono da verdade, não tinha altura na platibanda para mais.
    Em cima das tela não coloquei nada porque com esta solução tenho uma garantia de 20 anos da marca. Se durar este tempo, já ficarei satisfeito!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  10.  # 231

    Simples e eficaz.
  11.  # 232

    Caro Paulo,

    Como "colou" diretamente as telas na lã mineral? Tinha ideia que não seria possivel colocar diretamente sobre o isolamento.
  12.  # 233

    Colocado por: SCCorreiaCaro Paulo,

    Como "colou" diretamente as telas na lã mineral? Tinha ideia que não seria possivel colocar diretamente sobre o isolamento.

    O painel tem numa das faces revestimento de betume já para "trabalhar" com as telas.
    Procure por Coberlan B50. O B é de betume.
    Concordam com este comentário: RUIOLI, ricardo.rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, SCCorreia
  13.  # 234

    O preço é que bao parece muito jeitoso, perto de 15€m2 a de 10cm
  14.  # 235

    E será que faz falta colar as telas a la de rocha?
    Pregunto por a minha nao ficou colada e o preço foi mais em conta,mas também so foi a de 6cm.
  15.  # 236

    Colocado por: jorgandE será que faz falta colar as telas a la de rocha?
    Pregunto por a minha nao ficou colada e o preço foi mais em conta,mas também so foi a de 6cm.


    Depende do sistema.
    Em sistema bi-camada, a primeira não precisa obrigatoriamente de ser aderida, pode ser apenas fixa mecanicamente na zona da sobreposição.
    Em sistema monocamada, terá de ser aderida.
    Concordam com este comentário: jorgand
  16.  # 237

    Esta solução é "transitável"? Ou pelo menos dá para colocar paineis solares e permite o "transito" para a sua manutenção, bem como de possiveis rufos/caleiras?
  17.  # 238

    Colocado por: Atlas Eurobuild

    Depende do sistema.
    Em sistema bi-camada, a primeira não precisa obrigatoriamente de ser aderida, pode ser apenas fixa mecanicamente na zona da sobreposição.
    Em sistema monocamada, terá de ser aderida.
    Concordam com este comentário:jorgand


    Já vi mono-camadas em que não é colada à la de rocha, mas fixa no meio das juntas e depois a sobreposição a cobrir.
  18.  # 239

    Colocado por: pc ferreira

    Já vi mono-camadas em que não é colada à la de rocha, mas fixa no meio das juntas e depois a sobreposição a cobrir.


    Se levar proteção pesada por cima poderá ser uma solução também.
    O risco é que como não está totalmente aderida possa haver o efeito de sucção dos ventos e com isso danificar a impermeabilização e todo o sistema.
  19.  # 240

    Colocado por: Atlas Eurobuild

    Se levar proteção pesada por cima poderá ser uma solução também.
    O risco é que como não está totalmente aderida possa haver o efeito de sucção dos ventos e com isso danificar a impermeabilização e todo o sistema.


    Não obrigatoriamente. Fixa nas juntas antes da sobreposição.
 