Colocado por: fredcunhaA classe XC1 só aplicada a elementos em ambientes totalmente secos ou permanentemente húmidos. Numa moradia tipicamente as fundações têm de ser no mínimo XC2 e a grande maioria dos restantes elementos acaba por cair na mesma classe (a não ser que se distinga os pilares e vigas interiores dos perimetrais, o que faria uma bela confusão em obra).
Resumindo, na prática o regulamento acaba por "obrigar" a utilizar no mínimo o C25/30.
Colocado por: Marcoveri87Bem, nesse caso acho que apesar de projeto estar todo feito assim, penso não fazer mal em obra mudar para c25/30. Vou pedir orçamento de alteração. Obrigado
Colocado por: Marcoveri87Ok, mais um pedido de orçamento para alternativa. Se fico melhor servido, porque não.
Colocado por: Marcoveri87Vou pedir orçamento de alteração.
Colocado por: PicaretaA casa não vai cair, se for utilizado o betão usado nos cálculos da estrutura.
99% das casas tem betão C20/25 ou inferior.
Colocado por: nunos7
Vá com calma... fale com o Zé, já q o está a acompanhar...
Colocado por: Marcoveri87Mas já falei com todos e vai se alterar para o c25/30
Colocado por: riscosO que diz o fiscal da obra? Já consultou o projetista da estrutura?
Colocado por: jfsmoreiraO massame "assentaria" em cima do topo das sapatas, correto?sim.
Colocado por: jfsmoreiraPorque é que o massame não deverá estar ligado às sapatas?
Colocado por: riscosA minha opinião.. O massame não tem nem deve estar ligado às sapatas. Depois de impermeabilizar as sapatas e pilares até à cota de topo do massame. Aterrar com terras de escavação, as terras têm obrigatoriamente de ser bem apertadas. Duas camadas de toutvenant 10cm(compactar) mais 10cm(compactar)o toutvenant já fica pousado na cota de topo da sapata. Aplica manga de polietileno e tela pitonada por cima. 15cm de betão com malha eletrosoldada normalmente uma AQ38. Espero ter ajudado
Colocado por: fredcunhaum touvenand bem apertado parece Pedra, não vejo necessidade mas..tb não vejo problema.. O mesmo com 5 cm de betão de limpeza
Isto. Apenas acrescentava um geotextil entre as terras e o tout-venant, para impedir a passagem de finos, e eventualmente uma camada de regularização de 5cm por cima do tout-venant.