    • DMG
    • 24 março 2019

     # 241

    Colocado por: LeaRNós temos tijolo térmico e ETICS 10cms... Vivemos no distrito da Guarda. Parede dupla e ETICS, não percebo o porquê. Nas paredes duplas não convém haver ventilação no gap entre tijolos? e forma de a água que condensa no mesmo gap escorrer para fora? Com ETICs isso não se torna mais difícil?


    Colocado por: MarcopomParede dupla de tijolo 11 e Etics parece-me um "um desenho horrível"

    Ou faz parede dupla ou faz Etics isso de andarem a jogar às invenções a ver se acertam parece-me bem... mas que o façam com a carteira deles...

    Ps: já viu alguma parede em tijolo ou bloco térmico?


    Ver já vi. Acha que não é boa solução?
  1.  # 242

    DMG,....
    Isso não é solução...
    A parede dupla com étics em obra nova, é invenção....
    Fale lá com o seu projectista a dizer que contactou fabricantes de sistemas étics e que nao encontrou nenhum com certificação para a parede dupla com étics a ver se ele não começa a gaguejar...
    Melhor, contacte mesmo as empresas e peça informações acerca do que lhe está a ser sugerido ....veja aí o user atlas, Anonimo110722 entre outros e ligue para a sede dos fabricantes...questione lhes..
    Não procure bitaites...como os meus...
    Vai confiar em mim em vez do seu projectista?
    Ficou com a dúvida, agora é procurar a fonte... fornecedores e fabricantes dos sistemas...
    Eu não conheço ....
    Além do gasto acrescido com a execucao, o aumento da espessura das paredes, o Inter ior será uma fonte de condensações, muitas vezes sem escoamento..
    Depois os rodapés apodrecem...
    É a minha opinião
    • LeaR
    • 25 março 2019

     # 243

    Fácil de ver, veja este site:

    https://www.itecons.uc.pt/catalogoptl/index.php?module=nivs&id=5

    Neste exemplo de ligação entre duas fachadas, fala de todos os exemplos de paredes exteriores que se fazem:

    Parede dupla com caixa-de-ar parcialmente preenchida por isolamento térmico
    Parede dupla com caixa-de-ar sem isolamento térmico
    Parede dupla com caixa-de-ar totalmente preenchida por isolamento térmico
    Parede simples com bloco térmico
    Parede simples com isolamento pelo exterior
    Parede simples com isolamento pelo interior


    Parede dupla com caixa-de-ar e isolamento exterior, não vejo em lado nenhum.


    Em que distrito vive? Tendo em conta a sia localização, é atribuído um "código" que recomenda um respectivo mínimo de espessura.
    Concordam com este comentário: two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DMG
    • LeaR
    • 25 março 2019

     # 244

    Pode consultar os seus correspondentes dados climáticos de referência em:
    https://paginas.fe.up.pt/~vpfreita/RCCTE200502.pdf

    Para nós é I2 e V1, o que deu ETICS de 7 a 9cm aconselhado. Fomos para 10cm.

    Consulte por exemplo o user Atlas Eurobuild - https://forumdacasa.com/account/126512/

    Ajudará certamente bastante e pode ajustar a parte do ETICS directamente com ele por exemplo. Só não o fiz porque não tinha instalador por estes meus lados...
    Concordam com este comentário: two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DMG
    • DMG
    • 26 março 2019

     # 245

    Para o aquecimento estava a ponderar esta BC:
    https://www.obras360.pt/loja/daikin/0150240008dk-bomba-de-calor-mini-inverter-de-condensacao-a-ar-daikin

    E estes painéis :
    https://www.obras360.pt/loja/sonnenkraft/0150020488so-kit-solar-sonnenkraft-compact---coletor-skr500l

    Juntamente com radiante Giacomini ou Uponor. Depende dos valores.

    Opiniões?
  2.  # 246

    Colocado por: DMGPara o aquecimento estava a ponderar esta BC:
    https://www.obras360.pt/loja/daikin/0150240008dk-bomba-de-calor-mini-inverter-de-condensacao-a-ar-daikin
    quem escolheu\recomendou\propos esta bomba de calor para uma instalação domestica com piso radiante?!?!?!?
    • DMG
    • 26 março 2019

     # 247

    Colocado por: jorgealvesquem escolheu\recomendou\propos esta bomba de calor para uma instalação domestica com piso radiante?!?!?!?


    Estive a ver valores ninguém me recomendou este modelo em específico. Qual a melhor solução numa gama média?
  3.  # 248

    Colocado por: DMGEstive a ver valores
    bem me parecia,

    Colocado por: DMGQual a melhor solução numa gama média?
    uma qualquer adequada para esse uso e não uma que tenha um preço "mais agradavél"
    • DMG
    • 26 março 2019

     # 249

    Colocado por: jorgealvesbem me parecia,

    uma qualqueradequadapara esse uso e não uma que tenha um preço "mais agradavél"


    Obrigado
    Concordam com este comentário: Bi91
  4.  # 250

    Colocado por: jorgealvesá luz da legislação em vigor e se o recuperador aquecer as AQS, sim

    Atenção que o recuperador de calor, estando instalado na sala, apenas vai funcionar 3 ou 4 meses/ano, e esse valor pode não ser equivalente ao sistema solar padrão.
    e para poder ser considerado, o recuperador tem de ter mais de 75% de eficiencia.
    Concordam com este comentário: Skinkx, jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  5.  # 251

    Colocado por: fernandoFerreira
    Atenção que o recuperador de calor, estando instalado na sala, apenas vai funcionar 3 ou 4 meses/ano, e esse valor pode não ser equivalente ao sistema solar padrão.
    e para poder ser considerado, o recuperador tem de ter mais de 75% de eficiencia.
    Concordam com este comentário:Skinkx


    Em teoria, funciona M/12, sendo M os meses de aquecimento.

    Se a fracção solar mínima for de 65%, teremos que essa estratégia (colocar o recuperador de calor, apenas e só sem nenhum outro apoio renovável, em detrimento do painel solar) pode ser seguida em todas as regiões do território onde a estação de aquecimento tenha cerca de 8 meses de duração.

    Na Serra da Estrela, Beira Interior Norte e Trás-os-Montes temos como valores máximos um M de 7.5, ou seja, salvo alguma correcção climática adicional a verificar caso a caso, o recuperador de calor a biomassa não pode, por si só, substituir o painel solar.

    O Fernando sabe isto, outros não saberão, daí que seja importante esclarecer as pessoas, pois alguns conselhos podem ser contraproducentes e criar alguns problemas na fase da licença de utilização.


    Colocado por: jorgealvesá luz da legislação em vigor e se o recuperador aquecer as AQS, sim


    Tipo isto, isto é arranjar lenha para as pessoas se queimarem.
  6.  # 252

    Colocado por: DMGOlá a todos. Comecei o tópico mas ainda não tinha colocado a arquitectura


    Boas DMG, identifico-me bastante com o estilo da sua casa (o misto de arquitetura e planta). Também estou a projectar uma moradia e tenho vários aspectos em comum.

    Um abraço,
  7.  # 253

    Colocado por: fernandoFerreiraAtenção que o recuperador de calor, estando instalado na sala, apenas vai funcionar 3 ou 4 meses/ano, e esse valor pode não ser equivalente ao sistema solar padrão.
    e para poder ser considerado, o recuperador tem de ter mais de 75% de eficiencia.
    no entanto e de certeza já reparam nisso, eu sou acérrimo defensor do solar seja térmico seja fotovoltaico,

    qualquer alteração ao projecto termico deverá ser confirmada e avalizada pelo o perito qualificado que executou o mesmo.
  8.  # 254

    Colocado por: jorgealvesá luz da legislação em vigor e se o recuperador aquecer as AQS, sim


    Pois, mas o que aqui foi dito não foi isso, foi dito que podiam abdicar dos painéis solares em detrimento do recuperador de calor e isso não é verdade. O recuperador de calor pode ser utilizado como fonte de energia renovável complementar aos painéis solares, mas não em substituição directa, porque não vai produzir a mesma AQS a partir de fontes de energia renováveis, numa base anual.

    As pessoas por vezes valorizam mais aquilo que lêem na internet do que nos técnicos responsáveis pelos projectos e aquele conselho pode meter alguém numa embrulhada quando chegar a fase da licença de utilização/certificado energético final.

    Isto é mais complexo do que parece. Se for uma caldeira a biomassa instalada numa zona técnica já não há problema algum.
  9.  # 255

    Colocado por: Skinkxporque não vai produzir a mesma AQS a partir de fontes de energia renováveis, numa base anual.

    Não se poder produzir AQS com um recuperador de calor durante o ano todo?
  10.  # 256

    Colocado por: Picareta
    Não se poder produzir AQS com um recuperador de calor durante o ano todo?


    Não, porque um recuperador de calor é um equipamento inserido na zona térmica útil, por isso no verão ninguém vai acender a lareira da sala para aquecer água para tomar banho nos meses de verão, porque já basta o calor natural da estação, quanto mais uma fogueira dentro de casa.

    Daí que eu tenha dito no post anterior que se tivermos uma caldeira a lenha numa zona técnica já o caso muda de figura, porque aí podemos acender a caldeira sem gerar desconforto na zona útil, seja em Dezembro ou Agosto.

    Isto é uma coisa lógica, mas está escrita "ipsis verbis" na legislação nacional. E parece-me correcto que esteja.

    Eu não estou a dizer que é bom ou mau ter um recuperador de calor a fazer AQS, que várias vezes defendi essa opção. O que tem que se ter cuidado é em lembrar que o recuperador de calor, por si só, não pode substituir directamente os painéis solares.
    Se querem mesmo ter biomassa em substituição completa dum sistema solar térmico, com tudo legal, então o melhor é irem logo para uma caldeira a biomassa, trabalha de verão e de inverno, desde que esteja numa zona técnica.

    PS: o que vale para um recuperador de calor também se aplica a uma salamandra.
  11.  # 257

    Colocado por: Skinkxnão pode substituir directamente os painéis solares.
    decida-se lá para trás disse que nalgumas circunstâncias substituía agora já diz que não,

    Assim ninguém se entende.
  12.  # 258

    Colocado por: jorgealvesdecida-se lá para trás disse que nalgumas circunstâncias substituía agora já diz que não,

    Assim ninguém se entende.


    Tem que ser verificado caso a caso, porque o próprio local em específico influi nalguns factores. Mas olhando por alto para os dados climáticos que temos, nem mesmo as regiões mais frias têm um inverno tão prolongado que permita considerar um recuperador de calor ligado 65% do tempo, que é sensivelmente a fracção solar do sistema solar térmico.

    Repito, ainda que tenha que ser analisado caso a caso, mesmo nos locais mais favoráveis parece ser impossível. E se é impossível aí, garantidamente o será no resto do território.
  13.  # 259

    Colocado por: PicaretaNão se poder produzir AQS com um recuperador de calor durante o ano todo?

    pode se estiver instalado em zona técnica.
    No interior da habitação (sala / cozinha), não
  14.  # 260

    DMG, o telhado tem alguma solução para recolha de aguas? Vai levar caleiras?
 