  1.  # 361

    Colocado por: trivialBoas

    Para quem também tenha problemas de ruido com a passagem de água no piso radiante, deixo aqui a minha solução que reduziu cerca de 80% do ruído, e fica quase imperceptível.
    Agradeço a ajuda dos que colaboraram salientando o jorge alves.

    Instalei um relé de atraso de operação de modo que quando um dos termostatos “pedisse” calor, a ordem tinha um atraso de 4 minutos para dar tempo das cabeças dos referido circuito poder abrir na totalidade.
    No meu caso tenho uma daikin altherma e na opção 9-0D, tenho o valor 4, que faz que com que o caudal da bomba circuladora seja o mais baixo programável (pelo menos é o que eu entendi) e o que é certo que que o caudal realmente é mais baixo, mas nunca inferior ao necessário para a bomba de claor trabalhar (cerca dos 13l/s se não me engano).

    No manual refere “Limitação geral. Existe limitação em todas as condições. O conforto e o
    controlo delta T necessários NÃO são garantidos” mas o que é certo é que não notei problemas no aquecimento, mas ajudou em muito no ruído.

    Sabe que há pessoas com PRH e não tem o problema que relata?
    Estou curioso em saber que correu mal nessa instalação
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  2.  # 362

    Colocado por: callinas
    Sabe que há pessoas com PRH e não tem o problema que relata?
    Estou curioso em saber que correu mal nessa instalação
    Concordam com este comentário:jfsmoreira


    Pelo que percebi tenho um circuito muito pequeno se as cabeças estiverem forçadas e não tenho um tanque de compensação ou lá como se chama, acho que será disso, não sei
  3.  # 363

    Mas já agora, quando só tem um circuito aberto (por ex. Apenas um quarto) não escutam nada?
    Ou seja, nenhum ruído de água a passar?
    Estou a dizer durante a noite quando há silêncio absoluto
  4.  # 364

    Não oiço nadinha, mesmo à noite em silêncio absoluto, e olhe que eu sou de ouvido sensível
    Não tenho tanque de compensação.
    O piso radiante é apoiado a bc
    Foi o Jorge que fez a instalação.
  5.  # 365

    Colocado por: callinasNão oiço nadinha, mesmo à noite em silêncio absoluto, e olhe que eu sou de ouvido sensível
    Não tenho tanque de compensação.
    O piso radiante é apoiado a bc
    Foi o Jorge que fez a instalação.


    Não, sou de trás os montes, e aqui não encontrei nenhum especialista na matéria, mas a instalação está a funcionar bem, o único petições era mesmo o ruído.

    Segue um esquema que fiz, pode haver alguns pequenos erros mas é +- isso que tenho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cyberthug
  6.  # 366

    Colocado por: Anonimo16062021
    O callias também é dessa zona..


    !!! De onde és callias?
  7.  # 367

    Colocado por: trivial

    !!! De onde és callias?

    Trás os Montes pertinho da fronteira com Salamanca.
    Mas olhe que encontrei muitos "especialistas" que percebiam tanto como eu.
    Também tenho cerâmico Natural da Margres
  8.  # 368

    Colocado por: callinas
    Trás os Montes pertinho da fronteira com Salamanca.
    Mas olhe que encontrei muitos "especialistas" que percebiam tanto como eu.
    Também tenho cerâmico Natural da Margres


    Mas és instalador?
  9.  # 369

    Não. Sou um mero "consumidor".
    Não sou instalador, sou um curioso como tantos outros.
    Encontrei instaladores que diziam
    O piso radiante não climatiza no verão, preciso AC
    A bomba de calor não produz aqs no verão
    Não podia ligar recuperador à bc
    Etc
    Concordam com este comentário: zinna, Joao Dias
  10.  # 370

    Colocado por: trivialnenhum ruído de água a passar?
    o que ouve são bolhas de ar que deambulam pelo circuito derivado á má instalação dos purgadores automaticos, uma instalação de PRH sem ar não faz qualquer ruido.
  11.  # 371

    Colocado por: callinasTrás os Montes pertinho da fronteira com Salamanca.
    o Calinas e o Trivial são quase vizinhos.
  12.  # 372

    Colocado por: trivialQual a temperatura da agua que recomendam para arrefecimento?
    sem controle especifico do ponto de orvalho nem sonda de pavimento eu aconselhava os seguintes setings:
    ida minima: 18ºC
    delta t maximo: 3ºK
    T.ext: 22ºC
    T.amb. int: 24ºC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  13.  # 373

    Colocado por: jorgealveso que ouve são bolhas de ar que deambulam pelo circuito derivado á má instalação dos purgadores automaticos, uma instalação de PRH sem ar não faz qualquer ruido.

    Pois um pouco de hidráulica e também era esse sintoma que estava a associar ao que o trivial estava a relatar, ar nas Tubagens e Falta de pregadores.
  14.  # 374

    Colocado por: callinasesse sintoma que me estava a ocorrer
    mas ouviu somente no arranque da instalação e parou.
  15.  # 375

    Colocado por: jorgealvesmas ouviu somente no arranque da instalação e parou.

    Não me referia a mim
    Depois de tantos relatos, cada dia agradeço mais por me ter cruzado com o Jorge nestas andanças
    O chamado "anjo" caindo do céu
  16.  # 376

    Entendo o que dizem dos purga dores,mas esses já vêem montados nos coletores.

    É também um é erro de fabrico?
  17.  # 377

    Colocado por: callinasO chamado "anjo" caindo do céu


    O ideal era trazer 💶 tb . 😀
  18.  # 378

    Boas, segue foto do coletor de cima.
    Será que os purgadores estão estragados (colados) ou algo assim?
    É possível testar?
    Já vi alguns vídeos que espetam um ferrinho pela parte de cima, mas não sei se o meu modelo também se testa assim.
      IMG_20190527_084646.jpg
      IMG_20190527_084715.jpg
  19.  # 379

    Colocado por: trivialBoas, segue foto do coletor de cima.
    Será que os purgadores estão estragados (colados) ou algo assim?
    É possível testar?
    Já vi alguns vídeos que espetam um ferrinho pela parte de cima, mas não sei se o meu modelo também se testa assim.
      IMG_20190527_084646.jpg
      IMG_20190527_084715.jpg
    os purgadores incorporados nos coletores não tiram convenientemente o ar do circuito hidraulico.

    No topo das tubagens que alimentação é que também deveria ter pegadores.
  20.  # 380

    Colocado por: callinas
    Não me referia a mim
    Depois de tantos relatos, cada dia agradeço mais por me ter cruzado com o Jorge nestas andanças
    O chamado "anjo" caindo do céu
    tanta graxa que daqui a bocado encandeio o pessoal da obra com o lustro.
 