Iniciar sessão ou registar-se
    • vf74
    • 24 dezembro 2019

     # 81

    Tem válvula enchimento automático (MARCA 1.5 PRESSÃO ) , e na purga dos radiadores sai com pressão

    Mas como faço uma purga do sistema?

    Acima dessa válvula existe calor , mas no tubo mais acima que vai a curvar só aqueceu 30 com dps progrediu mais 30 cm cm de cada vez (tubo saída sistema )
      VSLVULS.jpg
  1.  # 82

    Isso não tem circulação de agua
    • vf74
    • 24 dezembro 2019

     # 83

    Colocado por: jorgealvesIsso não tem circulação de agua


    Pode explicar ?
    Isto não é uma ALIMENTADOR AUTOMÁTICO/Valvula enchimento AUTOMÁTICO?
    • SrR
    • 24 dezembro 2019

     # 84

    Colocado por: jorgealvesIsso não tem circulação de agua


    Colocado por: SrRIsso e partindo do princípio que a bonba esta em condições deverá ser a valvula anti condensação que por vezes é de ideias experimente dar umas pancadinhas na válvula, caso nao dê nenhum resultado a solução passa por substituir essa peça ou tentar a limpar
    • vf74
    • 24 dezembro 2019

     # 85

    Colocado por: vf74Pode explicar ?
    Isto não é uma ALIMENTADOR AUTOMÁTICO/Valvula enchimento AUTOMÁTICO?


    Colocado por: jorgealvesIsso não tem circulação de agua


    Pode explicar ?
    Isto não é uma ALIMENTADOR AUTOMÁTICO/Valvula enchimento AUTOMÁTICO?
  2.  # 86

    Uma coisa é o enchimento, outra é a circulação.
    O que o Jorge Alves está a dizer é que a água não circula, seja por problemas na bomba ou noutro lugar...
    • vf74
    • 24 dezembro 2019

     # 87

    não entendo é porque diz que não tem circulação de água??
    Pela foto?

    A pressão esta baixa?
  3.  # 88

    Por os tubos estarem frios
  4.  # 89

    Válvula para isto, registo para aquilo, e depois esconder tudo atrás do pladur, bonito serviço.
    Tenho caldeira de recuperador á 20 anos com a mesma bomba e o mesmo termóstato, o vaso de expansão é que já troquei 3x em 20 anos.
    O termostáto dá ordem para a bomba aos 40 graus, e tem uma luzinha de serviço para indicar o estado do termostato.

    isso está tudo no mesmo andar?
    provavelmente também tem ar no circuito, como a caldeira aqueceu bastante , fez vapor e deve ter derretido/empenado algum componente de plástico dessas válvulas todas.
    • vf74
    • 24 dezembro 2019

     # 90

    Não, está em 2 pisos, mas a temperatura so subiu muito, porque algo de facto encravou
  5.  # 91

    vf74, consegue dar umas pancadinhas de amor na válvula anti retorno?

    na foto da construção é aquela que tem o corpo liso do lado direito da imagem.

    existem 2 modelos de válvulas anti retorno, umas com o embolo em plástico e outro com o embolo em latão.

    já agora, se aparece lá uma seta, qual o sentido desta ?

    consegue tirar fotos com ajuda de um espelho ao lado oculto dos acessórios?
    • size
    • 25 dezembro 2019

     # 92

    Colocado por: mtavaresvf74,

    já agora, se aparece lá uma seta, qual o sentido desta ?



    ops..

    Foi colocada por mim como possível dica do problema ...:)
    • vf74
    • 28 dezembro 2019

     # 93

    Para mudar a válvula condensação, qual a melhor forma de esvaziar o sistema.

    Por um radiador?
  6.  # 94

    Colocado por: vf74Para mudar a válvula condensação, qual a melhor forma de esvaziar o sistema.

    Por um radiador?
    tem a certeza que é a valvula que esta avariada? tem que chamar alguém para ver isso com atenção pois para mim falta circulação podendo ser muita coisa.
  7.  # 95

    o circuito é despejado pelo ponto mais baixo seja ele onde for.
    • vf74
    • 28 dezembro 2019

     # 96

    Colocado por: jorgealvestem a certeza que é a valvula que esta avariada? tem que chamar alguém para ver isso com atenção pois para mim falta circulação podendo ser muita coisa.



    Já há uns tempos que acumula muito alcatrão e cresoto,agora isto, parece ser mesmo ali o problema
    • SrR
    • 28 dezembro 2019

     # 97

    O ideal é chamar alguem capaz de verificar isso, ja chegou a dar as pancadinhas de amor como lhe disse?
    • vf74
    • 28 dezembro 2019

     # 98

    Já mas ainda não voltei a ligar

    Olhando para a temperatura de saída e entrada dos 3 tubos da válvula anti condensação,

    dá para perceber se esta a funcionar bem?

    E se fosse a válvula anti-retorno, pode estar bloqueada apenas parcialmente?

    Com as peças na mão dá para perceber se estão a funcionar bem?
    • SrR
    • 28 dezembro 2019

     # 99

    Colocado por: vf74Já mas ainda não voltei a ligar

    Olhando para a temperatura de saída e entrada dos 3 tubos da válvula anti condensação,

    dá para perceber se esta a funcionar bem?

    E se fosse a válvula anti-retorno, pode estar bloqueada apenas parcialmente?

    Com as peças na mão dá para perceber se estão a funcionar bem?
    um entendido da coisa era capaz de verificar isso , ou seja alguem que esteja dentro da poda era capaz de verificar se a bomba ao trabalhar qual dos tubos esta a aquecer e se esta a funcionar correctamente
  8.  # 100

    @vf74 enviei um email
 
0.0308 seg. NEW