Colocado por: vf74APpós revisão válvula anti-condensação e da válvula anti retorno, tenho a certeza que o problema, e após ter lavado o
sistema (saiu água muito preta) é com a válvula de segurança térmica .
Tenho este modelo Válvula de segurança térmica, com sensor de dupla segurança da Caleffi:
https://www.caleffi.com/portugal/pt/catalogue/valvula-de-seguranca-termica-com-sensor-de-dupla-seguranca-543513
MAs tenho dúvidas:
1- Aquilo tem uma seta, aponta a direcção do esgoto ?
2- como lhe faço a manutenção - se tiver entupida?
3- se a desmontar como sei que esta avariada?
4- Porque lhe chamam dupla segurança? Só dispara por temperatura? Por pressão também?
Cump
Colocado por: SrRJá experimentou o recuperador depois de ter dado a revisao à valvula?
Colocado por: SrRA seta é o sentido do esgoto
Colocado por: vf74Então tive isto 4 anos mal montado?provavelmente, assim à primeira vista é o que parece, a seta indica o sentido da agua.
Colocado por: vf74é com a válvula de segurança térmica .nao me parece, a valvula de descarga térmica so funciona em caso de necessidade, ou seja nao é ela que influencia a temperatura do recuperador, mas sim é responsável de baixar a temperatura caso exceda um limite.
Colocado por: SrRnao me parece, a valvula de descarga térmica so funciona em caso de necessidade, ou seja nao é ela que influencia a temperatura do recuperador, mas sim é responsável de baixar a temperatura caso exceda um limite.
Colocado por: vf74perde mas depois a valvula de enchimento automática repunha a pressão. Mesmo assim com a seta ao contrario nao me parece que fosse funcionar correctamente
Mas se a válvula disparar e ficar aberta, (estava ali na saída do recuperador) , não perdia pressão e a água quente desviava para o esgoto?
Cheguei a ver o esgoto a verter um fio de agua quente