Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 61

    Foram ensaios DPM

    Tenho estes resultados aqui e aqui.

    O terreno é arenoso qb.
  2.  # 62

    Pelo que percebi o seu projeto prevê uma solução de ensoleiramento geral é isso?
    A solução foi com base nos resultados desse estudo?
    Tem ali terreno firme a cerca de 2 m para uma solução de sapatas com exceção de 2 pontos onde estará mais fundo.
    A solução de poços de betão ciclópico ficava mais cara?
    • Wilga
    • 6 fevereiro 2024 editado

     # 63

    Colocado por: zedasilvaPelo que percebi o seu projeto prevê uma solução de ensoleiramento geral é isso?
    A solução foi com base nos resultados desse estudo?
    Tem ali terreno firme a cerca de 2 m para uma solução de sapatas com exceção de 2 pontos onde estará mais fundo.
    A solução de poços de betão ciclópico ficava mais cara?


    A solução actual é com sapatas corridas e inclui+- 20 pilares.
    A minha preferência (inicial e actual) é por ensoleiramento geral - caso seja exequível dentro do razoável. Isto por alguns motivos (zona húmida, nível freático do teste entre 2-3 metros, menos mão de obra, regra do lápis).
    O teste ajudou a perceber a necessidade dos poços de betão ciclopico na solução de sapatas mas ainda não é claro que o ensoleiramento seja de excluir por causa do tamanho do aterro (que pelos vistos tem que ir até ao firme) e necessidade de muros laterais para conter o aterro.
    Espero ter sido claro.
  3.  # 64

    Colocado por: WilgaA solução actual é com sapatas corridas e inclui+- 20 pilares.

    E foi feita com base nesse estudo?
    Como se faz sapatas corridas com o firme a alturas diferentes? Escavam tudo até aos 4 metros?

    Colocado por: WilgaA minha preferência (inicial e actual) é por ensoleiramento geral

    Então porque lhe foi apresentada uma solução de sapatas?
  4.  # 65

    Não foi feito com base no estudo. O estudo é posterior e tem uns dias.

    O projeto de estabilidade foi feito com sapatas por falha de comunicação mas há abertura para refazer com ensoleiramento. O estudo foi feito para ajudar a validar a melhor opção - sendo que a minha preferência vai para ensoleiramento mas como percebe, é preciso um aterro de dimensões consideráveis (área de implantação nos 170m).

    Diria que para as sapatas seriam precisos poços a profundidades diferentes.
  5.  # 66

    Colocado por: Wilgaa minha preferência vai para ensoleiramento mas como percebe, é preciso um aterro de dimensões consideráveis (área de implantação nos 170m).

    Aterro porquê?
    A cota natural do terreno está abaixo da cota de implantação da casa?
  6.  # 67

    Colocado por: zedasilva
    Aterro porquê?
    A cota natural do terreno está abaixo da cota de implantação da casa?


    O terreno está a cerca de um metro da cota da implantação. Os primeiros 70cm é terra vegetal (terreno de agricultura) depois - quando se fez o poço, foi à picareta automática.

    Aterro ate ao firme (aproximadamente) foi a opinião dos técnicos.
  7.  # 68

    Colocado por: WilgaAterro ate ao firme (aproximadamente) foi a opinião dos técnicos.

    Nesse caso não é aterro mas sim desaterro. Ou seja tirar terra.
    Aterro significa fazer um enchimento do terreno.
    No seu caso em concreto e sem mais dados, parece-me que uma solução de desaterro até à cota do firme pode não ser a solução mais económica.
    Uma solução com 20 pilares e vigas continuas também me parece assim um bocadinho exagerado mas as condicionantes do projeto podem muito bem ditar isso.
    Não existem soluções melhores que outras, cada caso é um caso e no seu caso, os técnicos saberão melhor que ninguém as condicionantes do projeto.
    Tudo o que possamos opinar aqui será sempre com base em achismos.
    Concordam com este comentário: Wilga
    • Wilga
    • 6 fevereiro 2024 editado

     # 69

    Para efetuar o ensoleiramento seria necessário desaterro e depois aterro com compactação, se entendei corretamente. A minha dúvida prende-se com a necessidade de ir ao firme mesmo para ensoleiramento geral (uma vez que as cargas são distribuidas de maneira diferente). Tinha esperança que não fosse necessário e que algum desatero (da terra vegetal) e aterro/compactação ate à cota menos espessura da lage fosse suficiente/eficiente.
    Obrigado pelos comentários, Zé.
  8.  # 70

    Colocado por: WilgaPara efetuar o ensoleiramento seria necessário desaterro e depois aterro com compactação, se entendei corretamente.

    Não necessariamente, para isso é que serve o estudo. Para saber a capacidade de carga do terreno na cota em que está.
    No limite tirar a terra vegetal e criar uma plataforma mais estável para o ensoleiramento.
    Não foi isso que os seus técnicos lhe explicaram?
  9.  # 71

    Colocado por: WilgaA minha dúvida prende-se com a necessidade de ir ao firme mesmo para ensoleiramento geral
    Eu descartei a hipótese de ensoleiramento por causa disso, segundo o engenheiro tinha na mesma de fazer poços em betão ciclopico até ao firme.
    Quando fiz contas aos poços, camada de brita compactada, betão de limpeza, impermeabilização, ensoleiramento, desisti da ideia…
  10.  # 72

    Colocado por: DR1982segundo o engenheiro tinha na mesma de fazer poços em betão ciclopico até ao firme.

    Contrata engenheiros de CYPE.
    :)))
    • Wilga
    • 6 fevereiro 2024 editado

     # 73

    Colocado por: zedasilva
    Não necessariamente, para isso é que serve o estudo. Para saber a capacidade de carga do terreno na cota em que está.
    No limite tirar a terra vegetal e criar uma plataforma mais estável para o ensoleiramento.
    Não foi isso que os seus técnicos lhe explicaram?


    Os técnicos referiram a necessidade de ir ao firme (desaterro) e aterrar/compactar até à cota (o que implica muros para evitar futuros comprometimentos da estabilidade com erosão lateral). Em todo o projeto senti-me em boas mãos mas nesta parte tinha esperança que seria mais simples visto que ensoleiramento tem particularidades no que toca à distribuição de carga.

    Uma boa leitura de cabeceira aqui
  11.  # 74

    Colocado por: zedasilva
    Contrata engenheiros de CYPE.
    :)))
    o engenheiro que me disse isso usa isso, só se for por isso :)
  12.  # 75

    Se bem me lembro, tensão= carga/ área, com ensoleiramento a carga é ligeiramente maior devido ao seu peso, mas a área é muito maior, logo baixa a tensão de contacto com o solo. Não será assim possível implantar a casa numa cota mais próxima da superfície compatível com a carga admissível do solo? Tem na mesma de ir ao "firme"?
    Concordam com este comentário: zedasilva
  13.  # 76

    A resposta destes técnicos é que sim. A de outros talvez seja diferente - especialmente se fizerem as contas com maior detalhe. Há algum empirismo mas deve ser fácil provar se é ou não necessário ir ao firme.
  14.  # 77

    É necessário ir a uma base que tenha capacidade de suportar as cargas a que vai estar exposta.
    Infelizmente está questão das estruturas é por norma feita com uma grande margem de cangaço.
    Por isso se adota quase sempre as soluções que sabemos que estão já validadas
  15.  # 78

    As fundações ou o ensoleiramento pode ser calculado tto para 250kpa o normal para a maioria dos terrenos como para 150 kPa, desde que se controle os assentamentos da fundação. Ninguém com um bocadinho de juízo faz fundações ou ensoleiramento em cima de aterros porque não tem o mínimo de tensão necessária para suporte de uma fundação.
    • riscos
    • 7 fevereiro 2024 editado

     # 79

    Se tem o ensaio o projetista pode dimensionar para uma tenção imediatamente de 200kpa e colocar a base da fundação nos meus 200kpa, faz sapatas com 60cm de altura, e paredes com 80cm , laje aligeirada e fica com uma boa caixa de ar , só precisa de ventilar bem e tem o problema do nível freático tb resolvido
  16.  # 80

    Colocado por: zedasilva
    Contrata engenheiros de CYPE.
    :)))


    Colocado por: riscosNinguém com um bocadinho de juízo faz fundações ou ensoleiramento em cima de aterros porque não tem o mínimo de tensão necessária para suporte de uma fundação.

    Afinal parece que só mesmo os engenheiros de CYPE fazem ensoleiramento em cima de aterro sem ir ao firme :)
 
0.0298 seg. NEW