    Colocado por: riscosSe tem o ensaio o projetista pode dimensionar para uma tenção imediatamente de 200kpa e colocar a base da fundação nos meus 200kpa, faz sapatas com 60cm de altura, e paredes com 80cm , laje aligeirada e fica com uma boa caixa de ar , só precisa de ventilar bem e tem o problema do nível freático tb resolvido
    isso para contornar sapatas e muros com isolamento custa uma pipa de massa ( o user falou em cumprir a regra do lápis)
  2.  # 82

    Colocado por: riscosAs fundações ou o ensoleiramento pode ser calculado tto para 250kpa o normal para a maioria dos terrenos como para 150 kPa, desde que se controle os assentamentos da fundação. Ninguém com um bocadinho de juízo faz fundações ou ensoleiramento em cima de aterros porque não tem o mínimo de tensão necessária para suporte de uma fundação.


    Obrigado Riscos.
    Parece-me que as opiniões dividem-se nesta parte. Como as cargas são distribuidas de maneira diferente, a tensão necessária para um ensoleiramento é menor e um aterro devidamente compactado tem uma resistência maior do que a resistência natural do terreno.

    Aquando da execução do poço registou-se a seguinte imagemaqui. Após os primeiros 70cm, terra vegetal, só com martelo saneador.
  3.  # 83

    Colocado por: WilgaParece-me que as opiniões dividem-se nesta parte.

    Não dividem nada
    Qualquer fundação seja ela de que técnica for, necessita de ser assente num terreno com resistência suficiente para a suportar.
    O problema é que a grande maioria dos técnicos não está (ou não sabe) para se preocupar com o calculo disso.
    A prescrição é sempre a mesma.
    "É preciso ir ao firme"
    Ora isso não é verdade.
    O que é preciso é criar o firme. Seja ela natural ou construído.
    Para construir um firme existem várias técnicas que devem ser estudas caso a caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, Wilga
  4.  # 84

    As vezes se contratar um especialista em fundações especiais, a solução final fica mais barata. O solo também se compacta, desde que seja financeiramente vantajoso...

    Quanto à regra do lápis, com sapatas também consegue fazer da mesma forma do ensoleiramento ... Betão de.limpeza em toda a área de implantação, a seguir XPS em toda a área de implantação (só estou a olhar para a térmica e a esquecer a impermeabilização, que também deve ser cuidada) a seguir as sapatas e depois enche os vazios com pedra ou brita se quiser evitar os muito falados problemas dos desvãos.
    • riscos
    • 7 fevereiro 2024 editado

     # 85

    Colocado por: DR1982isso para contornar sapatas e muros com isolamento custa uma pipa de massa ( o user falou em cumprir a regra do lápis)

    e vai contornar fundações e muros com xps para Que? isola a laje de pavimento e o "arranque da casa" com uma placa de xps ou seja os 5o cm iniciais, o resto está enterrado
  5.  # 86

    Colocado por: Wilgaaterro devidamente compactado tem uma resistência maior do que a resistência natural do terreno.
    nem sonhe com isso um aterro para ser bem compactado tem de ser feito com toutvennt, regado e compactado com cilindro ( dos a serio, não sao as placas) e este processo tem de ser feito a cada 20 cm de touvenant colocado
  6.  # 87

    Colocado por: riscose o "arranque da casa" com uma placa de xps ou seja os 5o cm iniciais,

    Não percebi.
    Por fora ou por dentro?
  7.  # 88

    Colocado por: zedasilva
    Não percebi.
    Por fora ou por dentro?
    por fora
  8.  # 89

    Colocado por: riscosnem sonhe com isso um aterro para ser bem compactado tem de ser feito com toutvennt, regado e compactado com cilindro ( dos a serio, não sao as placas) e este processo tem de ser feito a cada 20 cm de touvenant colocado


    Quando me refiro a aterro suponho que seja assim, devidamente executado. Vou precisar de calcular a espessura do aterro para perceber o tamanho da empreitada. Ter um metro e 20 de aterro + 30 de lage é diferente de ter dois metros e meio só de aterro.

    Não tenho dúvidas que com sapatas de fundaçao também conseguia obter uma solução funcional mas tenho que contabilizar os 20 poços nas zonas dos pilares, ventilar um desvao grande numa zona húmida com nível freático aos dois metros), cortes e recortes na impermeabilização e isolamento. Empiricamente parece mais simples fazer tudo corrido e da outras garantias.

    Como disse o zedasilva, pode ser desconhecimento.
    Como disse o RUIOLI, tem que ser calculado.
  9.  # 90

    Colocado por: riscos
    e vai contornar fundações e muros com xps para Que? isola a laje de pavimento e o "arranque da casa" com uma placa de xps ou seja os 5o cm iniciais, o resto está enterrado
    enterrado como? Entao nao tem desvão essa solução?
  10.  # 91

    Colocado por: Wilganho que contabilizar os 20 poços nas zonas dos pilares, ventilar um desvao

    Se faz poços, não necessita de ter desvão.
    Ou os seu projetistas não lhe explicaram bem a coisa ou não puxam muito pela cabeça.
    A construção é assim tão recortada que sejam necessários 20 pilares?
  11.  # 92

    Colocado por: riscospor fora

    Ou seja, numa solução de ETICS recomendas descer o material de isolamento 50 cm abaixo da cotas dos pisos exteriores correto?
    Acho que os pessoal das PH não aprova isso
  12.  # 93

    Colocado por: zedasilva
    Se faz poços, não necessita de ter desvão


    Eu posso ter percebido mal mas confesso que não percebo a solução de ter poços e depois sapatas e não ter desvao. Mesmo com lage térrea tem algumas áreas que precisam de enchimento.
  13.  # 94

    Colocado por: zedasilva
    A construção é assim tão recortada que sejam necessários 20 pilares?


    Não lhe sei responder mas realmente nas especialidades estão lá as sapatas/pilares. Esteticamente é simples, sem recortes. Tem uma área de implantação qb (garagem, parte com dois pisos é que sobrepõe na garagem e depois parte de RC por mais uns metros).
  14.  # 95

    Colocado por: WilgaEu posso ter percebido mal mas confesso que não percebo a solução de ter poços e depois sapatas e não ter desvao

    Isto.
    Cinza uma laje aligeirada
    Vermelho enchimento do desvão para evitar condensados
      Figura1.JPG
  15.  # 96

    A solução do riscos para o isolamento térmico
      Figura2.jpg
  16.  # 97

    Obrigado, zedasilva. Assim consigo visualizar o sistema.
    É possível sarrafar/revestir os lintéis e sapatas a xps resistente e assim cumprir a tal regra do lápis.

    Penso que a casa dos catitos tinha solução semelhante mas não tenho a certeza.
    • riscos
    • 7 fevereiro 2024 editado

     # 98

    Isto com fundação toda corrida para fazer a caixa de ar...os gajos do PH querem é vender...😁
      IMG20240207154920.jpg
  17.  # 99

    Colocado por: zedasilvaA solução do riscos para o isolamento térmico
      Figura2.jpg
    não, a solução do riscos nao me parece que seja assim, pelo que percebi ele sugeria sapata de 60 + muro de 80, ou seja desvao de 1.40
  18.  # 100

    Colocado por: riscosIsto com fundação toda corrida para fazer a caixa de ar...os gajos do PH querem em vender...
      IMG20240207154920.jpg
    mais um metro de muro e tem aí uma cave :)
 