  1.  # 81

    Sim e esse quadro não cumpre a lei

    O diferencial tem que ser de 30mA
    •  
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021

     # 82

    Colocado por: RicardoPortoSim e esse quadro não cumpre a lei

    O diferencial tem que ser de 30mA


    Além do diferencial vê mais alguma coisa? Obrigado
  2.  # 83

    Colocado por: GMCQ

    Além do diferencial vê mais alguma coisa? Obrigado


    Quer que o mecânico dê opiniões sobre o motor, com o capot fechado?

    Tire a tampa do quadro pelo menos.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    •  
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021

     # 84

    Colocado por: Varejote

    Quer que o mecânico dê opiniões sobre o motor, com o capot fechado?

    Tire a tampa do quadro pelo menos.


    My bad! 😂😂

    Aí está.
      IMG_20210123_190126.jpg
  3.  # 85

    Sem o tapa maldades é outra coisa.
    Bela cagada.
    •  
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021

     # 86

    Colocado por: VarejoteSem o tapa maldades é outra coisa.
    Bela cagada.


    OK e agora algo mais construtivo se puder ser. Até aí já eu tinha percebido!!
  4.  # 87

    Se tiver um isqueiro pode queimar isso tudo.

    Nunca vi um trabalho tão mau.
  5.  # 88

    Colocado por: GMCQ

    OK e agora algo mais construtivo se puder ser. Até aí já eu tinha percebido!!


    Não é necessário ser eletricista, para ver que está um trabalho à porco, nem os tubos dos circuitos entram dentro do quadro, ficam por cima, depois os fios fazem uma perna de galo para entrar no quadro.

    No resto é o que se vê.
    •  
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021

     # 89

    Colocado por: RicardoPortoSe tiver um isqueiro pode queimar isso tudo.

    Nunca vi um trabalho tão mau.


    Ok obrigado. E quer dar também alguma opiniao sobre alguma mudança?


    Colocado por: Varejote

    nem os tubos dos circuitos entram dentro do quadro, ficam por cima
    Está a referir-se ao tubo largo creme em baixo do lado esquerdo? Se for esse, sim também já me tinham dito isso.
  6.  # 90

    GMCQ meta a tampa nisso 😂😂😂

    Tem uma régua para 7 neutros e eu vejo pelo menos o dobro lá ligados.. isso foi mesmo low cost.. porra.

    Ao menos que meta umas réguas em condições para os cabos (neutro e terra) e os alinhe melhor.. nem eu lhe deixava essa confusão assim.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  7.  # 91

    GMCQ,
    Não havia espaço para um quadro maior?

    A organização no interior do quadro é essencial.
    Na eletricidade temos de pensar sempre que quem vai abrir a caixa tem de identificar tudo de forma rápida.
    Mas tem sido raro encontrar quem tenha um trabalho limpo e organizado.
    Ha 20 ou 30 anos é que trabalhavam assim.
    •  
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021 editado

     # 92

    Colocado por: rjmpiresGMCQ meta a tampa nisso 😂😂😂

    Tem uma régua para 7 neutros e eu vejo pelo menos o dobro lá ligados.. isso foi mesmo low cost.. porra.

    Ao menos que meta umas réguas em condições para os cabos (neutro e terra) e os alinhe melhor.. nem eu lhe deixava essa confusão assim.


    😂

    OH Homem se eu não fosse contar nem sabia o que era a régua dos neutros! 😅 É a pecinha verde em cima do lado esquerdo certo?

    Eu pedi a mudança do quadro eléctrico e deram-me isso. É claro que não foi o ideal, e pelas reações não parece mesmo!

    Mas também além de má execução/trabalho a porco/ou o que for, existem tb algumas dificuldades técnicas, como por exemplo a questão dos cabos que vêm de fora por exemplo, são hipermega rijos e pouco maleaveis que para serem substituídos custaria uma fortuna (são cabos com mais de 30 anos), ao contrário das novas instalações que a quilo parece manteiga.

    Além disso é uma questão de estética e será resolvido a seu tempo!

    Depois o cerne da questão aqui seriam as ligações entupidas nos disjuntores que são um problema, a falta de um diferencial de 30mA, e possivelmente essa questão dos neutros e terras.

    O resto para já é conversa...
      IMG_20210122_1514032.jpg
    •  
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021

     # 93

    Colocado por: nielskyGMCQ,
    Não havia espaço para um quadro maior?

    A organização no interior do quadro é essencial.
    Na eletricidade temos de pensar sempre que quem vai abrir a caixa tem de identificar tudo de forma rápida.
    Mas tem sido raro encontrar quem tenha um trabalho limpo e organizado.
    Ha 20 ou 30 anos é que trabalhavam assim.


    Na muche! Esta instalação deve ter exatamente esse tempo!

    Ainda hj um eletricista passou essa mensagem da falta de organização do quadro e falei-lhe na possibilidade de pôr um quadro maior de forma a organizar tudo melhor.

    Até pq está em falta tb uma intervenção no quadro exterior para remover o quadro montante e a possível troca do contador.

    Ainda faltam alguns passos para poder deixar o quadro como quero.
  8.  # 94

    Quanto mais rijos mais fácil é de arrumar.. tem é que ser bem pensado antes de começar a enfia-los nos disjuntores.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, LD_PT
  9.  # 95

    Uma coisa aasim ficava melhor
    Umas réguas em condições e a dar para ver o caminho dos cabos.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    •  
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021 editado

     # 96

    Colocado por: rjmpiresQuanto mais rijos mais fácil é de arrumar.. tem é que ser bem pensado antes de começar a enfia-los nos disjuntores.


    Pelo que eu assisti não me pareceu.

    Colocado por: rjmpiresUma coisa aasim ficava melhor
    Umas réguas em condições e a dar para ver o caminho dos cabos.


    Pois a ideia podia ter sido essa. Assim estaria bem mais arrumado.
  10.  # 97

    Colocado por: rjmpiresQuanto mais rijos mais fácil é de arrumar.. tem é que ser bem pensado antes de começar a enfia-los nos disjuntores.

    Isso quando se tem cabo para trabalhar.
    Neste caso não parece viavel numa solução lowcost, necessitaria de substituir a primeira secção de todos os cabos que sai do quadro.
    •  
      GMCQ
    • 23 janeiro 2021

     # 98

    Colocado por: nielsky
    Isso quando se tem cabo para trabalhar.
    Neste caso não parece viavel numa solução lowcost, necessitaria de substituir a primeira secção de todos os cabos que sai do quadro.
    Qual a secção que se refere? Pode indicar?
      IMG_20210123_215414.jpg
  11.  # 99

    O grande problema desse quadro são os ligadores manhosos.

    A terra ligada 2 fios no mesmo ligador por exemplo o eletricista poupou 20 cêntimos num ligador wago.

    Isso da mau aperto e pode originar incêndios
  12.  # 100

    Colocado por: GMCQQual a secção que se refere? Pode indicar?

    Todas as saídas. Que vai do disjuntor até até a primeira caixa ou tomada.
    O objetivo é ter cabo suficiente para organizar.
    Isso para um eletricista são no máximo 50 euros em material e um dia de trabalho.
 