Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Colocado por: nelo69Mas já me disseram que não é necessário ligar o 0 e 1, conforme está no esquema.
      IMG_20201113_115154.jpg
  2.  # 22

    Vai ter de ligar cada um dos bornes de alimentação à saída de algum disjuntor trifásico que tenha na sua instalação (idealmente um disjuntor só para o Shelly), para além do neutro.

    Isto serve apenas para alimentar o aparelho. As pinças irão medir a eletricidade consumida por indução e estas deverão ser colocadas à volta dos condutores o mais a montante possível (nos condutores que entram no seu quadro elétrico, por exemplo).
  3.  # 23

    Colocado por: nelo69Mas já me disseram que não é necessário ligar o 0 e 1, conforme está no esquema.


    Não precisas ligar o in e out desta forma, é opcional.
    De resto é basicamente isto.

  4.  # 24

    Colocado por: rjmpires

    Não precisas ligar o in e out desta forma, é opcional.
    De resto é basicamente isto.


    Vou ver se consigo.
    Pois já experimentei esse esquema e nada.
  5.  # 25

    o 1 e o 0 como lhe chamas, é a alimentação ao equipamento, tens de ligar.
  6.  # 26

    Colocado por: rjmpireso 1 e o 0 como lhe chamas, é a alimentação ao equipamento, tens de ligar.

    Estava a responder noutro tópico e caiu-me a ficha sobre o que escrevi aqui.. tens de ter o neutro ligado.. fase e neutro para alimentação (abocado tinha dito 1 e 0 mas disse mal, é 1 e N)
    • nelo69
    • 16 novembro 2020 editado

     # 27

    Bom dia.
    Gostaria de ter ajuda sobre balanceamento de fases em autoconsumo solar.
    Existe algum aparelho que faça essa função de balancear as fases, pois com o sistema solar de 3.2 kw que tenho, o inversor trifásico Solax X3 4.0 injeta a produção dividida pelas três fases por igual, o que tenho dado conta é que quando ligo aparelhos ou motores mais potentes, estou a injectar na rede em 2 fase e noutra estou a ir buscar á rede.
    Ex. Na 1ª foto esta a produção a injetar na rede o excedente
    na 2º liguei a maquina da loiça e passei a ir á rede buscar o necessário em falta para a maquina trabalhar e nas outras fases continuei a injectar na rede.
    Pergunto não haverá algum aparelho que faça o gerenciamento das fases?
    Traço verde, energia injetada na rede.
    traço vermelho energia fornecida pela rede.
    Aguardo opniões.
      processed (1).jpeg
      processed.jpeg
  7.  # 28

    Não terá que ser o inversor a fazer esse trabalho?
  8.  # 29

    Colocado por: rjmpiresNão terá que ser o inversor a fazer esse trabalho?
    Pelo que sei tinha de ter colocado o inversor hibrido trifásico da Solax. mas penso que exista um aparelho que possa fazer o balanceamento.
  9.  # 30

    Colocado por: nelo69
    Vou ver se consigo.
    Pois já experimentei esse esquema e nada.


    Boa tarde,
    Acabou por conseguir instalar o shelly 3em? Quero instalar o meu e também tenho dúvidas de como o fazer. Quero medir as três fases e não estou a perceber como faço as ligações dos fios. Vou tentar colocar foto do meu quadro para ver se alguém me pode ajudar.
  10.  # 31

    Aqui vai a foto do meu quadro.
    Do lado esquerdo tenho as 3 fases e neutros que vêm da rua. Depois os protetores sinalizadores, depois os sinalizadores e depois as ligações para os quadros da cave e primeiro andar.
      IMG_20210116_141956.jpg
  11.  # 32

    Sabes onde estão os cabos de cada fase?
  12.  # 33

    Colocado por: rjmpiresSabes onde estão os cabos de cada fase?


    Sim, entram ali no lado esquerdo, são o castanho, preto e cinzento.
  13.  # 34

    Então ligas aí o VA, VB e VC e a pinça correspondente em volta do cabo, o Neutro ligas na régua do quadro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pt_curious
  14.  # 35

    Colocado por: rjmpiresEntão ligas aí o VA, VB e VC e a pinça correspondente em volta do cabo, o Neutro ligas na régua do quadro.


    Mas ligo os fios em cima (na entrada)? Aqueles cabos são muito grossos, mas para isto posso ligar cabos finos não é?

    E é só isso não é? Não preciso de ligar nada no 0 e I né, isso seria só se quisesse ligar e desligar alguma coisa (não quero, quero apenas medir).
    • HFSF
    • 16 janeiro 2021

     # 36

    Pelo que vi no manual deves ligar os fios de cada fase às entradas correspondentes para teres uma boa leitura de voltagem.
    Ou seja a pinça VA deve estar na mesma fase que o fio ligado no A.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pt_curious
  15.  # 37

    Colocado por: pt_curious

    Mas ligo os fios em cima (na entrada)? Aqueles cabos são muito grossos, mas para isto posso ligar cabos finos não é?

    E é só isso não é? Não preciso de ligar nada no 0 e I né, isso seria só se quisesse ligar e desligar alguma coisa (não quero, quero apenas medir).

    Tens de arranjar uns cabos para as ligações VA, VB, VC e Neutro e ligas as pinças no A, B e C.

    Fica mais fácil assim?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pt_curious
      3EM-3phasing_1_1.jpg
  16.  # 38

    Sim, tudo entendido. Só a última dúvida é se posso ligar cabos fininhos, suponho que não seja necessário cabo grosso. É também se devo ligar na parte de cima dos disjuntores (entrada) ou de baixo (saída).?
  17.  # 39

    Colocado por: pt_curiousSim, tudo entendido. Só a última dúvida é se posso ligar cabos fininhos, suponho que não seja necessário cabo grosso. É também se devo ligar na parte de cima dos disjuntores (entrada) ou de baixo (saída).?

    Sim, não precisas de cabos grossos, o cabo serve para a medição da tensão de cada fase (e alimentação).
    Ligas de forma a que o fio fique na parte de dentro do circuito, a jusante do disjuntor, penso que costuma ser em cima, mas confirma essa parte que eu em eletricidade sou limitado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pt_curious
  18.  # 40

    Atenção que os cabos que estão a entrar por cima no lado esquerdo têm sempre tensão (dentro do que está na foto).
    Acresce também o facto de que esse dispositivo mais à esquerda é apenas um interruptor, não é equipamento de proteção.

    O Shelly 3M pressupõe que VA, VB e VC, que são contactos "live", são ligados a um disjuntor (como os que tem mais à direita), para proteção do próprio equipamento, para além de colocar as pinças à volta dos condutores de fase. Se ligar esse Vx diretamente ao interruptor mais à esquerda, se alguma coisa séria acontecer com o Shelly 3M nada vai disparar no quadro.

    Por isso em teoria deverá ligar os Vx a um dos disjuntores da direita, ou ter um disjuntor trifásico dedicado.
 