    Boa tarde
    Estou usar 3 EM para medir consumo/compra rede. / produção

    Neste momento não estou em casa mas tenho
    Alimentação disjuntor 16A
    Cabos tensão 1 e 2 medir consumo e compra
    E tensão 3 ligada ao solar

    Tenho a rede em casa dividida em 2 portanto ligo os 1 e 2 ao barramento que faz a distribuição para o disjuntores das partes
    Injeto a produção no diferencial de entrada em casa
    O tensão 3 ligo ao disjuntor só sistema dos painéis ( saída )
  2.  # 82

    Colocado por: EsbalaBoa tarde
    Estou usar 3 EM para medir consumo/compra rede. / produção

    Neste momento não estou em casa mas tenho
    Alimentação disjuntor 16A
    Cabos tensão 1 e 2 medir consumo e compra
    E tensão 3 ligada ao solar

    Tenho a rede em casa dividida em 2 portanto ligo os 1 e 2 ao barramento que faz a distribuição para o disjuntores das partes
    Injeto a produção no diferencial de entrada em casa
    O tensão 3 ligo ao disjuntor só sistema dos painéis ( saída )



    usas monofasico correcto? onde é que estas a ir buscar o neutro para o aparelho? verifica se está depois do diferencial e a fase também, depois do diferencial. não deves usar fase e neutro antes do diferencial, e não deves ter uma fase depois do diferencial e o neutro antes, ou ao contrario. ambas as situações fazem disparar o diferencial.
  3.  # 83

    Boa noite
    Sim e monofásico
    O problema é que quando ligo ao Shelly seja qual for k medidor de tensão (A/B/C) ele fica a passar corrente no neutro
    Quanto há divisão sei que tenho de ligar o neutro onde ligo a fase
    Estou a ligar sensor A e B entre geral e divisão na rede
    C saída disjuntor solar
    O Shelly na rede 1 alimentação e neutro dispara
    Se for buscar entre geral e divisão, para mim o problema está em ao ligar medidores tensão dar corrente no neutro
    Esquema anexo
    Obrigado
      Imagem PNG.png
  4.  # 84

    Colocado por: EsbalaBoa noite
    Sim e monofásico
    O problema é que quando ligo ao Shelly seja qual for k medidor de tensão (A/B/C) ele fica a passar corrente no neutro
    Quanto há divisão sei que tenho de ligar o neutro onde ligo a fase
    Estou a ligar sensor A e B entre geral e divisão na rede
    C saída disjuntor solar
    O Shelly na rede 1 alimentação e neutro dispara
    Se for buscar entre geral e divisão, para mim o problema está em ao ligar medidores tensão dar corrente no neutro
    Esquema anexo
    Obrigado
      Imagem PNG.png



    o teu problema está nas ligações de tensão
    alguma coisa está mal ligada, eu é que ainda não consegui dizer ao certo o que. terás de verificar com atenção as fases que ligaste e o neutro. as pinças podes deixar estar porque o problema do diferencial não é por causa das pinças.

    https://shelly.cloud/documents/user_guide/shelly_3em_multi_language.pdf

    observa com atenção o manual para perceber se não ligaste nada mal

    sempre com atenção, de que podes queimar o aparelho ou podes sofrer um choque eletrico. eu percebo que a malta queira DIY e poupar uns trocos, mas ha coisas que as vezes podem provocar bastantes problemas quando não sabemos o que estamos a fazer.
  5.  # 85

    Coloque uma foto do quadro com identificação das redes a monitoriza.
  6.  # 86

    O quadro tem alimentação monofásica ou trifásica.

    As saídas que está a monitorizar dão mono ou trifásicas?
  7.  # 87

    Bom dia
    Monofásico
    Foto quadro
    Letras onde pretendo por pinças
    A consumo
    B compra
    C produção

    Onde ligar sensores A/B/C
  8.  # 88

    Quadro
      F99FBF72-8A19-4B3B-B0D4-AE8B494A57C8.jpeg
  9.  # 89

    Colocado por: EsbalaQuadro
      F99FBF72-8A19-4B3B-B0D4-AE8B494A57C8.jpeg


    qual é o diferencial que está a disparar? e onde é que estas a ir buscar a tensão e o neutro para o shelly
    assinala na foto para percebermos o teu problema
  10.  # 90

    Seja o neutro de cima quer de baixo dispara o respectivo corte grupo
    Estou ligar alimentação Shelly no de cima, ja testei neutro nos 3 barramentos
    Mas é normal ao ligar sensor ele dar passagem para o neutro no Shelly ?
  11.  # 91

    Se não ligar os sensores não dispara mas também o Shelly não trabalha
  12.  # 92

    Amarelo sensor A e B
    Vermelho sensor C
    Azul disjuntor alimentação Shelly e neutro barramento
      E0EED0BE-D53E-4775-BE30-0FF9EB78D37F.jpeg
  13.  # 93

    Se ligar o neutro no barramento superior dispara também?

    Esse barramento onde está a ligar pertence ao diferencial a esquerda.

    Esses 3 disjuntores de baixo parecem estar ligados ao superior.
  14.  # 94

    Os sensores A e B vão contar a mesma coisas se os colocar nos sítios indicados
  15.  # 95

    Está a fazer estas ligações no shelly, certo?

    O neutro no neutro e a fase no VA.
    Depois repisca no shelly a VA com VB e VB com VC
  16.  # 96

    Sim dispara nos dois neutros, mas é normal ao
    Ligar sensor passar corrente para neutro ?

    Quanto há ligação sim o neutro e em cima enganei-me ao indicar pois tem razão estão ligados ao de cima
  17.  # 97

    O solar está ligado ao disjuntor é o 32A da efapel?

    Ele não está alimentado do diferencial superior?
  18.  # 98

    Sim está a alimentar, mas ao ligar o Shelly pretendo pô-lo com disjuntor bipolar a alimentar direto o geral.
  19.  # 99

    E o quadro do solar instalado a jusante, tem proteção diferencial dedicada?


    Colocado por: EsbalaSim está a alimentar, mas ao ligar o Shelly pretendo pô-lo com disjuntor bipolar a alimentar direto o geral.
  20.  # 100

    Colocado por: EsbalaSeja o neutro de cima quer de baixo dispara o respectivo corte grupo
    Estou ligar alimentação Shelly no de cima, ja testei neutro nos 3 barramentos
    Mas é normal ao ligar sensor ele dar passagem para o neutro no Shelly ?


    o que queres dizer com isto? dar passagem para o neutro?
    o neutro no shelly não é só referencia mas também alimentação do aparelho, a mesma coisa com uma das fases VA VB e VC, são referencia e alimentação.
 