    Colocado por: sergio_pintasReparei agora que mesmo colocando a maquina em standby, a bomba circuladora continua a funcionar. Isto é normal?

    Nas bombas monobloco é habitual, nas split não. A máquina está configurada para trabalhar por termostato ou por temperatura de retorno da água?
  2.  # 22

    Colocado por: eu
    Eu eu que pensava que Daikin era como Toyota, "nunca avaria"...

    Mitos urbanos...
    Concordam com este comentário: GMCQ
  3.  # 23

    Colocado por: alexpNas bombas monobloco é habitual, nas split não
    depende somente da geração do software e obviamente das configurações e funcionamento da unidade
  4.  # 24

    Colocado por: alexp
    Nas bombas monobloco é habitual, nas split não. A máquina está configurada para trabalhar por termostato ou por temperatura de retorno da água?

    Não lhe sei dizer. Aqueles manuais, de instrutivos não têm nada.
  5.  # 25

    Colocado por: sergio_pintasReparei agora que mesmo colocando a maquina em standby, a bomba circuladora continua a funcionar. Isto é normal?

    Passado 5 minutos lá desligou.
  6.  # 26

    A máquina é esta:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      IMG_20210102_134914.jpg
  7.  # 27

    ...
      IMG_20210102_133954.jpg
  8.  # 28

    Colocado por: eu
    Eu eu que pensava que Daikin era como Toyota, "nunca avaria"...

    Por enquanto não me posso queixar, tem funciinado bem e até é poupadinha, mas de vez em quando deparo-me com estas situações que no mínimo não têm lógica. É isso e os paineis solares deixarem de trabalhar por estarem quentes demais.
    • SrR
    • 2 janeiro 2021

     # 29

    Colocado por: sergio_pintasisso e os paineis solares deixarem de trabalhar por estarem quentes demais.
    isto porque os drainback originalmente tinham como função protecção anti gelo
  9.  # 30

    o seu instalador não sabe configurar o solar e a bomba???
  10.  # 31

    Parece que não. Já cá veio uma vez mas não notei diferença nenhuma. Parece-me que as definições são as que vêm de fábrica. Pelo menos do que consigo retirar do manual. O manual também não ajuda muito.
  11.  # 32

    Por exemplo, hoje esteve um dia com bastante sol. Reparei que por volta das 14h00 o solar já não estava a trabalhar porque estavam a 130 graus. O depósito estava a 55 graus. Entao o solar não podia estar a trabalhar durante todo o dia para atingir a capacidade máxima de armazenamento de água quente para por exemplo contribuir para o aquecimento ou ser aproveitada para o dia seguinte? É uma falha so sitema. No Verão ainda é pior, ao meio dia já não está a fazer aqs.
    Também devo referir que na época de Verão, coloco a bomba em srandby e nunva faltou água quente. É um preciosismo sa minha parte. Só acho que o conjunto da maquina em si podia ser mais bem aproveitado.
  12.  # 33

    Colocado por: sergio_pintasÉ uma falha so sitema
    não, é falta de configuração
  13.  # 34

    Colocado por: sergio_pintas130 graus

    Porra.. então isso no verão faz vapor que dá para alimentar uma locomotiva não?
    • SrR
    • 2 janeiro 2021

     # 35

    Colocado por: rjmpires
    Porra.. então isso no verão faz vapor que dá para alimentar uma locomotiva não?
    não faz porque nãotem agua
  14.  # 36

    Colocado por: SrRnão faz porque nãotem agua

    Nem só a água faz vapores.
  15.  # 37

    Colocado por: rjmpires
    Porra.. então isso no verão faz vapor que dá para alimentar uma locomotiva não?

    Não faz vapor nenhum. Se assim fosse os painéis fotovoltaicos também fariam.
    Penso que o facto de água ser recolhida, faz aumentar a temperatura dos painéis.
  16.  # 38

    Acontece que, quando oa paineis atingem os 95 graus, a água do sistema é recolhida evitando sobreaquecimento. Coisa que os painéis convencionais não fazem, acabando estes por ter mais rendimento.
    Na minha modesta opinião os paineis drainback só são úteis no inverno, pois evitam o congelamento da água ao recolhê-la.
    • SrR
    • 2 janeiro 2021

     # 39

    Colocado por: sergio_pintasAcontece que, quando oa paineis atingem os 95 graus, a água do sistema é recolhida evitando sobreaquecimento. Coisa que os painéis convencionais não fazem, acabando estes por ter mais rendimento.
    Na minha modesta opinião os paineis drainback só são úteis no inverno, pois evitam o congelamento da água ao recolhê-la.


    Colocado por: SrRisto porque os drainback originalmente tinham como função protecção anti gelo
  17.  # 40

    Colocado por: SrR


    Tendo por isso menos manutenção.
 