  1.  # 61

    Colocado por: tugadaoPenso que sim, mas como nem me foi nada explicado não tenho certeza
    não, a reposição é manual senão tinha pressão no circuito.

    ps: os caudalimetros quando o boiador esta em cima é porque não esta a circular ou seja parado.
  2.  # 62

    no fundo é somente mais uma instalação feita ás 3 pancadas
  3.  # 63

    Colocado por: tugadaoNão fecha, até de alicate tentei, não quero forçar porque parece querer moer.
    tem que fechar no caudalimetro e na valvula desse circuito, sem usar ferramentas.

    sendo fuga no pavimento a única solução é partir e emendar o tudo.
  4.  # 64

    So nao percebo uma coisa. Entao instalam um PRH e nao testam antes de cobrir?
    E se o furo foi posterior, como se apuram culpas?
  5.  # 65

    Colocado por: SirruperEntao instalam um PRH e nao testam antes de cobrir?
    E se o furo foi posterior, como se apuram culpas?
    ainda está por aparecer o 1º tubo que vem furado de fabrica..........

    os furos são sempre posteriores á instalação durante a obra, sempre na consequência de "algum acidente" evidentemente que o fabricante se vai responsabilizar por isso e o aplicador nem deve saber o que fazer. é uma das principais razões pela qual não aplico tubos antes de ser estritamente necessário.
  6.  # 66

    Colocado por: jorgealvesnão, a reposição é manual senão tinha pressão no circuito.

    ps: os caudalimetros quando o boiador esta em cima é porquenão estaa circularou seja parado.


    Na bomba calor vejo que a boia nao está em cima, mas não vou mexer muito.
    Em relaçao á fuga, acredito que seja derivado a andarem na obra sempre a correr, não está perto de nenhum sitio onde os trolhas ou os senhores do aluminio furaram. Entretanto já enviei mail para tecnico a dizer que ou passa na casa até dia 8 ou vou ter que entregar a um advogado. São 3 anos aguardar que me vejam o prh
  7.  # 67

    Colocado por: tugadaoEntretanto já enviei mail para tecnico a dizer que ou passa na casa até dia 8 ou vou ter que entregar a um advogado.

    Só vai gastar dinheiro, nunca vai conseguir provar que ele é o culpado da fuga que existe no circuito. E quase de certeza que a culpa não é dele.
    Concordam com este comentário: jorgealves
    •  
      GMCQ
    • 3 janeiro 2021

     # 68

    Colocado por: tugadao

    Na bomba calor vejo que a boia nao está em cima, mas não vou mexer muito.
    Em relaçao á fuga, acredito que seja derivado a andarem na obra sempre a correr, não está perto de nenhum sitio onde os trolhas ou os senhores do aluminio furaram. Entretanto já enviei mail para tecnico a dizer que ou passa na casa até dia 8 ou vou ter que entregar a um advogado. São 3 anos aguardar que me vejam o prh


    É já foi tempo a mais... O prh tb foi a daikin? 3anos? Cheira-me que o mesmo já lá não vá.

    Pode ser que o consiga intimidar com a questão do advogado, mas 3 anos é Mto tempo. Nc pensou em solicitar assistência a outro técnico da marca? Mesmo pagando?
  8.  # 69

    Amigos, ja agora acham normal a pressão hidraulica ser de 0.8? Tenho um colega com outra marca de prh e a pressão dele ser 1.8
    Anda uma pessoa a tirar de outro lado para ter um bom conforto em casa, que foi caro e é só asneiras. Tecnico ainda se gaba que é o melhor vendedor daikin em Portugal
  9.  # 70

    Colocado por: Picareta
    Só vai gastar dinheiro, nunca vai conseguir provar que ele é o culpado da fuga que existe no circuito. E quase de certeza que a culpa não é dele.


    A fuga é no Hall entrada, não me vou chatear muito com isso porque tenho uma porta a separar o hall do resto da casa, agora o resto vai ter que assumir
  10.  # 71

    Colocado por: tugadaoAmigos, ja agora acham normal a pressão hidraulica ser de 0.8? Tenho um colega com outra marca de prh e a pressão dele ser 1.8
    Anda uma pessoa a tirar de outro lado para ter um bom conforto em casa, que foi caro e é só asneiras. Tecnico ainda se gaba que é o melhor vendedor daikin em Portugal

    Eu tento manter a minha em torno dos 2 bar, com esse valor que diz a bomba circuladora da bomba de calor começa a "desferrar". Tive um pequeno percalço com os pregadores automáticos e só dei por ela porque a bomba estava com um "cantar" diferente. Felizmente a mim explicaram bem os circuitos e bastou um telefonema para ficar desenrascado.
    •  
      GMCQ
    • 3 janeiro 2021

     # 72

    Colocado por: tugadao

    A fuga é no Hall entrada, não me vou chatear muito com isso porque tenho uma porta a separar o hall do resto da casa, agora o resto vai ter que assumir
    3 anos é muita fruta, para o técnico vir a assumir alguma culpa. O que a Daikin lhe diz a respeito disso?
  11.  # 73

    Colocado por: GMCQ3 anos é muita fruta, para o técnico vir a assumir alguma culpa. O que a Daikin lhe diz a respeito disso?

    A Daikin vende máquinas, não vende tubos.
    Concordam com este comentário: jorgealves
    •  
      GMCQ
    • 3 janeiro 2021 editado

     # 74

    Colocado por: rjmpires
    A Daikin vende máquinas, não vende tubos.
    É o técnico instala o que? Chega lá deposita a máquina e vai-se embora? A não ser que o piso radiante tenha sido um técnico diferente... Mas pela conversa não parece.
  12.  # 75

    Colocado por: GMCQ3 anos é muita fruta, para o técnico vir a assumir alguma culpa. O que a Daikin lhe diz a respeito disso?


    Vejam bem, ha 1 ano a dizer que ia agendar, até hoje. A daikin diz que é das configurações. Só vou aguardar até fim da semana que começa agora, entretanto dou feedback a vocês que tem sido tão prestaveis.
      IMG_9076.PNG
  13.  # 76

    Colocado por: jorgealvesevidentemente que o fabricante NÃO se vai responsabilizar por isso e o aplicador nem deve saber o que fazer.
    faltou esta parte
  14.  # 77

    Colocado por: tugadaoSão 3 anos aguardar que me vejam o prh
    pelos vistos não sabe que após detectar os defeitos tem ATÉ 1 ano para reclamar e tendo que ser resolvido no espaço de 1 ano ou caso isso não aconteça tem que dentro desse prazo intentar acção judicial,

    pelo que não adianta perder tempo nem dinheiro com advogado, até porque como referi anteriormente ainda esta por aparecer o 1º tubo furado de fabrica sendo muito fácil de o aplicador se desresponsabilizar.
  15.  # 78

    Colocado por: tugadaoA daikin diz que é das configurações
    estranho somente no ano transato é que a Daikin comercializa piso radiante e a sua instalação tem 3 anos........
  16.  # 79

    Colocado por: tugadaoja agora acham normal a pressão hidraulica ser de 0.8? Tenho um colega com outra marca de prh e a pressão dele ser 1.8
    não é assim que se analisa a coisa, a sua pode estar aceitavél e a do seu amigo ser baixa.
  17.  # 80

    Colocado por: rjmpiresEu tento manter a minha em torno dos 2 bar, com esse valor que diz a bomba circuladora da bomba de calor começa a "desferrar". Tive um pequeno percalço com os pregadores automáticos e só dei por ela porque a bomba estava com um "cantar" diferente. Felizmente a mim explicaram bem os circuitos e bastou um telefonema para ficar desenrascado.
    xhiii, tanta calinada junta (do seu instalador, não sua) a pressão tem a ver com a cota manométrica da instalação em relação á bomba de calor devendo ser no ponto mais alto acima de 1bar de pressão, um exemplo: uma moradia com 5 pisos com 20metros de altura total e a bomba de calor no sótão onde é feito o enchimento e leitura de pressão do sistema onde tem 1 bar de pressão.
    a mesma moradia com a mesma instalação mas com a bomba de calor na cave já deve ter 3 bar de pressão por forma a ter no ponto mais alto 1 bar.

    nas moradias com um ou 2 pisos pisos é recomendável ter uma pressão de circuito entre 1 e 1,5 bar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
 