    por acaso a Modiko preconiza eps com pendente para cobertura plana
  2.  # 2

    Colocado por: PickaxePorque fica mais caro.


    É mais caro ser como o DR diz, pendente logo na laje, do que com uma betonilha extra só para isso?
    • MrR
    • 3 fevereiro 2024

     # 3

    Colocado por: jorgealvesA grande diferença é que previsto em proveito ficava logo com as pendentes na estruturado LSF, sem perder tempo e recursos a inventar a pólvora nem aperfeiçoar a roda.

    Um mero pormenor de projecto que fazia toda a diferença.

    A arquitectura ficava tal e qual com está.
    Ps: nunca me passqria pela cabeça que o projetista da estrutura do LSF não fez logo a pendente


    Diga-me como faz a pendente em LSF num vão de 6 metros em duas águas?
    • MrR
    • 3 fevereiro 2024

     # 4

    Há soluções já com pendente em EPS e outros materiais, mas o preço é proibitivo, perdi tempo, perdi, mas gostei do que fiz e não foram assim tantas horas. Se fosse agora fazia exatamente da mesma forma.
    • SrR
    • 3 fevereiro 2024

     # 5

    Colocado por: MrR

    Diga-me como faz a pendente em LSF num vão de 6 metros em duas águas?
    subia o perfil uns cm para cima
    Concordam com este comentário: Dias12, RUIOLI
  3.  # 6

    Colocado por: PickaxePorque fica mais caro.
    Ora
  4.  # 7

    Colocado por: DR1982Ora

    Depois mostre como ficou na sua casa
    • MrR
    • 4 fevereiro 2024

     # 8

    Colocado por: SrRsubia o perfil uns cm para cima
    Concordam com este comentário:Dias12,RUIOLI


    Vamos lá ver, o perfil sai direito / reto, como o consegue por a fazer metade do perfil com inclinação e a outra metade com inclinação contraria? È impossível, tal como as vigotas em cimento são direitas, os perfis LSF também.
    • SrR
    • 4 fevereiro 2024

     # 9

    Colocado por: MrR

    Vamos lá ver, o perfil sai direito / reto, como o consegue por a fazer metade do perfil com inclinação e a outra metade com inclinação contraria? È impossível, tal como as vigotas em cimento são direitas, os perfis LSF também.
    sim e mesmo assim consegue-se usar as vigotas de cimento em telhados inclinados bastando inclinar as próprias vigotas, nao conheço o seu projecto em particular mas nao me parece ser algo de outro mundo inclinar as lajes do seu telhado se fosse projectado para isso.
  5.  # 10

    Colocado por: SrRsim e mesmo assim consegue-se usar as vigotas de cimento em telhados inclinados bastando inclinar as próprias vigotas, nao conheço o seu projecto em particular mas nao me parece ser algo de outro mundo inclinar as lajes do seu telhado se fosse projectado para isso.
    estao a ver mal a coisa, para fazer duas aguas na estrutura de 6m tinha de levar “viga” a meio e vigotas de 3m cada. Assim nao foi preciso viga a meio
    • SrR
    • 4 fevereiro 2024

     # 11

    Colocado por: DR1982estao a ver mal a coisa, para fazer duas aguas na estrutura de 6m tinha de levar “viga” a meio e vigotas de 3m cada. Assim nao foi preciso viga a meio
    depende para onde vao as 2 aguas
    • MrR
    • 4 fevereiro 2024

     # 12

    Colocado por: SrRsim e mesmo assim consegue-se usar as vigotas de cimento em telhados inclinados bastando inclinar as próprias vigotas, nao conheço o seu projecto em particular mas nao me parece ser algo de outro mundo inclinar as lajes do seu telhado se fosse projectado para isso.


    Claro que dá, mas estou a falar no meu caso. Com vãos de 10mts não há perfil ou vigora que faça esse vão, por isso tem que ser feito a largura, e com isso não se pode ter um perfil que saia com 6 metros de comprimento em que tenha as inclinações de 3 + 3 metros.
    Se fosse de uma água só, sim daria facilmente, mas no meu caso a arquitetura não permitiu.
    • MrR
    • 4 fevereiro 2024

     # 13

    Colocado por: DR1982estao a ver mal a coisa, para fazer duas aguas na estrutura de 6m tinha de levar “viga” a meio e vigotas de 3m cada. Assim nao foi preciso viga a meio


    Exatamente, e viga a meio com 10mts de comprimento não era uma coisa propriamente leve 😂😂.

    Além que fazer as pendentes com o XPS foi um desafio mas ao mesmo tempo ganhei em isolamento, pois assim dá uma média de 12,5cm de espessura 😉.
  6.  # 14

    Colocado por: MrR

    Exatamente, e viga a meio com 10mts de comprimento não era uma coisa propriamente leve 😂😂.

    Além que fazer as pendentes com o XPS foi um desafio mas ao mesmo tempo ganhei em isolamento, pois assim dá uma média de 12,5cm de espessura 😉.
    sugeri o mesmo num tópico aqui ao lado, onde se falava em fazer as pendentes em betão leve
  7.  # 15

    Colocado por: MrR

    Vamos lá ver, o perfil sai direito / reto, como o consegue por a fazer metade do perfil com inclinação e a outra metade com inclinação contraria? È impossível, tal como as vigotas em cimento são direitas, os perfis LSF também.
    coisa tão simples de fazer seja em LSF ou lage aligueirada
    • SrR
    • 4 fevereiro 2024

     # 16

    Colocado por: MrR

    Claro que dá, mas estou a falar no meu caso. Com vãos de 10mts não há perfil ou vigora que faça esse vão, por isso tem que ser feito a largura, e com isso não se pode ter um perfil que saia com 6 metros de comprimento em que tenha as inclinações de 3 + 3 metros.
    Se fosse de uma água só, sim daria facilmente, mas no meu caso a arquitetura não permitiu.
    nao estou a ver a dificuldade, bastaria por ex fazer as inclinações paralelas as vigas por ex, cada viga ia ficando um pouco mais baixa, ou ate aparafusar ripado em forma de cunha com a inclinação que queria antes de colocar osb
    • MrR
    • 4 fevereiro 2024

     # 17

    Colocado por: SrRnao estou a ver a dificuldade, bastaria por ex fazer as inclinações paralelas as vigas por ex, cada viga ia ficando um pouco mais baixa, ou ate aparafusar ripado em forma de cunha com a inclinação que queria antes de colocar osb


    Mas no meu caso as inclinações são perpendicular as vigas. O comprimento do vão não permite que fosse paralelo.
    • SrR
    • 4 fevereiro 2024

     # 18

    Colocado por: MrR

    Mas no meu caso as inclinações são perpendicular as vigas. O comprimento do vão não permite que fosse paralelo.


    Colocado por: SrRstaria por ex fazer as inclinações paralelas as vigas por ex, cada viga ia ficando um pouco mais baixa
    Concordam com este comentário: jorgealves
    • MrR
    • 4 fevereiro 2024

     # 19

    A minha arquitetura não permite isso devido aos vãos grandes, há limitações de comprimento.
    Tal como a forma como as águas pluviais são direcionadas têm as suas regras.

    Relativamente a colocar ripado entre o LSF e OSB para criar a inclinação é algo complexo, já que o OSB na cobertura é sempre acente em perfil em todo o seu perímetro, no meu caso não há ementas de OSB que não esteja perimetralmente acente.
    Há quem faça diferente, e não se preocupe com o acentamento perimetral, mas na minha casa não permitia isso!.
    • MrR
    • 9 fevereiro 2024 editado

     # 20

    Como já tinha dito anteriormente, após o OSB foi feito a aplicação das pendentes com 1%.

    Sequencia atual:
    LSF 200mm cobertura
    OSB 19mm (sempre apoiado perimetral mente em todos os perfis LSF + colado entre si com espuma não expansível de colagem)
    Pendente 0-50mm em XPS
    50 + 50mm em XPS
    geotextil 100gr (preparação para receber a membrana EPDM)
    Todo o EPS foi colado com muita bisnaga de espuma expansível ;)

    Resultado em fotos:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna
      IMG_20230629_4.jpg
      IMG_20230629_3.jpg
 