Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 121

    O que me foi explicado que teria de ser feito, ou pelo menos o que eu percebi foi algo tipo isto*
      471D0DD0-CEB7-4500-A0CE-870086AF48D1.jpeg
  2.  # 122

    Colocado por: zedasilva
    Se tem sapatas o ensoleiramento mais não é que uma viga de equilíbrio gigante.
    Ou as sapatas também têm 20cm de altura?
    Pois o que é nao sei, so sei que ja nao é o primeiro que vejo ser feito assim e gostava de perceber porque.
    Se os 20 ou 30 cms nao são suficientes para aaguentar com os muros e por isso é que se tem de fazer os rebaixes, é isso?
    • Sasapo
    • 10 outubro 2022 editado

     # 123

    Colocado por: DR1982O que me foi explicado que teria de ser feito, ou pelo menos o que eu percebi foi algo tipo isto*
      471D0DD0-CEB7-4500-A0CE-870086AF48D1.jpeg

    Eu deduzo que tudo dependa das cargas e de como é calculado. Imagino que existam várias soluções para o mesmo problema e pode ser uma questão de optimização. Para quê ter um ensoleiramento com a mesma espessura nele todo (ferro, betão, etc) quando pode apenas reforçar nas zonas onde é necessário?
  3.  # 124

    Colocado por: Sasapo
    Eu deduzo que tudo dependa das cargas e de como é calculado. Imagino que existam várias soluções para o mesmo problema e pode ser uma questão de optimização. Para quê ter um ensoleiramento com a mesma espessura nele todo (ferro, betão, etc) quando pode apenas reforçar nas zonas onde é necessário?
    Para que complicar com zonas de 50cms e outras de 20cms e outros conseguem com tudo a 25cms ou 30cms por exemplo? É nesse sentido que nao entendo
  4.  # 125

    Colocado por: DR1982O que me foi explicado que teria de ser feito, ou pelo menos o que eu percebi foi algo tipo isto*

    Se foi isso é uma estrutura normal de sapatas e vigas a que acrescentaram um massame armado e já ficam com o piso pronto.
    Não é uma má solução mas esse massame armado por norma não precisa de ter 20 cm de espessura
  5.  # 126

    Colocado por: DR1982Para que complicar com zonas de 50cms e outras de 20cms e outros conseguem com tudo a 25cms ou 30cms por exemplo? É nesse sentido que nao entendo

    Porque 50cm pode ser o solicitado nas zonas de carga , nesse caso para que andar a gastar betão e ferro no resto para manter a espessura? Acho que está a criar problemas onde não existem.
    Concordam com este comentário: marco1
  6.  # 127

    o ultimo que vi tinha precisamente nas extremas 50 cm e no miolo 25 cm de espessura
    de referir que este ensoleiramento era de uma cave com paredes em betão e ainda mais RC e 1 ºandar por cima.
  7.  # 128

    Colocado por: zedasilva
    Se foi isso é uma estrutura normal de sapatas e vigas a que acrescentaram um massame armado e já ficam com o piso pronto.
    Não é uma má solução mas esse massame armado por norma não precisa de ter 20 cm de espessura
    Precisamente, o que me foi dito é que sendo ensoleiramento ou desvão e sapatas corridas era basicamente tudo igual e que só mudava o facto de ter ou nao muros praticamente
    • DR1982
    • 10 outubro 2022 editado

     # 129

    Colocado por: Sasapo
    Porque 50cm pode ser o solicitado nas zonas de carga , nesse caso para que andar a gastar betão e ferro no resto para manter a espessura? Acho que está a criar problemas onde não existem.
    Concordam com este comentário:marco1
    Eu a mim cheira-me é que a maioria dos engenheiros ao estao é habituados a calcular ensoleiramentos e entao calculam sempre sapatas e lajes
  8.  # 130

    Colocado por: marco1o ultimo que vi tinha precisamente nas extremas 50 cm e no miolo 25 cm de espessura
    de referir que este ensoleiramento era de uma cave com paredes em betão e ainda mais RC e 1 ºandar por cima.
    Eu o último predio que fiz na Suíça tinha ensoleiramento de 25cms na cave com mais 4 andares em. Cima com tudo em betão armado. 25cms de ensoleiramento
    • SrR
    • 10 outubro 2022

     # 131

    Colocado por: zedasilva
    Se foi isso é uma estrutura normal de sapatas e vigas a que acrescentaram um massame armado e já ficam com o piso pronto.
    Não é uma má solução mas esse massame armado por norma não precisa de ter 20 cm de espessura
    ho ze mas a ideia do ensoleiramento tambem é reduzir os diferentes abatimentos que podem ocorrer nas sapatas da estrutura
    Concordam com este comentário: zedasilva
    • Sasapo
    • 10 outubro 2022 editado

     # 132

    Colocado por: DR1982Eu a mim cheira-me é que a maioria dos engenheiros ao estao é habituados a calcular ensoleiramentos e entao calculam sempre sapatas e lajes

    Do que tenho visto, este é um detalhe muito comum para o ensoleiramento em casas em woodframe / CLT.
    Esse prédio que fez com 4 andares em cima de 25 cm de laje... Não queria morar aí 😅
    Se pesquisar por floating concrete floor, é tudo assim
    Concordam com este comentário: marco1
      4-02_no-cap.png
      concretenetwork-com_6177.jpg
    • DR1982
    • 10 outubro 2022 editado

     # 133

    Colocado por: Sasapo
    Do que tenho visto, este é um detalhe muito comum para o ensoleiramento em casas em woodframe / CLT.
    Esse prédio que fez com 4 andares em cima de 25 cm de laje... Não queria morar aí 😅
    Se pesquisar por floating concrete floor, é tudo assim
      4-02_no-cap.png
      concretenetwork-com_6177.jpg
    Aqui esta ele*
    Unicamente levou estes rebaixes nos sítios dos pilares, de resto tudo corrido a 25cms de espessura
      DE1E196F-3E8E-4AB2-9CDA-3D70121370CE.jpeg
      98E33504-3757-47A4-BB45-1C0CD0022EDD.jpeg
      3E6E0C54-CACD-41FE-8EBE-4CD386BCE6E0.jpeg
  9.  # 134

    considerando que o rebaixo terá ai no minimo 25 cm, lá está, 25 + os tais 25 que fala dá os 50 cm na zona dos pilares.
  10.  # 135

    Colocado por: marco1considerando que o rebaixo terá ai no minimo 25 cm, lá está, 25 + os tais 25 que fala dá os 50 cm na zona dos pilares.
    Na zona dos pilares, nas zonas dos muros nao leva nada
  11.  # 136

    Colocado por: DR1982Na zona dos pilares, nas zonas dos muros nao leva nada

    Estamos a misturar alhos com bugalhos, num sistema de estrutura comum, o reforço (maior espessura) está nos pilares, nos exemplos que mostrei as paredes são de carga, logo tem de ser aquele gênero de sapata corrida. Mais uma vez, o melhor é deixar isso para quem entende do assunto, os engenheiros.
    • DR1982
    • 10 outubro 2022 editado

     # 137

    Colocado por: Sasapo
    Estamos a misturar alhos com bugalhos, num sistema de estrutura comum, o reforço (maior espessura) está nos pilares, nos exemplos que mostrei as paredes são de carga, logo tem de ser aquele gênero de sapata corrida. Mais uma vez, o melhor é deixar isso para quem entende do assunto, os engenheiros.
    Eu acho que na maior prte das vezes as coisas sao mais assim por hábito do que por necessidade.

    É como nas caves, vejo quase sempre complicar desta forma em Portugal e nao consigo entender porque, tambem é por necessidade ou por hábito?
      2B45DF38-6A61-4EC4-9829-BCE250EE8FDF.jpeg
  12.  # 138

    DR eu acho que você a comparar situações que provavelmente não podem ser comparadas! Vamos por partes o aspeto mais importante quando se calcula e planificação as fundações é a capacidade de carga que o terreno possui, por exemplo já fiz prédios parecidos em termos de estrutura de 6 pisos em que um tinha ensoleiramento geral de 30cm e outro tinha 50cm a diferença é que um era num terreno duro que nem calhaus e outro era no leito de rio e era areia superfina que até entupia as bombas de água! Temos o exemplo de vários edifícios construidos a centenas de anos em que as fundações são apenas pedras e barro mas o terreno foi escavado até o firme, assemelham-se a sapatas corridas e alguns desses edifícios ainda estão de pé nos dias de hoje! Com isto quero dizer que o ensoleiramento de 25cm que viu pode ser resultado de um terreno com grande capacidade de carga, no seu caso como o seu terreno é um "aterro" não pode exigir um ensoleiramento de 25cm
  13.  # 139

    Colocado por: DjdasaDR eu acho que você a comparar situações que provavelmente não podem ser comparadas! Vamos por partes o aspeto mais importante quando se calcula e planificação as fundações é a capacidade de carga que o terreno possui, por exemplo já fiz prédios parecidos em termos de estrutura de 6 pisos em que um tinha ensoleiramento geral de 30cm e outro tinha 50cm a diferença é que um era num terreno duro que nem calhaus e outro era no leito de rio e era areia superfina que até entupia as bombas de água! Temos o exemplo de vários edifícios construidos a centenas de anos em que as fundações são apenas pedras e barro mas o terreno foi escavado até o firme, assemelham-se a sapatas corridas e alguns desses edifícios ainda estão de pé nos dias de hoje! Com isto quero dizer que o ensoleiramento de 25cm que viu pode ser resultado de um terreno com grande capacidade de carga, no seu caso como o seu terreno é um "aterro" não pode exigir um ensoleiramento de 25cm
    Nada disso, mesmo com o terreno em firme teria de fazer ensoleiramento exatamente da mesma forma. Eu desvão terei de ter com toda a certeza, mas podia compensar ter um ensoleiramento de 25cms no lugar de sapatatas e vigas de 50
  14.  # 140

    Convém sempre ter zonas estribadas.. senão tem os tais aumentos de espessuras

    Mas no global da obra isso não tem peso DR
 
0.0370 seg. NEW