Iniciar sessão ou registar-se
    • DR1982
    • 11 outubro 2022 editado

     # 141

    Colocado por: RicardoPortoConvém sempre ter zonas estribadas.. senão tem os tais aumentos de espessuras

    Mas no global da obra isso não tem peso DR
    Mas essas zonas estribadas nao podem ser em 25cms?
    Precisa de ter os tais 50cms nessas zonas?
    Porque ainda vejo tanto nos muros das caves metade da sapata sair para fora?

    Não tem peso depende do ponto de vista, a 400€m3 de fundações nao me parece que se possa dizer isso :S, nao me parece que ao fim não se note…
  1.  # 142

    Colocado por: DR1982Porque ainda vejo tanto nos muros das caves metade da sapata sair para fora?


    Vê ? vê onde ? isso que vê não é ensoleiramento, são sapatas de fundação "normais" em T de muros/ paredes de suporte das caves
    ensoleiramento por norma é o que o sasapo pos no post 132
    fale com os engenheiros pois acho que anda um pouco confundido.
  2.  # 143

    Colocado por: marco1

    Vê ? vê onde ? isso que vê não é ensoleiramento, são sapatas de fundação "normais" em T de muros/ paredes de suporte das caves
    ensoleiramento por norma é o que o sasapo pos no post 132
    fale com os engenheiros pois acho que anda um pouco confundido.
    Sim, são sapatas em T Então, e numa cave para que complicar com sapatas em T? Isso nao é desperdiçar metade da sapata?
    Nao é complicar para o dreno perimetral?

    Ensoleiramento para mim é isto*
    U para cima e U deitado e esta a viga feita.
      DC430CCF-2098-42E6-838B-6AA165C05449.jpeg
  3.  # 144

    DR

    é isso e o que vê no post 132
    É UMA questão de calculo em função quer do terreno quer da estrutura para cima, bolas
  4.  # 145

    Colocado por: marco1DR

    é isso e o que vê no post 132
    É UMA questão de calculo em função quer do terreno quer da estrutura para cima, bolas
    No post 132 é isto mais a viga de fundação, que naquele caso ta alinhada por fora mas ja a tenho visto inclusive aqui pelo forum a meio do muro ou em T como disse.
  5.  # 146

    Colocado por: DR1982No post 132 é isto mais a viga de fundação,

    é o seu entendimento, aquilo funciona em conjunto com a laje em si como um todo, é difrente de uma sapata excentrica ou em L como queira.
  6.  # 147

    Colocado por: marco1
    é o seu entendimento, aquilo funciona em conjunto com a laje em si como um todo, é difrente de uma sapata excentrica ou em L como queira.
    O meu entendimento e o que me foi explicado.
    Que basicamente para calcular um ensoleiramento calculam as vigas necessárias e depois é “ligado” com uma laje maciça.
  7.  # 148

    Colocado por: DR1982O meu entendimento e o que me foi explicado.
    Que basicamente para calcular um ensoleiramento calculam as vigas necessárias e depois é “ligado” com uma laje maciça.

    Isso é o método que quem lhe explicou utiliza, o que obviamente não significa que seja a única maneira de fazer. O DR pega num exemplo ou sistema de trabalho de um técnico e decide logo que só se faz assim. Convém perceber que cada caso é um caso e existem milhares de soluções para o mesmo problema. se não quer a sapata corrida, muro perimetral ou o que phe quiser chamar, falar com o seu engenheiro. Se não gostar da resposta, procure outro, se ainda assim não for o que pretende, se calhar o que pretende não faz sentido no seu caso em específico.
    • DR1982
    • 11 outubro 2022 editado

     # 149

    Colocado por: Sasapo
    Isso é o método que quem lhe explicou utiliza, o que obviamente não significa que seja a única maneira de fazer. O DR pega num exemplo ou sistema de trabalho de um técnico e decide logo que só se faz assim. Convém perceber que cada caso é um caso e existem milhares de soluções para o mesmo problema. se não quer a sapata corrida, muro perimetral ou o que phe quiser chamar, falar com o seu engenheiro. Se não gostar da resposta, procure outro, se ainda assim não for o que pretende, se calhar o que pretende não faz sentido no seu caso em específico.
    Por isso é que eu perguntei se era possível ou não.
    Ora leia lá novamente a minha pergunta :)
    https://forumdacasa.com/discussion/76567/6/ensoleiramento-geral-duvida/#Comment_1983469
    Se eu decidi-se que só se faz assim como diz nao tinha colocado a pergunta sequer, o meu engenheiro calcula dessa forma, eu perguntei para perceber se tem de ser calculado dessa forma ou ha outros métodos
 
0.0277 seg. NEW