Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Colocado por: paulorsCuriosamente, ou não, apenas os 2 radiadores mais distantes da caldeira funcionam com nível baixo.


    tire as cabeças termoestáticas dos radiadores que no nivel 1 aquecem e exprimente-as nos radiadores que não funcionam. Terá uma resposta.
  2.  # 22

    Boa noite, visto ter seguido algumas soluções então porque não começar por abrir a valvula termostática para o 5 e ir ao detentor que se encontra em baixo, tira a tampa e com uma chaves seistavada do primeiro radiador que segue após a caldeira e fecha-lo depois abrir com o ouvido encostado até começar a ouvir a circulação da agua depois seguir para outro que seja a seguir até ao ultimo do circuito, pois penso que devem estar todos abertos, e então poderá colocalos no 3 e terá melhor rendimento, outra coisa a ter em atenção que a bomba circuladora possa estar presa ou a poli que puxa a agua danificada pois já me aconteceu
  3.  # 23

    Fiz o que o ricardo.mrd me sugeriu no comentário #17 num dos radiadores, e funcionou. Depois repeti o procedimento nos restantes radiadores e ficaram todos a funcionar.

    Obrigado a todos pela ajuda, em especial ao ricardo.mrd.
  4.  # 24

    fico contente por ter resolvido o problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulors
  5.  # 25

    Colocado por: paulorsEu já isolei as caixas das colunas de som no ano passado.
    Na sala, coloquei um tecto falso em pladur com isolamento em lã de rocha, e não melhorou muito a temperatura da sala, pelo que já não fiz o mesmo nas outras divisões.

    O que não acho normal é a quantidade de vento que circula dentro da caixa de ar, penso que é isso que me faz arrefecer tanto a casa, pois tenho muitas paredes exteriores.

    Acham que se revestir as paredes com pladur e isolar com lã de rocha consigo melhorar bastante os problemas que tenho?


    Ora vamos ver. Se circula ar na caixa de ar, quer dizer que esta já não está a funcionar como isolante, ou seja, é como se tivesse uma parede simples.
    O rápido arrefecimento da casa pode ter a ver com essa situação ou com baixa inércia térmica. Se isolar pelo interior diminui as perdas de calor, mas reduz a inércia térmica, isto é, a casa vai arrefecer ainda mais depressa depois de desligar a caldeira. O ideal seria conseguir perceber porque é que a caixa de ar está tão ventilada, corrigir a situação e isolar pelo exterior (isolar pelo exterior com uma caixa de ar fortemente ventilada faz crescer a economia, mas a si não lhe serve de muito)
  6.  # 26


    Ora vamos ver. Se circula ar na caixa de ar, quer dizer que esta já não está a funcionar como isolante, ou seja, é como se tivesse uma parede simples.
    O rápido arrefecimento da casa pode ter a ver com essa situação ou com baixa inércia térmica. Se isolar pelo interior diminui as perdas de calor, mas reduz a inércia térmica, isto é, a casa vai arrefecer ainda mais depressa depois de desligar a caldeira. O ideal seria conseguir perceber porque é que a caixa de ar está tão ventilada, corrigir a situação e isolar pelo exterior (isolar pelo exterior com uma caixa de ar fortemente ventilada faz crescer a economia, mas a si não lhe serve de muito)



    Faz sentido, portanto, por onde é que poderá estar a ser feita a ventilação? Para o telhado?
    (o meu piso é o último, esta foto é do prédio ao lado)
      casa.jpg
  7.  # 27

    Colocado por: paulorsBoa noite.
    Já fiz a purga de todos os radiadores, coloquei a pressão da caldeira perto dos 2 bares, mas práticamente nenhum dos radiadores aquece no nível 2, apenas apartir do nível 3.

    Nunca cheguei a perceber muito bem para que serve a pressão da caldeira.. Que impacto tem no seu funcionamento, nomeadamente na capacidade de aquecer e no consumo?

    Obrigado,
    Joaquim
 
0.0138 seg. NEW