    sim, normalmente é relativamente facil obter terras abaixo desses valores, mesmo sem grandes cuidados.

    Nós para realizarmos as medições de terra aos PT's e instalações BT, para o equipamento que temos (Fluke 1653), necessitamos de pontos de terra de referencia para a medição. utilizamos 3/4 piquet de terra de 50cm, interligados, para cada ponto de referencia, e normalmente temos abaixo dos 100ohm.

    aqui em casa, quem me executou a terra, não tinha muita vontade de cavar e deixou-me os condutores e o piquet a uns 20 cm de profundidade. Já tive de andar a abri a vala novamente para os colocar mais fundo.

    Colocado por: RicardoPortoNas minhas obras tem-se conseguido sempre abaixo dos 50ohm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  2.  # 2

    Se o terreno não for rocha é colocar a martelo e entra bem os 2m
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  3.  # 3

    o meu não é rocha, mas é quase parecido. tinha aqui um piquet de 1,50m e vi-me negro para espetar com a marreta

    Colocado por: RicardoPortoSe o terreno não for rocha é colocar a martelo e entra bem os 2m
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  4.  # 4

    Faz o que costumo ver.. ou o serram ou metem na horizontal eheh
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
    • SMBS
    • 8 setembro 2022

     # 5

    Eu consegui colocar as minhas varas com um martelo demolidor sem a ponteira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  5.  # 6

    Furo feito. 3 veios de água (uma inicial pequena).
    68m. Água com fartura, calculam que tenha talvez 1m3/h.
      20220908_084339.jpg
  6.  # 7

    Agora alguém que limpe o estardalhaço dentro de obra. Vai seu um Fim de semana interessante.
    Ainda para mais estava lá o meu ferrinho todo (coberto com plástico).
      20220908_104413.jpg
  7.  # 8

    Colocado por: paulovalenteÁgua com fartura, calculam que tenha talvez 1m3/h

    1m3/h não é grande fartura.

    Colocado por: paulovalenteAgora alguém que limpe o estardalhaço dentro de obra. Vai seu um Fim de semana interessante.
    Ainda para mais estava lá o meu ferrinho todo (coberto com plástico).
      20220908_104413.jpg

    Agora faz um salão de beleza com lamas.
  8.  # 9

    Colocado por: rjmpires1m3/h não é grande fartura.

    Para mim chega e sobra.

    Falta agora instalar a bomba, QE e Balão.
  9.  # 10

    Já tenho o ferro a aparecer.
    Por muito que eu diga que é 3cm de recobrimento, em alguns sítios deve ter é 3mm. Enfim, lá ando eu com o pé-de-cabra e forçar o ferro e a colocar distanciadores de betão. Isto onde consigo.
    Concordam com este comentário: RUIOLI
      20220919_191311.jpg
  10.  # 11

    Esses distanciadores de plástico não sao grande coisa, os de betão sao melhores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Crocha20
  11.  # 12

    Numa parte da muralha, digamos que a ligação com a laje ficou "artística". E o recobrimento ficou "curto", tendo em conta que aqui deveria ser 5cm (contacto com a terra).
      20220919_191201.jpg
    • RUIOLI
    • 20 setembro 2022 editado

     # 13

    Paulo, já vi que tivemos a mesma sorte... o que importa é ser resiliente :)
  12.  # 14

    Colocado por: DR1982Esses distanciadores de plástico não sao grande coisa, os de betão sao melhores

    Tenho os dois. Os de betão para a base, os de plástico na vertical. Quando é para forçar o ferro, uso os de betão que os outros não aguentam.
  13.  # 15

    Colocado por: RUIOLIPaulo, já vi que tivemos a mesma sorte... o que importa é ser resiliente :)

    Era assim tão difícil fazer as coisas bem??
  14.  # 16

    Colocado por: paulovalente
    Tenho os dois. Os de betão para a base, os de plástico na vertical. Quando é para forçar o ferro, uso os de betão que os outros não aguentam.
    Pois, para forçar esses pouco valem, isso serve para emparar e pouco mais
  15.  # 17

    Colocado por: paulovalente
    Era assim tão difícil fazer as coisas bem??


    Comprei calços de betão e plástico, á escolha dos meninos, e mesmo assim... montes vezes tive de ir lá dar-lhes um a um a mão para colocarem ou tive de ser eu a colocar. Pior subempreiteiro q passou pela minha obra.
  16.  # 18

    Colocado por: paulovalente
    Era assim tão difícil fazer as coisas bem??
    É, infelizmente ferrageiros em geral são javardolas, eu ainda na ultima obra tinha varandas com a testa à vista e os gajos encostavam me o ferro, numa tiveram a lata de pregar pregos para atar a barra de montagem… só com um ripeiro na mão :)
  17.  # 19

    Essas patilhas dos ferros São inexistentes.. o pessoal tem que fazer cachimbos.

    Tanto cuidado na sua obra e o ferrageiro anda a roubar ao ferro!
  18.  # 20

    Colocado por: RicardoPortoEssas patilhas dos ferros São inexistentes.. o pessoal tem que fazer cachimbos.

    Eu não percebi muito do que disse. Ainda pesquisei no google mas não deu em muito.
    Os do ferro ainda não acabaram. Hoje ainda estão lá. Mas já falharam coisas, esqueceram-se do reforço dos estribos. Entraram depois mas em U.
    Mas vou falar com o eng. para perceber melhor
 
0.0942 seg. NEW