  1.  # 41

    Colocado por: RuipsmPensei que ficasse mais caro o valor da BC para trabalhar com radiadores. Assim oiuco mais caro é do que paguei pela caldeira a pellets. Agora falta saber os consumos, se bem que uma grande vantagem da BC face a aos pellets é não ser necessário um espaço ainda considerável para acondicionar os pellets


    Pois é o que estou a analisar, já estou mais inclinado para a bomba de calor, pois a pellets tens o tal trabalho de comprar, carregar ect... e no meu caso tinha de furar duas placas e a telha para colocar chaminé... e depois a minha garagem não é muito grande 6,2 x 3,5, o carro cabe lá mas tem de estar tudo muito bem arrumado...

    Se tiver sorte com o FA, a diferença de um sistema para o outro é de +/- 800 €, pois com a bomba vou buscar 2500 e a pellets 1500.
    A minha duvida é mesmo no consumo da bomba(mas qualquer sistema terei consumos)
    Depois ainda posso ponderar colocar PF, para ajudar no consumo...já mandei vir a shelly EM para começar a analisar o meu consumo durante o dia....

    Outra coisa, alguém me pode dizer(também irei perguntar ao instalador), e depois no verão ou quando não necessitar de aquecimento, posso simplesmente desligar a bomba, seus prós quais são?? pois poderá estar desligada 6/8 meses(digo eu)
    O AQS é por termossifão com ajuda de esquentador inteligente(gasto 1,5 garrafa pequena de propano de média por ano), por agora fica assim até começar a ter problemas, pois é a maneira de aquecer a água mais economicamente.

    Obrigado
  2.  # 42

    Intalar uma BC a contar como apoio de paineis FV tem um senão...
    Quando mais precisamos da BC é no Inverno e aí a produção fotovoltaica, em dias de sol, será pouco melhor do que metade a capacidade instalada....
  3.  # 43

    Eu estou a tentar instalar painéis exactamente a pensar no inverno. A minha BC está ligada desde o início de Novembro e a larga, larga maioria dos dias esteve sol. Muito sol, em boa parte deles.
  4.  # 44

    Colocado por: Bruno.AlvesEu estou a tentar instalar painéis exactamente a pensar no inverno. A minha BC está ligada desde o início de Novembro e a larga, larga maioria dos dias esteve sol. Muito sol, em boa parte deles.


    Sim por aqui tem estado sol, sabemos que não é todos os anos igual mas....

    Pois não irá só para a Bomba de calor, mas sim para outros electrodomésticos e também no verão, é uma ajuda.
    Como tenho máquinas que consigo programar a seu funcionamento, não custa nada deixar tudo preparado para trabalhar durante o dia.

    São cálculos a ser feitos, pois também não vale a pena colocar um sistema de 2.5 e depois só conseguir consumir cerca de 1000 w, apesar de poder haver picos de consumo nos 3000 w ou mais, mas nem sempre compensa o investimento, pelo menos eu penso assim.

    Eu neste momento conforme o € de investimento(se for cerca de 1500/2000€) colocava 1.5.... e depois se precisar de mais era adicionar.

    Bruno.Alves, a tua bomba trabalha todo o ano né, pois também faz AQS?
  5.  # 45

    Colocado por: Bruno.Alvestentar instalar painéis exactamente a pensar no inverno


    Pode meter com inclinação cerca de 8 graus acima da latitude. Maximiza o que pode ser produzido no inverno.
  6.  # 46

    Creio que a combinação BC + paineis solares (fotovoltaicos) é sempre boa.

    Em dias sem sol tem a vantagem de a BC ser um equipamento extremamente eficiente, e em dias com sol até pode praticamente nem pagar para aquecer a casa.

    No verão, se se justificar um AC para arrefecer a casa já tem "escoamento" para a produção solar... Acresce a isto a possibilidade de utilizar a electricidade em tudo o resto, claro.

    Creio que é muito difícil não compensar.
  7.  # 47

    Colocado por: Bruno.AlvesA BC é constituída por várias partes. Numa BC monobloco está tudo na mesma unidade (exterior), nas outras está uma parte no exterior e outra no interior.

    Nas monobloco só há lugar à ligação de tubos de água e fios eléctricos (ou seja para dentro não vem nada a não ser água e electricidade) daí que possa ser feita por um canalizador e um electricista. Nas outras a ligação entre ambas exige o manuseamento dos tais gases fluorados.


    Não tenho. Acabei por escolher Vaillant porque li bastante sobre o assunto, tinha boas reviews lá fora e tem uma temperatura máxima de saída superior à maioria (ainda que objectivamente acho que não tem utilidade aquecer a 65 graus - mas na altura não sabia disso). "Embeicei" ali e ficou :-)
    Mas por exemplo estou muito desiludido com o interface, parece uma coisa do século passado. Um vizinho meu tem uma Daikin Altherma V e o controlador é de facto uma coisa deste século, ao contrário da minha. Se isso vale mais ou menos, não sei, mas são aquelas coisas que os olhos também comem.
  8.  # 48

    Colocado por: Bruno.AlvesA BC é constituída por várias partes. Numa BC monobloco está tudo na mesma unidade (exterior), nas outras está uma parte no exterior e outra no interior.

    Nas monobloco só há lugar à ligação de tubos de água e fios eléctricos (ou seja para dentro não vem nada a não ser água e electricidade) daí que possa ser feita por um canalizador e um electricista. Nas outras a ligação entre ambas exige o manuseamento dos tais gases fluorados.


    Não tenho. Acabei por escolher Vaillant porque li bastante sobre o assunto, tinha boas reviews lá fora e tem uma temperatura máxima de saída superior à maioria (ainda que objectivamente acho que não tem utilidade aquecer a 65 graus - mas na altura não sabia disso). "Embeicei" ali e ficou :-)
    Mas por exemplo estou muito desiludido com o interface, parece uma coisa do século passado. Um vizinho meu tem uma Daikin Altherma V e o controlador é de facto uma coisa deste século, ao contrário da minha. Se isso vale mais ou menos, não sei, mas são aquelas coisas que os olhos também comem.


    Mas algumas bombas de calor monobloco também envolvem o manuseamento de gases fluorados. Por exemplo, as bombas monobloco Therma V da LG têm uma nota: "Este produto contém gases fluorados com efeito estufa." Para esta bomba, tem de ter certificação para manuseamento de gases fluorados?

  9.  # 49

    Todas as bombas têm gases fluorados, as monobloco para serem instaladas, não necessitam de intervenção nos gases.
    Essa Therma V, só ligam os tubos de água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves, miguelteixeira86
  10.  # 50

    Boas,

    Está decidido irei optar pela Bomba de Calor para aquecimento central com radiadores.

    7 Radiadores de Aluminio Orion 700 com o total de 75 elementos
    2 Toalheiros ZETA T 1200, um de 500mm outro de 550mm
    Tudo com válvula termostática
    (área a aquecer +/-120m2, isolamento com capoto 6cm e janelas PVC)

    AE080RCXYDEG - Bomba de Calor Samsung EHS Monobloco 8kw
    Deposito inercia 50L, com bomba circulatória, vaso de expansão e todos os acessórios necessários para garantir a segurança do circuito e montagem.

    Números certos ficará por 7800€, tudo montado e a trabalhar.

    Depois irei pensar em colocar ou não painéis fotovoltaicos.

    Também irei partilhar depois os consumos da bomba e a sua maneira de trabalhar.
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SACS, Ruipsm, pkasa, jorgemlflorencio
  11.  # 51

    Colocado por: VarejoteTodas as bombas têm gases fluorados, as monobloco para serem instaladas, não necessitam de intervenção nos gases.
    Essa Therma V, só ligam os tubos de água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bruno.Alves,miguelteixeira86


    Pedi declaração diretamente à LG para atestarem que a instalação da bomba monobloco therma V não necessita de manuseamento de gases fluorados. Responderam que "os modelos são considerados hermeticamente abertos" e que tem de ser um técnico certificado para trabalhar com esses gases a fazer a instalação. É mesmo assim? Já alguém submeteu candidatura?
  12.  # 52

    Colocado por: miguelteixeira86. É mesmo assim?
    não, as bombas monobloco são hermeticamente fechadas em fábrica não carecendo de certificação Fgas para ser instalada.
  13.  # 53

    A minha BC teve a declaração passada pelo instalador, e foi aceite pelo fundo ambiental
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguelteixeira86
  14.  # 54

    Boas,

    Já tenho instalado o aquecimento

    AE080RCXYDEG - Bomba de Calor Samsung EHS Monobloco 8kw
    Durante a noite ela aqueceu o deposito de inercia a 50ºc, e teve a trabalhar toda noite, circulatória teve a trabalhar toda a noite.

    Hoje chega aos 40/42ºc e não aquece mais, e está definida temp min. 35º, e máx 60º.

    Temperatura lá fora na unidade exterior hoje está nos 18/20ºc, será por isso que ela não aquece mais??
    O técnico ligou para os que fazem o arranque(agora por telefone)e ele alterou lá uns parâmetros e não deu na mesma.

    Será por a temperatura exterior estar assim alta(na minha opinião não devia ser por causa disso) até podia estar 30ºc lá fora, mas se eu quiser o deposito a 60ºc a bomba devia conseguir aquecer.
  15.  # 55

    Colocado por: RcrdPrntBoas,

    Já tenho instalado o aquecimento

    AE080RCXYDEG - Bomba de Calor Samsung EHS Monobloco 8kw
    Durante a noite ela aqueceu o deposito de inercia a 50ºc, e teve a trabalhar toda noite, circulatória teve a trabalhar toda a noite.

    Hoje chega aos 40/42ºc e não aquece mais, e está definida temp min. 35º, e máx 60º.

    Temperatura lá fora na unidade exterior hoje está nos 18/20ºc, será por isso que ela não aquece mais??
    O técnico ligou para os que fazem o arranque(agora por telefone)e ele alterou lá uns parâmetros e não deu na mesma.

    Será por a temperatura exterior estar assim alta(na minha opinião não devia ser por causa disso) até podia estar 30ºc lá fora, mas se eu quiser o deposito a 60ºc a bomba devia conseguir aquecer.


    Temperatura mínima 35º e máxima 60ºC traduza este diferencial. A mínima e a máxima....o probelma pode estar aqui.... Se quer o depósito sempre a 60 tem de ter mínima a 60ºC...


    A instalação tem alguma termostato ambiente? Se a temperatura interior estiver satisfeita é natural. Pode também haver um controlo climático em que a temperatura produzida pela bomba de calor é suficiente para satisfazer as necessidades de aquecimento.....

    Abraço
  16.  # 56

    Deve ter o mesmo "problema" da minha: regula a temperatura de impulsão por uma curva de acordo com a temperatura exterior e não passa disso... Tem alguma compensação de acordo com o termómetro interior (a minha tem) mas, se a temperatura de avanço resultante mesmo assim não for suficiente para atingir a temperatura que quero dentro de casa, ela pura e simplesmente não aquece mais (inclusivamente desliga-se por alguns períodos)
    https://forumdacasa.com/discussion/84292/vaillant-arotherm-plus-configuracao-e-funcionamento/
  17.  # 57

    Colocado por: Bruno.Alvesr o mesmo "problema" da min


    Nos dias mais amenos, isso acontece com alguma frequência.
    Algumas marcas, como a Daikin aconselham a desactivar a curva de aquecimento e a utilizar um cronotermostato ambiente. Desta forma a Bomba de calor não tem referência da temperatura interior e satisfaz o pedido da temperatura do deposito de inercia... o aquecimento é feito pelo pedido independente do cronotermostato ao circulador...

    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  18.  # 58

    A minha não funciona assim. Funciona sempre pela curva de temperatura, depois utiliza o termómetro e o erro de temperatura ambiente para "shiftar" a curva de temperatura para cima ou para baixo.
    Quero fazer testes com regulação da temperatura de impulsão, mas preciso de colocar a integração com o HA em funcionamento antes, para ter logs de quando não estou em casa.
  19.  # 59

    Aquilo está assim, a bomba de calor(unidade exterior) está aquecer um deposito de inércia.

    Depois esse deposito inercia tem um termostato(que posso regular) ligado a uma bomba circulatória para os radiadores.
    Aqui por exemplo a temperatura do deposito atinge 45º a bomba circulatória manda água para os radiadores.

    cá dentro tenho um termostato via rádio, que ligo ou desligo a bomba de calor, ou se atingir a temperatura que eu tenho definida no termostato via rádio.

    Assim que atingir a temperatura ambiente desejável, o termostato via rádio manda desligar a bomba de calor, e depois como a temperatura caí no deposito inercia a bomba circulatória deixa também de mandar água para os radiadores.

    Assim que a temperatura ambiente caí, o termostato via rádio manda arrancar a bomba de calor que irá aquecer o deposito e por sua vez o termostato que está no deposito ao atingir a temperatura de circulação começa a trabalhar.

    Penso que consegui explicar o meu sistema.

    Sim o técnico da Samsung mexeu lá num valor e disse que era de uma curva não sei o quê, estava a 15 e mudou para 20(não dá mais)
  20.  # 60

    .esse indoor de 20 penso que seja dê-se comando, mas não se altera, pois está desativado, para trabalhar só com o outro via radio
      IMG_20220210_163838.jpg
 