Colocado por: RcrdPrntlá num valor e disse que era de uma curva não sei o quê, estava a 15 e mudou para 20(não dá
Colocado por: RcrdPrntHoje chega aos 40/42ºc e não aquece mais, e está definida temp min. 35º, e máx 60º.a unidade tem funcionamento por curva climática mas o limite inferior esta muito baixo para radiadores.
Colocado por: Ricardo.mrdProponha ao seu instalador retirar a curva de aquecimentoeu aconselho e uso sempre curva climática pois diminui brutalmente o consumo de energia primaria sem afectar a capacidade mas tem que ser bem programada senão dá em confusão e falta de resposta.
Colocado por: Ricardo.mrdAlgumas marcas, como a Daikin aconselham a desactivar a curva de aquecimentonão sei onde foi buscar essa ideia pois tal não corresponde á verdade, no entanto só deve ser usada por quem esteja habilitado para o fazer e muitos não estão para ter o trabalho de aprender e ajustar em função da carga térmica do edifício.
Colocado por: jorgealveseu aconselho e uso sempre curva climática pois diminui brutalmente o consumo de energia primaria sem afectar a capacidade mas tem que ser bem programada senão dá em confusão e falta de resposta.
Colocado por: jorgealvesa unidade tem funcionamento por curva climática mas o limite inferior esta muito baixo para radiadores.
Colocado por: jorgealvese foi buscar essa ideia pois talnão corresponde á verdade, no entanto só deve ser usada por quem esteja habilitado para o fazer e muitos não estão para ter o trabalho de aprender
Colocado por: RcrdPrnt
Mas se eu colocar por exemplo 45 a bomba durante o dia irá aquecer o depósito até aos 60°
Colocado por: RcrdPrntMas se eu colocar por exemplo 45 a bomba durante o dia irá aquecer o depósito até aos 60°
Colocado por: Ricardo.mrdA Daikin aconselha o contrário... não colocar o controlo remoto a fazer de cronotermostatodesculpe lá mas esta muito enganado mas mesmo muito,
Colocado por: jorgealvesra nem é lei.
Colocado por: Ricardo.mrdsão ideias dos técnicos da Daikin e da sensibilidade de quem está a dimensionar a solução.... exponha a situação à marca e verifique...não estou a ser autor ou adulterar informação recebida.acredito e tenho a certeza absoluta que a questão esta somente dependente deste factor
Colocado por: Ricardo.mrdde quem está a dimensionar a solução
Colocado por: Ricardo.mrddos técnicos da Daikinque conheço pessoalmente todos na sede sul e alguns da delegação norte e sei bem (muito bem, modéstia á parte) do que estou a falar.
Colocado por: RcrdPrntAlgum parâmetro deve estar mal.temp ext inicio configurada muito baixa, deverá ser qualquer coisa como 16ºC
Colocado por: RcrdPrntLow 15º high 5.0ºse tiver acesso opte por experimentar o seguinte: Low: 18ºC high:10º.
Colocado por: RcrdPrntO high só vai até 5 e depois dá negativo..já não o consigo ajudar pois desconheço esse software.