  1.  # 81

    Desde já obrigado pela atenção.

    Neste momento com a bomba a circular para os radiadores, com temperatura exterior de 11ºc, tem a agua a 50ºc, pelo menos já chegou a esse valor(a consumir 2.1kw)...não entendo o porque durante o dia não conseguir atingir esta temperatura ou mesmo os 60ºc, o máximo dela é de 65ºc.
  2.  # 82

    Como te disse, provavelmente tem o mesmo funcionamento baseado exclusivamente na curva de temperatura, como a minha.
  3.  # 83

    Pois, mas tipo hoje às 18 horas já estava 14° exterior se tiver a bomba circulatória a ligar aos 45° ela nunca tinha ligado, logo a casa estaria fria, só quando estava uns 13° na rua é que a bomba conseguio chegar aos 45/47 e já eram umas 19 horas, não posso estar à espera dessa hora para começar a aquecer a casa...neste momento tenho a casa a 18.8°
  4.  # 84

    Colocado por: Bruno.AlvesComo te disse, provavelmente tem o mesmo funcionamento baseado exclusivamente na curva de temperatura, como a minha.

    Como tens a funcionar a tua bomba? Contínua ou só ligas à noite? É fim de semana?
  5.  # 85

    Colocado por: RcrdPrnt
    Como tens a funcionar a tua bomba? Contínua ou só ligas à noite? É fim de semana?


    Já tive ler o teu tópico...
  6.  # 86

    O que tenho feito agora que está muito calor é pedir uma temperatura absurda durante o dia (actualmente está a 25 graus) que vai sendo suficiente para ela ir arrancando e parando qualquer coisa. Como de facto está calor sempre consegue manter os 21 graus da noite.
    Mas sem este truque estava a acontecer-me isso, só aquecia quando o sol se punha.

    A seguir vou experimentar fixar a temperatura de impulsão, em vez de tentar controlar a temperatura ambiente. Acho que assim ela já não olha para a curva de temperatura. Pode resultar em pior COP, mas pelo menos será (em princípio) mais funcional.
  7.  # 87

    Colocado por: jorgealvesjá não o consigo ajudar pois desconheço esse software.
    pode colocar aqui o manual de utilizador?
  8.  # 88

    Colocado por: RcrdPrntão entendo o porque durante o dia não conseguir atingir esta temperatura ou mesmo os 60ºc, o máximo dela é de 65ºc.


    A máquina exterior está orientada a sul e recebe radiação solar directa?
    Se sim também não ajuda.....
  9.  # 89

    Isso complica tudo.

    Tem que ser aplicada uma sonda auxiliar numa parede sem exposição solar directa
  10.  # 90

    Colocado por: Ricardo.mrd

    A máquina exterior está orientada a sul e recebe radiação solar directa?
    Se sim também não ajuda.....


    Sim recebe sol direto desde as 8 da manhã até cerca das 16horas
  11.  # 91

    Colocado por: jorgealvesIsso complica tudo.

    Tem que ser aplicada uma sonda auxiliar numa parede sem exposição solar directa


    Pois, à pouco tinha cerca de 21°c exterior e a temperatura da água era só de 37°c...
  12.  # 92

    Colocado por: jorgealvespode colocar aqui o manual de utilizador?



    Não tenho, os que vieram é da instalação eletrónica, tipo das ligações dos fios e instalação da máquina, ainda tenho de ver melhor mas penso que não tenho lá mais nada..
  13.  # 93

    Colocado por: RcrdPrnte so


    Não vai ser fácil parametrizar esse equipamento nessas condições.

    Informe o seu instalador para solicitar assistência técnica...

    Abraço
  14.  # 94

    Colocado por: Ricardo.mrd

    Não vai ser fácil parametrizar esse equipamento nessas condições.

    Informe o seu instalador para solicitar assistência técnica...

    Abraço


    Sim já foi efetuada a solicitação da assistência técnica.... agora é aguardar que eles lá venham...

    Hoje ás 4 horas da manhã, com temperatura externa de 5.2ºc, estava com a água quente no deposito a 53ºc(tinha a bomba circulatória dos radiadores a circular, e tinha colocado temp. max de água a 55ºc)
  15.  # 95

    Bom dia,

    Lá foi o senhor, o que fez.

    Disse que a máquina funcionava pela linha de água(conforme temperatura exterior), mudou lá uma coisas nos parâmetros.

    E depois foi á unidade exterior, onde estava o termostato exterior e a ponta do termostato estava dentro de um tubo de plástico preto, como apanha sol quase todo o dia a bomba, esse tudo também aquece mais por ser preto, e depois quando a unidade exterior liga o tal tubo preto protege a sonda e custa mais a arrefecer, logo mantinha a temperatura mais elevada(exterior)na qual não era verdade.

    Deixou a ponta da sonda á vista, e aí já começou aquecer mais o deposito inercia.

    Também disse para colocar a bomba circulatória para os radiadores a começar a funcionar por volta dos 40/42ºc.

    Vamos ver como irá funcionar nos próximos dias.
  16.  # 96

    Colocado por: Bruno.AlvesA minha BC teve a declaração passada pelo instalador, e foi aceite pelo fundo ambiental
    Estas pessoas agradeceram este comentário:miguelteixeira86

    E o que colocou no campo "Nª do certificado da empresa instaladora para o manuseamento de gases fluorados (nos casos em que a instalação do sistema ou equipamento envolve o manuseamento dos referidos gases, p.e. equipamentos de ar condicionado)"?
    Uma vez que se apresenta a declaração, não se preenche esse campo, mas se ficar vazio, o sistema não deixa submeter sem o seu preenchimento...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: saltao
  17.  # 97

    Coloquei "Não aplicável"
  18.  # 98

    Colocado por: Bruno.AlvesColoquei "Não aplicável"


    Apesar da minha também não ser preciso, mas como a empresa envio o certificado dela dos gases fluorados, coloquei lá um numero que a folha tinha e enviei na mesma esse certificado.

    Mandei todos os documentos que a empresa vendeu/instalou mandou para concorrer ao fundo, espero que não venham a implicar por ter mandado papeis que não serão necessários.
  19.  # 99

    Colocado por: RcrdPrntBom dia,

    Lá foi o senhor, o que fez.

    Disse que a máquina funcionava pela linha de água(conforme temperatura exterior), mudou lá uma coisas nos parâmetros.

    E depois foi á unidade exterior, onde estava o termostato exterior e a ponta do termostato estava dentro de um tubo de plástico preto, como apanha sol quase todo o dia a bomba, esse tudo também aquece mais por ser preto, e depois quando a unidade exterior liga o tal tubo preto protege a sonda e custa mais a arrefecer, logo mantinha a temperatura mais elevada(exterior)na qual não era verdade.

    Deixou a ponta da sonda á vista, e aí já começou aquecer mais o deposito inercia.

    Também disse para colocar a bomba circulatória para os radiadores a começar a funcionar por volta dos 40/42ºc.

    Vamos ver como irá funcionar nos próximos dias.


    Feedback? melhorou ou ficou ao seu gosto?

    Obrigado
  20.  # 100

    Boas,

    Sim melhorou e ficou a meu gosto!

    Ainda não coloquei aqui dados de consumo, pois ainda não fez um mês.

    Posso dizer que tenho o termostato regulado a 20ºc na sala, na qual, quando manda desligar a bomba como ainda circula a água quente, normalmente atinge os +/- 20.4ºc, depois ao baixar para os 19.6ºc volta a acionar a bomba.

    Assim por alto deve estar a gastar(medição com o shelly) 13/15 kwh por dia só da bomba, normalmente ela durante o dia é muito raro ligar, como tenho as persianas a abrir com o nascer do sol, e o sol bate logo na janela da sala(janela 2x3)aquece a sala mais um pouco e depois aguenta bem a temperatura a casa.
    Liga umas 5 vezes a bomba, mas normalmente é durante a noite e fim do dia.
    Tenho estes consumos, pois não tem estado frio a valer, mas penso que mais pouco iria gastar.

    Quando fizer um mês a bomba a trabalhar irei ao controlo dela e tirar os tempos de trabalho e os consumos dela.

    Até agora estou contente por ter escolhido este sistema em vez dos pellets!

    A 1 de Março instalei FV, para atenuar um pouco os consumos da casa....vamos ver....