  1.  # 41

    Para quem não tem cablagem das diversas divisões até à bomba, nada melhor que usar shelly
    Pode-se criar uma infinidade de cenários para as diversas utilizações
  2.  # 42

    Boa tarde,
    Existe uma solução Portuguesa em pré-lançamento, que é uma opção que pode ser adapatada a cada local e faz a recirculação através dos canos de água fria.

    www.aqvamore.com
  3.  # 43

    bombas lowara, alguém com feedback?
  4.  # 44

    Já agora deixo update da solução entretando implementada para quem quiser ter uma ideia:

    1 - Num local estratégico perto dos wcs coloquei tecla/comutador de parede da efapel com led (que permite ver quando bomba recirculação está a atuar) que vai comandar um temporizador que está colocado junto à bomba na garagem.
    nota: a solução implementada permite ligar/desligar a bomba a qualquer momento.

    2- na garagem, para além de um disjuntor (ligar/desligar todo o sistema), coloquei o temporizador (que recebe o sinal de comando da tecla junto aos WCs), e que por sua vez comando um contactor que este sim está ligado/alimenta a bomba de calor.
    nota:
    - o mesmo sinal de comando para o contactor, serve de realimentação para o led para termos sempre a indicação do estado do motor
    - este contactor está colocado para "prolongar a vida do temporizador"

    Até ver estou super satisfeito: programei o temporizador para 3 ou 4 minutos e voilá agua quente "imediata" na torneira.
  5.  # 45

    Colocado por: SCCorreiaJá agora deixo update da solução entretando implementada para quem quiser ter uma ideia:

    1 - Num local estratégico perto dos wcs coloquei tecla/comutador de parede da efapel com led (que permite ver quando bomba recirculação está a atuar) que vai comandar um temporizador que está colocado junto à bomba na garagem.
    nota: a solução implementada permite ligar/desligar a bomba a qualquer momento.

    2- na garagem, para além de um disjuntor (ligar/desligar todo o sistema), coloquei o temporizador (que recebe o sinal de comando da tecla junto aos WCs), e que por sua vez comando um contactor que este sim está ligado/alimenta a bomba de calor.
    nota:
    - o mesmo sinal de comando para o contactor, serve de realimentação para o led para termos sempre a indicação do estado do motor
    - este contactor está colocado para "prolongar a vida do temporizador"

    Até ver estou super satisfeito: programei o temporizador para 3 ou 4 minutos e voilá agua quente "imediata" na torneira.


    Muito bom, ando a estudar estas soluções e espero que o instalador da BC me apresente a solução. Pergunto se não tem ou fará sentido programar com relógio o horário de funcionamento da bomba circuladora?

    Pode partilhar a marca/modelo da bomba circuladora? E por ultimo, em quanto lhe ficou toda a solução de recirculação?

    Obrigado desde já.

    R.
  6.  # 46

    Já conhecem esta solução para casas já construídas e não têm retorno?

    https://www.youtube.com/watch?v=aPWEACUGbJY&ab_channel=GeersPlumbing
  7.  # 47

    rpmmsantos
    para mim com programação horária nunca foi solução porque implica sempre um desperdicio maior e acima de tudo não tem a flexibilidade de uma solução "on demand/a pedido" tem.

    A bomba é da grundfos e não lhe sei dizer o preço da mesma que vinha incluido no orçamento "geral".
    Agora o que comprei foi o tecla de parede com led da efapel + temporizador + contactor (não me recordo da marca)mas só para isto foram quase 50€ - não é barato e será dificil compensar com a poupança de água, mas para mim, compensa o facto de não ter que desperdiçar litros e litros de água e o conforto que é apenas carregar numa tecla e passados 3 minutos ter água quente.
    Concordam com este comentário: dom123
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
  8.  # 48

    Colocado por: paulosJá conhecem esta solução para casas já construídas e não têm retorno?

    https://www.youtube.com/watch?v=aPWEACUGbJY&ab_channel=GeersPlumbing
    alguém?
  9.  # 49

    Colocado por: paulosalguém?

    Não conheço, mas tenho andado á procura de uma solução idêntica, que use a instalação de água fria para fazer a recirculação da água.
    Temos o sistema Waisense/Espanha que é uma solução cara, em Portugal está ser lançado o Aqvamore, preços mais acessíveis, disponível a partir de Janeiro.
    Ao ver o video que enviou encontrei um outro:

    https://youtu.be/8r24ytI9Gvw

    que será um sistema idêntico com a alteração de usar uma tomada inteligente.
  10.  # 50

    Colocado por: jdmosorio
    Não conheço, mas tenho andado á procura de uma solução idêntica, que use a instalação de água fria para fazer a recirculação da água.
    Temos o sistema Waisense/Espanha que é uma solução cara, em Portugal está ser lançado o Aqvamore, preços mais acessíveis, disponível a partir de Janeiro.
    Ao ver o video que enviou encontrei um outro:

    https://youtu.be/8r24ytI9Gvw

    que será um sistema idêntico com a alteração de usar uma tomada inteligente.
    a ideia da tomada inteligente é boa.
  11.  # 51

    Colocado por: paulosa ideia da tomada inteligente é boa.


    Com um dispositivo Shelly pode-se colocar um botão de toque (para ligar a bomba) com a duração estimada (no timer da aplicação do shelly) de produção da água quente para o ponto mais distante do equipamento de produção de água quente, que ele depois desliga a bomba.

    Vou avançar com esta bricolage caseira. Agora tenho de identificar as características da bomba de circulação. para comprar uma mais conta. Quanto á valvula grundfos (a peça essencial) não encontro no mercado nacional.
    Vou contactar um distribuidor para saber se a comercializam cá.
  12.  # 52

    Eu tenho um interruptor teimoso que vai activar um relógio de escada e assim activar a bomba por 3/4 min.
    Eu gosto muito de tecnologia, mas esta é a fórmula mais simples e eficaz.
  13.  # 53

    Colocado por: Leao91Eu tenho um interruptor teimoso que vai activar um relógio de escada e assim activar a bomba por 3/4 min.
    Eu gosto muito de tecnologia, mas esta é a fórmula mais simples e eficaz.


    Colocado por: Leao91Eu tenho um interruptor teimoso que vai activar um relógio de escada e assim activar a bomba por 3/4 min.
    Eu gosto muito de tecnologia, mas esta é a fórmula mais simples e eficaz.

    Efectivamente é uma solução bem mais simples e penbso que o tempo também pode ser ajustado.
    O problema está em conseguir uma "Comfort Valve Thermal Bypass Valve Grundfos 595926" ou similar dado que é a peça mais importante que faz o bypass entre a canalização da água quente e a da água fria. Esta peça só existe no mercado dos USA e com o frete e custos alfandegários fica pelo dobro do seu preço nominal.
    É surpreendente que não exista na Europa o mesmo produto ou similar.
    • SrR
    • 16 outubro 2022

     # 54

    Colocado por: jdmosoriosurpreendente que não exista na Europa o mesmo produto ou similar.
    nao acho muita piada ao producto.
    • lja
    • 16 outubro 2022

     # 55

    A minha ideia para implementar recirculação numa casa antiga sem retorno da àgua quente é parecida a essa. No ponto mais distante da àgua quente, colocar a bomba recirculadora controlada por um sensor de temperatura.
  14.  # 56

    Colocado por: ljaA minha ideia para implementar recirculação numa casa antiga sem retorno da àgua quente é parecida a essa. No ponto mais distante da àgua quente, colocar a bomba recirculadora controlada por um sensor de temperatura.

    Encontrei a solução de que fala, novamente no mercado americano;

    https://www.plumbingsupply.com/on-demand-recirculating-pumps.html

    Como não existe em Portugal, temos de adaptar o conceito com material existente no nosso mercado.
    • SrR
    • 19 outubro 2022

     # 57

    Isso existe em Portugal.
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
    • SrR
    • 19 outubro 2022

     # 58

    https://aquareturn.pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
    • paulos
    • 19 outubro 2022 editado

     # 59

    Colocado por: SrRhttps://aquareturn.pt/
    418€?!! Nâo me parece viável.
  15.  # 60

    Colocado por: paulos418€?!! Nâo me parece viável.

    Uma bomba custa cerca de 100€, controlá-la com um shelly 1pm+sonda, mais 30€, meter uma valvula anti-retorno na saída da água fria, mais 10€, tubos e restante equipamento 30€, a bricolage não chega aos 200€
    Concordam com este comentário: paulos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
 