Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 41

    Colocado por: DR1982instalada por …..sousa?
    Quantos m2 uteis tem?

    Por acaso não foi ele , por mero acaso mesmo. Recsal Paços Ferreira. 150/160 mais ou menos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982
  2.  # 42

    Colocado por: zinnaCom 4 pessoas adultas, bc 500lt, a fazer aquecimento ( Prh) + AQS.
    Mês janeiro 390kw .
    Interior 19/20

    Mínimas de 2/3 nestas últimas duas semanas.

    Localização influência muito o consumo e temperatura interior tb .


    qual é a sua bomba de calor?
    • brunoa
    • 2 fevereiro 2023 editado

     # 43

    Mês de janeiro
    3 adultos (durante 10 dias fomos 5) e 2 crianças
    BC a fazer PRH e AQS
    Interior a 21/22 ºC
    545 kWh - 18kWh/dia (360 kWh PRH e 185 kWh AQS) - Consumo indicado no painel da BC
    Poderia ser bem melhor se tivesse havido sol para baixar o consumo em AQS
  3.  # 44

    Colocado por: brunoaMês de janeiro
    3 adultos (durante 10 dias fomos 5) e 2 crianças
    BC a fazer PRH e AQS
    Interior a 21/22 ºC
    545 kWh - 18kWh/dia (360 kWh PRH e 185 kWh AQS) - Consumo indicado no painel da BC
    Poderia ser bem melhor se tivesse havido sol para baixar o consumo em AQS
    tem solar a acoplado?
  4.  # 45

    Tenho Solar térmico a aquecer o mesmo depósito e ainda gestor de excedentes de fotovoltaico a injetar na resistência.
  5.  # 46

    Colocado por: VilacovaPor aqui, gasto nestes meses mais frios cerca de 35kw por para a casa toda , tudo elétrico . Duas bombas , prh. O mês de janeiro por exemplo 147 € de luz. Nada de mais para o conforto que se tem no dia a dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SACS

    Colocado por: Vilacova
    Por acaso não foi ele , por mero acaso mesmo. Recsal Paços Ferreira. 150/160 mais ou menos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982

    Parece que os consumos estão muito bons, eu este ano já gastei 670kwh só para AC em 75 m2 úteis.
    Temperaturas de 20/21°
  6.  # 47

    Colocado por: Mb2023

    Penso que é um gasto aceitável e expectável. Tenho de investigar o que se passa com a minha BC para ter gasto de 57kWh

    Com o frio que faz até pode ser normal
  7.  # 48

    Colocado por: DR1982

    Parece que os consumos estão muito bons, eu este ano já gastei 670kwh só para AC em 75 m2 úteis.
    Temperaturas de 20/21°

    Sim não é mau , nunca passei dos 200€ de luz . Só uma vez tive esse valor quando não tinha bi- horário. E de salientar tenho máquina de lavar a trabalhar no mínimo duas vezes por dia e de secar quando necessário. Óbvio que controlamos essas lavagens no bio-horário.
  8.  # 49

    Colocado por: LX_2509

    qual é a sua bomba de calor?


    Tem 165m2

    BC Daikin 8kw
  9.  # 50

    Bom tópico!
    • DFC
    • 3 fevereiro 2023

     # 51

    Um excelente tópico na altura certa!

    Tenho 150m2 com PHR e depósito de inércia de 100L com AQS com depósito de 300L.
    A média que tenho gasto tem sido entre 16kw a 20kw no mês de Janeiro, tenho os termoestatos todos nós 21,5°. Bomba de calor LG therma V mono, de 16kw.
    À noite a temperatura tem estado entre 0 e -2 .
  10.  # 52

    Bons consumos 👍
  11.  # 53

    Colocado por: Vilacova.
    Eu tenho uma solius que até o que vejo por aí não é nada de especial mas para agora tem-se portado bem.
    E tenho ultimamente durante a noite -3 , dentro de casa termostatos para 20/20.5.


    Fez instalação para quente frio? Quer partilhar o seu email? Gostava de tirar umas duvidas consigo se nao se importar.

    Obrigado
  12.  # 54

    Colocado por: DFCUm excelente tópico na altura certa!

    Tenho 150m2 com PHR e depósito de inércia de 100L com AQS com depósito de 300L.
    A média que tenho gasto tem sido entre 16kw a 20kw no mês de Janeiro, tenho os termoestatos todos nós 21,5°. Bomba de calor LG therma V mono, de 16kw.
    À noite a temperatura tem estado entre 0 e -2 .


    Em que zona do pais fez a instalação? Pode partilhar o nome da empresa?

    Obrigado
  13.  # 55

    Bons consumos ,até admira ninguem comentar dos 16kw para 150m2 de piso radiante.
  14.  # 56

    Por dia, pensei eu quando li
    Concordam com este comentário: jorgealves
  15.  # 57

    Sim mas a bomba lg mono de 16kw
  16.  # 58

    Bomba de calor LG therma V mono, de 16kw.
  17.  # 59

    16kw no mês todo só se for o consumo da unidade interior o mês todo.
    • CaraM
    • 25 maio 2023 editado

     # 60

    Boas

    Eu tenho a bomba Mitsubishi alterna com ventiloconvectores. Foi o primeiro inverno com ela e no primeiro mês (casa sem usar o que influenciou ) gastei uns 150€ de luz, não consigo dizer exatamente o que gastou a bomba pois não tinha o Shelly. Contudo a casa é tudo elétrico, não considerei muito.
    Como a casa estava muito quente ,alterei a forma, ou seja, tinha o caudal a 45 graus e os aparelhos a mandar em cada divisão. Achei desnecessário, coloquei temperatura ambiente a 22,por vezes reduzia para 21 e foi excelente! Além de que passei a consumir uns 10/12 kWh por dia de eletricidade.
    Estes consumos tem as outras máquinas todas, loiça, roupa, secar roupa, placa... Foi um conforto incrível. O investimento é elevado, certo, mas andar pela casa toda com uma temperatura uniforme foi impagável.

    Agora ja mudei para arrefecimento, era isso ou desliga la (ja a tinha em temperatura de stand bye).
    Na vossa experiência, se quiser definir uma temperatura para o caudal para que consiga em cada aparelho escolher a temperatura de cada divisão, qual a temperatura que aconselham? Disseram me 24 graus, mas, na lógica não me faz sentido...
    Concordam com este comentário: machoqueira
 