Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 41

    Colocado por: callinasPode ser defeito do perfil
    Concordam com este comentário:Diogo B M


    Também me parece que seja, não acho normal um tubo destes ter selado, nem eu nem o serralheiro que lá levei...
  2.  # 42

    Colocado por: Diogo B Mnão acho normal um tubo destes ter selado, nem eu nem o serralheiro que lá levei.

    Eu acho perfeitamente normal.
  3.  # 43

    De qualquer das formas vim aqui expor um problema na expectativa de obter uma solução!
  4.  # 44

    Colocado por: Diogo B MDe qualquer das formas vim aqui expor um problema na expectativa de obter uma solução!

    Eu só vejo uma solução: aumentar a altura do tubular ..... Com um escoramento a partir do pavimento levantar o tubo entre duas asnas e colocar um tubo mais resistente/mais alto
  5.  # 45

    Colocado por: Picareta
    Eu acho perfeitamente normal.


    Então e acha normal o painel Sandwich 30mm aguentar um vão de 1,5m carregado com telha cerâmica sem selar? Ou seja, 60kg em cima e manter-se intacto!?
    O painel Sandwich tem uma chapa inferior de 0,4mm e a chapa superior de 0,35mm com isolamento de 30mm
  6.  # 46

    Eu que não sou perito na matéria, sugiro que coloque uma viga em I entre cada asnas, e depois um tubo ao alto a apoiar cada tubo que suporta os painéis.
    Cumprimentos
    Anselmo Sousa
  7.  # 47

    Colocado por: Diogo B MEntão e acha normal o painel Sandwich 30mm aguentar um vão de 1,5m carregado com telha cerâmica sem selar? Ou seja, 60kg em cima e manter-se intacto!?

    O que eu acho normal é esse tubo com 10cm, num vão de 4.50m, ceder.
  8.  # 48

    Colocado por: Picareta
    O que eu acho normal é esse tubo com 10cm, num vão de 4.50m, ceder.


    Mas não foi um que eu pus, eu pus 3 tubos caso tenha visto na fotografia
      IMG_2404.JPG
  9.  # 49

    Já tinha saudades de fazer umas continhas sem programas... lol

    Se nao me enganei, Numa análise puramente elástica, para uma carga de 100kg/m2, ou seja 145kg por metro de tubo, esse tubo 100x50x2 (nem sei onde foi arranjar isso, com esse tamanho só encontro com espessura de 3mm), terá uma flecha de 16mm... e uma resistência (sem coeficientes de segurança e sem análises que não a elastica) de 200kg/m2 na cobertura, incluindo o peso próprio.

    Para ter uma ideia... no mesmo tipo de analise e com um tubo de 160x80x3, teria uma flecha (deformada a meio vao) de pouco mais de 2 mm... e uma resistência de 800kg por m2.

    Imagino que já tenha comprado os tubos... Agora para não trocar os tubos, só se reduzir o vão entre asnas colocando mais uma asna a meio. Se reduzir de 4,5 para 2.25 metros, tem uma flecha de 4mm e uma resistência de 800kg/m2

    Também convém perceber que as estruturas metálicas fletem com facilidade, abanam, mas não é por isso que não vão resistir aos esforcos.
  10.  # 50

    Colocado por: O.MartinsJá tinha saudades de fazer umas continhas sem programas... lol

    Se nao me enganei, Numa análise puramente elástica, para uma carga de 100kg/m2, ou seja 145kg por metro de tubo, esse tubo 100x50x2 (nem sei onde foi arranjar isso, com esse tamanho só encontro com espessura de 3mm), terá uma flecha de 16mm... e uma resistência (sem coeficientes de segurança e sem análises que não a elastica) de 200kg/m2 na cobertura, incluindo o peso próprio.

    Para ter uma ideia... no mesmo tipo de analise e com um tubo de 160x80x3, teria uma flecha (deformada a meio vao) de pouco mais de 2 mm... e uma resistência de 800kg por m2.

    Imagino que já tenha comprado os tubos... Agora para não trocar os tubos, só se reduzir o vão entre asnas colocando mais uma asna a meio. Se reduzir de 4,5 para 2.25 metros, tem uma flecha de 4mm e uma resistência de 800kg/m2

    Também convém perceber que as estruturas metálicas fletem com facilidade, abanam, mas não é por isso que não vão resistir aos esforcos.


    Ora aqui está uma resposta com fundamento 😊
    Quer então dizer-me que mesmo que ponha mais um tubo entre os existentes não vou solucionar o problema!? Mas deverá atenuar a flecha, ou não?
  11.  # 51

    O peso próprio do painel Sandwich e telha cerâmica é de 60kg/m2 portanto é metade daquele que mencionou
  12.  # 52

    Sim, vai atenuar a flecha e vai dormir mais descansado.

    Colocar mais um tubo igual entre os que tem vai sempre diminuir a flecha porque vai menos peso para cada tubo. Nos cálculos q fiz em cima, se lhe reduzir a carga para metade, ou seja, cerca de 75kg por metro de perfil, vai ter uma flecha de 9mm... isto falando em valores teóricos.
  13.  # 53

    60 kg do peso dos materiais (que nem é tanto no caso do painel sandwich porque estamos a falar de peso por unidade de area) mas não pode esquecer a acção do vento.
  14.  # 54

    Mas então é aconselhável meter um tubo entre os existentes, e melhor será meter um 100x50x3, certo?
  15.  # 55

    Já há confusão.
    O diogo já tem asnas metálicas e o problema está a acontecer nos travessões. certo?
  16.  # 56

    Certo, mas o que diz o O.Martins é reduzir o vão por via de mais asnas! O problema é que o telhado já tem os painéis e a telha, de forma que meter mais asnas não é fácil é muito difícil
  17.  # 57

    Colocado por: Diogo B MOra aqui está uma resposta com fundamento 😊

    Uma resposta que sugere colocar mais uma asna entre as existentes, eu sugeri colocar um tubo mais resistente que custa muitíssimo menos!!
  18.  # 58

    Colocado por: Diogo B MMas então é aconselhável meter um tubo entre os existentes, e melhor será meter um 100x50x3, certo?


    Se já tem os painéis assentes e tudo, para colocar mais tubos tém de ser iguais aos que tem, senão faz barriga nos painéis de cobertura.

    Atualmente se diz que tem uma flecha de 2cm. Ao reforçar com um tubo igual entre os que já tem, vão ter uma flecha de pouco mais de 1cm. Num vão de 4,5 m quase que nem se nota.
  19.  # 59

    Colocado por: Picareta
    Uma resposta que sugere colocar mais uma asna entre as existentes, eu sugeri colocar um tubo mais resistente que custa muitíssimo menos!!


    Ok, Mas que tubo? Também não foi muito objectivo. Um tubo de 200x100 é mais resistente. Era a esse que referia?
    Ou de 300x150? Ou 120x80?

    Eu não sabia em que estado estava a cobertura. Nem o tipo. Só vi as fotos depois. É tudo uma questão de analise e de fazer contas.

    Colocar outro tipo de perfil significa levantar as chapas que já devem estar aparafusados, tirar e "mandar fora" os perfis 100x50.
    A cobertura até podia ter só duas asnas e só tinha de pôr mais uma...
    Concordam com este comentário: Diogo B M
  20.  # 60

    Colocado por: O.MartinsOk, Mas que tubo?

    Que tubo? isso tem que pedir a um engº civil para calcular, não pode ser feito a olho, como o que lá está.
 
0.0187 seg. NEW