  1.  # 281

    Colocado por: fernandoFerreiraACHO muito dificil (diria impossivel...) arranjar uma solução com 1 coletor solar e 150 ou 200 Litros, que tenha um Esolar superior ao ESOLAR Padrão de um T4....


    Pois, esse é o meu receio e se encontrar deve ser talvez como o VCAC mencionou atrás, soluções demasiado caras, que acabam por não compensar e logo levar a optar pelo sistema ESOLAR Padrão:(


    Colocado por: fernandoFerreiramas existem outras possibilidades. a energia solar pode ser substituída por outra energia renovável equivalente, e neste momento pode optar por Biomassa / Bombas de Calor / Paineis Termodinamicos, etc...


    ....tudo soluções mais dispendiosas (pelo menos inicialmente) comparativamente à solar, certo?
  2.  # 282

    Colocado por: agosto07....tudo soluções mais dispendiosas (pelo menos inicialmente) comparativamente à solar, certo?


    julgo que não

    pretende só AQS ou AQS+Climatização?
  3.  # 283

    Só AQS
  4.  # 284

    Colocado por: fernandoFerreiraACHO muito dificil (diria impossivel...) arranjar uma solução com 1 coletor solar e 150 ou 200 Litros, que tenha um Esolar superior ao ESOLAR Padrão de um T4....

    mas existem outras possibilidades. a energia solar pode ser substituída por outra energia renovável equivalente, e neste momento pode optar por Biomassa / Bombas de Calor / Paineis Termodinamicos, etc...


    Eu também acho que é difícil... Não sei se é impossível...
    E se o apoio for com bomba de calor, parece que agora já se pode entrar com uma parcela de renovável por aí também...
    A questão fundamental é que o DO tem opções!

    Mas o que importa aqui, e foi nesse o sentido da minha intervenção, é que os DO entendam o porquê dos cálculos serem feitos de determinada maneira...
    Por vezes basta que nos expliquem, mesmo que não seja uma explicação muito exaustiva, para o nosso ponto de vista alterar.
    Por exemplo, penso que o agosto07 percebeu porque é que as contas eram feitas para a tipologia da sua construção, e não para os seus hábitos em concreto...
    Ás tantas nunca lhe tinham explicado o porquê...

    É importante percebermos que um certificado energético não é apenas só mais um papel...
    Que numa casa com classe B gastamos mais energia e consequentemente €€ para a mantermos nas mesmas condições de conforto que numa casa com classe A...
    Concordam com este comentário: agosto07
  5.  # 285

    só para AQS penso que a melhor solução será uma bomba de calor. peça orçamentos, e peça para lhe calcularem a parcela renovável. se for superior ao padrão pode instalar a Bomba em vez dos paineis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
  6.  # 286

    Colocado por: agosto07

    Ainda não chegá-mos a essa fase. Apenas tive alguma curiosidade neste assunto e queria ter já algumas ideias pré-concebidas e organizadas para quando chegar altura, tomar decisões o mais acertadas possíveis. O que se passou efetivamente é que enviei e-mail ao arq. (coordenador de projeto) a explicar os nossos hábitos e consumos e aquilo que pretendíamos como solução para sistema solar. A surpresa surgiu porque o mesmo nos informou que sendo um T4 teria que ter um depósito acumulador de 300L....o que acho bastante para o nosso caso em particular como já mencionei anteriormente e daí a tentativa de encontrar algumas soluções para esta situação.

    De salientar que ainda só entregá-mos o licenciamento (arq) na CM. Isto, já há mais de 2meses e esperamos pela aprovação da mesma para iniciar as especialidades.


    Boa!
    Isso significa que pode, juntamente com a sua equipa de projecto, trabalhar as várias possibilidades!
  7.  # 287

    Colocado por: VCACE se o apoio for com bomba de calor, parece que agora já se pode entrar com uma parcela de renovável por aí também...


    Pois, mas aqui o investimento inicial tb iria disparar:(....a conclusão é que tem que ser td mt bem ponderado. Os ganhos, as percas, os custos de cada uma das soluções possíveis de escolha.


    Colocado por: VCACA questão fundamental é que o DO tem opções!


    Verdade

    Colocado por: VCACPor exemplo, penso que o agosto07 percebeu porque é que as contas eram feitas para a tipologia da sua construção, e não para os seus hábitos em concreto...
    Ás tantas nunca lhe tinham explicado o porquê...
  8.  # 288

    correto, saber que assim era sabia agr a razão de ser é que não
  9.  # 289

    Colocado por: VCACBoa!
    Isso significa que pode, juntamente com a sua equipa de projecto, trabalhar as várias possibilidades!


    É isso:)
  10.  # 290

    Colocado por: agosto07Pois, mas aqui o investimento inicial tb iria disparar:

    olhe que não....
    é fazer as contas... :)
    ao investimento inicial, e aos consumos mensais

    não se esqueça que o solar térmico se não for DrainBack, tem de fazer manutenção / verificação/ substituição do anticongelante.
    a bomba de calor também tem o fluido frigorigénio, não sei a durabilidade do mesmo, mas é semelhante aos frigorificos...

    o User Jorge Alves saberá melhor os custos de cada um dos sistemas. peça-lhe uma opinião
  11.  # 291

    Colocado por: fernandoFerreiraolhe que não....
    é fazer as contas... :)
    ao investimento inicial, e aos consumos mensais

    não se esqueça que o solar térmico se não for DrainBack, tem de fazer manutenção / verificação/ substituição do anticongelante.
    a bomba de calor também tem o fluido frigorigénio, não sei a durabilidade do mesmo, mas é semelhante aos frigorificos...


    Disse que seria superior (exatamente) porque devido ao nosso perfil de consumo justificaria apenas (na minha opinião) um simples sistema de termossifão ou o sistema da Solcrafte, ou seja, o tal DrainBack que menciona e por isso livre de todos esses encargos de outras soluções mais complexas.
  12.  # 292

    não há termosifão em DrainBack
    o da Solcrafte não estou por dentro, mas acho que também funciona por termosifão
  13.  # 293

    Colocado por: agosto07Mas qual a mais valia em ter um CE de A ou A➕ , ainda existem os benefícios fiscais de isenção de IMI e IMT?


    Bem, relativamente a esta questão que tinha colocado anteriormente relativamente à atribuição ou não da redução de IMI em construções novas com CE de A ou superior, posso acrescentar que contactei a CM e o que me disseram foi que não conseguiam responder a esta questão e que qualquer assunto relacionado com IMI teria que ser tratado junto da repartição das Finanças local (no mínimo estranho). Foi o que fiz e aí transmitiram-me que realmente a lei prevê uma redução na taxa de IMI a pagar para este tipo de construções com classificação de A ou superior, mas que não tinham também conhecimento de nenhum caso. Qualquer das formas informaram que aquando da finalizaçao da construção e com o certificado energético deveria fazer requerimento à CM para ver se conseguia ter a redução, visto que cada caso é um caso.


    Por isso, poderá ser uma possibilidade!

    Cumps
  14.  # 294

    Colocado por: VCACPara o seu caso, tendo em conta a tipologia da moradia que está a construir, sendo um "T4", o n.º de ocupantes convencionais são 5!
    Assim, o consumo médio diário de referência para este caso em concreto é de 200l.

    O cálculo da contribuição de energia renovável para as AQS (parâmetro "Esolar") de referência (sendo o mínimo exigido pelo regulamento) é feito com base em alguns valores padrão.
    É calculado o contributo de um sistema solar térmico com colectores padrão (com uma área de abertura de 0,65m2 por ocupante convencional, no seu caso seriam 3,25m2 de área), virados a sul e com 35º de inclinação.


    Regresso a esta discussão para informar que já tenho o pré-certificado energético, no entanto, e pelo que acima citei, não consigo perceber como foi calculado o parâmetro Esolar:(
    Alguém me ajuda a perceber estes valores?
      IMG_20171220_104014_818.jpg
    • VCAC
    • 20 dezembro 2017

     # 295

    Qual a sua dúvida em concreto agosto07?

    Fazendo contas assim muito "em cima do joelho" a titulo de exemplo, para o seu T4 o agosto07 vai precisar de cerca de 2970kWh/ano para aquecer água. Desses 2970kWh anuais o sistema solar que foi projectado vai produzir 2378kWh (que é o seu Esolar), ou seja por ano só vai precisar de satisfazer com o sistema de apoio cerca de 592kWh/ano.

    O Esolar é calculado com base em alguns fatores como o local de instalação, tipologia da instalação, possíveis obstruções solares, características dos equipamentos a instalar, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
  15.  # 296

    Expliquei-me mal
    O que queria saber não era como se chegou ao factor Esolar, mas sim o porquê dos 4,9m² de coletores?
    Porque 0,65m² (de coletor por ocupante convencional) x 5 = 3,25m².
    Só depois de ver a área de abertura de 2,43m² é que conclui que x 2 é igual aos 4,90m² de coletores.

    Até aqui td bem.
    A dúvida era se 3,25m² de coletores chegam para quê ter mais?, Será para ter maior rendimento concerteza, se bem que isto são sempre contas muito relativas/padronizadas não representando bem a nossa realidade.

    Dado as nossas necessidades e como já mencionei anteriormente acho que não justifica ter CF e as 2 simulações realizadas no REH foram precisamente com este sistema. Que poderei fazer agora qt a isto?
  16.  # 297

    Colocado por: agosto07Dado as nossas necessidades e como já mencionei anteriormente acho que não justifica ter CF e as 2 simulações realizadas no REH foram precisamente com este sistema. Que poderei fazer agora qt a isto?


    O pré-certificado energético é uma proposta cumprindo requisitos mínimos.
    Normalmente as soluções são combinadas entre o técnico e o DO afim de cumprir legislação e dentro da vontade do DO.
    No meu caso disso numa fase inicial que iria ser termossifão de 300L com 2 painéis (300l com 2 paineis foi obrigação).

    De resto o que é opção pode escolher, como circulação forçada, termossifão ou outra coisa qualquer mas que irá ter reflexos no certificado energético.
    O certificado energético terá que ser sempre B- ou superior...
    Na onda do que é contemplado com as janelas, pode mudar, desde que no final cumpra o mínimo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
    • VCAC
    • 20 dezembro 2017 editado

     # 298

    No seu caso, para a tipologia que está a construir a sua solução padrão/referência é:

    . 3,25m2 de colector padrão (dá 5 painéis padrão) cada um com 0,65m2 de área de abertura e rendimento de 73% - que originam um Esolar de cerca de 2040kWh/ano*.

    Ou seja qualquer que seja a solução que vier a instalar (CF, Termossifão, bomba de calor, etc...) terá que garantir um Esolar superior a esses 2040kWh/ano!

    Claro que pode instalar apenas 3,25m2 de painéis...tem é que encontrar no mercado painéis que com uma área de 3,25m2 consigam garantir os tais 2040kWh/ano :)


    *valor aproximado tendo em conta alguns parâmetros arbitrados, para ter acesso ao valor do Esolar de referência terá que pedir ao projectista o valor mais preciso para o seu caso em concreto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
  17.  # 299

    É isso mesmo que refere Vcac
    Tal como mencionei anteriormente, foram feitas 2 simulações de desempenho do sistema solar térmico. Uma delas foi a que expus e a outra foi a que o Vcac mencionou, ou seja, a dos requisitos mínimos.
    Só tenho um reparo a fazer-lhe que é o valor do Esolar que é de 1974kWh e não de 2040kWh (se bem que o Vcac salvaguardou desde logo que este seria um valor aproximado).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982
  18.  # 300

    Os 4.9 m2 correspondem à área dos 2 colectores Vulcano FKT-2W
    Concordam com este comentário: agosto07
 