Colocado por: alvVivam!
Cimento:
Você leu o meu post anterior? Parece-me que esses afastamentos não estão com as medidas correctas, ou é das fotos.Quanto ao resto, nota-se um trabalho feito com carinho. olhe que eu sei do que falo e sei reconhecer um trabalho feito com vontade. parabéns e mais uma vez, atenção aos afastamentos entre sarrafos.
Boa obra e "fassa-nos" parte.
Colocado por: alvVivam|
Cimento:
Desculpará a insistência, mas não entendo, como é que alguém que dedicou tanto carinho a uma obra como a que tem, que até dá gosto ver, descora um pormenor tão importante? A menos que eu não tenha entendido ou não me tenha feito entender. Mas, permita-me eu repetir, até para quem acompanhe possa ver o meu ponto de vista, como também entende, sem qualquer tipo de polémica, apenas de uma forma pedagógica, se me é permitido.
Assim: Em paredes, e apenas com uma placa a distancia máxima de afastamento dos perfis verticais que suportam a placa que é aplicada paralelamente aos perfis é de 40 cm (apesar de nem ser "regulamentar" a utilização de apenas um placa, em paredes, de 13mm, mas à frente, eu também o faço). Esse afastamento de 40cm é para que seja múltiplo de 120cm que é exactamente a largura das placas e assim as emendas coincidirem perfeitamente com o perfil.
Em tectos a distancia recomendada será de 50cm exactamente para que as juntas das placas, que em tectos se aplica perpendicularmente aos perfis, coincida no 2.50m do comprimento da placa. Ora como cortou as placas ao meio, presumindo que são de 2.50, terá de ter um perfil exactamente aos 1.25m, pelo que terá de utilizar perfis a 1.25m/3, porque se os utilizara 1.25m/2, poderá vir a ter problemas de empeno com o tempo.
Mais uma vez, já que dedicou tanto tempo e carinho à sua obra "vale a pena pensar nisso".
"Fassam" parte e boas obras.
Colocado por: alvVivam!
Bom, sem menosprezo pelo excelente trabalho para um amador, eis o que eu faria de diferente ou as correcções que ainda introduziria:
- Está a deixar zonas de placas com mais de 60cm sem apoio como se vê em algumas fotos
- Está a deixar a zona do rodapé sem apoio, isto é, sem local para apertar o rodapé e por outro lado sem nada por trás, o que transforma essa zona muito frágil ao toque.
- Por outro lado, também me parece estar a exagerar na quantidade de parafusos. As placas não fogem e uma modelação de 30cm no sentido dos perfis ou sarrafos é suficiente.
- Por fim, os parafusos nas zonas das emendas têm de ser aplicados quase lado a lado, isto é não exactamente um ao lado do outro, mas desviados cerca de 1 ou 2cm, mas ao lado um do outro para anular tensões internas nas placas em que por deformação de uma delas se notaria essa deformação porque a outra está fixa.
Deixou as placas levantadas e o resto parece-me bem. Parabéns, continue que vou ter concorrencia :)
Continuação de boa obra!
Colocado por: nfgoncalvesNão querendo saber a sua vida privada, pode-nos dizer por alto entre que valores (€) se pode fazer uma obra dessas? Muito brigado.
Colocado por: CIMENTOmas a minha estimativa aponta para +-8.000€
Colocado por: FDColocado por: CIMENTOmas a minha estimativa aponta para +-8.000€
Até agora ou com a obra pronta?