Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa Tarde,

    Caso fosse possível gostava de obter a vossa ajuda no seguinte, estou a construir um pequeno armazém agrícola (cerca de 12 metros por 6.90) apenas com uma agua, cada comprimento tem 3 pilares de 0,25x0,25 e as vigas que estava a colocar são P3 (têm 4 verguinhas de ferro, 3 em baixo e 1 em cima), mas como o vão ainda é extenso gostava de validar convosco se é arriscado ou se seria preferível trabalhar com vigas reforçadas (>p3).

    Elas estão a ser colocadas com dstancia de 1 metro e vão ser aplicado vigotas de cimento e a cobertura será em telha lusa.

    Eu não sei fazer estes cálculos, e confesso que sendo apenas para levar cobertura de telha nem me lembrei em perguntar isto antes. No entanto, caso venha a concluir que é arriscado terei de optar por uma cobertura mais leve (tipo painel sandwuich) ou trocar mesmo as vigas.

    Antecipadamente grato pela ajuda,
      Barracão.JPG
  2.  # 2

    Colocado por: BRICOTACaso fosse possível gostava de obter a vossa ajuda no seguinte, estou a construir um pequeno armazém agrícola (cerca de 12 metros por 6.90) apenas com uma agua, cada comprimento tem 3 pilares de 0,25x0,25 e as vigas que estava a colocar são P3 (têm 4 verguinhas de ferro, 3 em baixo e 1 em cima), mas como o vão ainda é extenso gostava de validar convosco se é arriscado ou se seria preferível trabalhar com vigas reforçadas (>p3).

    Elas estão a ser colocadas com dstancia de 1 metro e vão ser aplicado vigotas de cimento e a cobertura será em telha lusa.

    Eu não sei fazer estes cálculos, e confesso que sendo apenas para levar cobertura de telha nem me lembrei em perguntar isto antes. No entanto, caso venha a concluir que é arriscado terei de optar por uma cobertura mais leve (tipo painel sandwuich) ou trocar mesmo as vigas.

    Antecipadamente grato pela ajuda,
    deve seguir o projecto de estabilidade elaborado pelos seu projectistas para o projecto de licenciamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  3.  # 3

    Lololol...

    Colocado por: antonylemosdeve seguir o projecto de estabilidade elaborado pelos seu projectistas para o projecto de licenciamento.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, carlosMMR, antonylemos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  4.  # 4

    Isso segura-se não se preocupe..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  5.  # 5

    deve seguir o projecto de estabilidade elaborado pelos seu projectistas para o projecto de licenciamento.


    Percebo, agradeço e entendo a ironia do seu comentário. Adianto-lhe apenas que a ausência de projecto de licenciamento está relacionada com o facto de isto ser uma reconstrução resultante dos incendios de outubro de 2017. É claro que, mesmo assim, entendo que de facto isso seria uma mais valia, no entanto entendi que, dado o tipo de construção e objectivo final não corria grandes riscos. Claro que apesar da decisão, agora tenho duvidas e por isso entendi que a podia colocar aqui.

    Colocado por: RicardoPortoIsso segura-se não se preocupe..

    Obrigado Ricardo Porto!
  6.  # 6

    não ande é muito em cima do telhado :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  7.  # 7

    Colocado por: marco1não ande é muito em cima do telhado :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BRICOTA


    Pois e logo eu que sou pesado :) ...Obrigado na mesma!


    Colocado por: ****Homem meta as vigas duplas e fica resolvido , e aproveite para fazer uma viga de betao em volta dessa laje .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BRICOTA


    **** ... esta estutura servirá para suportar o peso da telha! Não tenho como objectivo fazer uma lage aligeirada com tijoleira!
  8.  # 8

    Colocado por: ****Porquê têm medo ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BRICOTA

    Desculpe **** ... não percebi!
  9.  # 9

    Colocado por: BRICOTAagradeço e entendo a ironia do seu comentário
    hahaha, aínda bem, agora, posso estar enganado, mas não requer na mesma licenciamento?

    e mesmo que não necessite, nao seria descabido vc pegar e gastar uns euros (nunca serão muitos) e pedir uma consulta/avaliação/rascunho a um engº Civil na sua zona. assim vc andará descansado, e poupará em material e terá uma construção mais segura.

    será o melhor conselho que lhe posso fazer dada a situação. de qualquer forma desejo-lhe boa sorte na obra. ifelizmente à conta de alguns criminosos .. enfim.
    Concordam com este comentário: carlosMMR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  10.  # 10

    Assente as telhas em ripas de aço galvanizado... Tem de diminuir o peso...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  11.  # 11

    Eu sugeria era telha sanduíche nisso.. é leve e sempre protege do calor no verão.
    Também evita muito peso nessa estrutura..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
    •  
      nunos7
    • 28 novembro 2019 editado

     # 12

    Se é um barracão agrícola, porque não equacionou colocar outro tipo de material no telhado?
    Estrutura em ferro com chapas de zinco ou sandwich, com algumas chapas transparentes para obter claridade...

    A parede mais alta quanto tem de altura e a que distancia estão os pilares uns dos outros? é q na foto não vi nenhum pilar na parede mais alta...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  12.  # 13

    Colocado por: Pedro BarradasAssente as telhas em ripas de aço galvanizado...

    Pedro neste caso como seguram essas ripas de aço galvanizado nas vigas?
    • SMBS
    • 28 novembro 2019

     # 14

    No meu tenho cobertura de chapa de policarbonato branca semi transparente. É fixe. No verão aquece um pouco mas com a porta aberta é sem problema.(as paredes são em chapa metálica, o que não ajuda com o calor)
  13.  # 15

    Colocado por: nunos7Pedro neste caso como seguram essas ripas de aço galvanizado nas vigas?

    Com prego atraves de "explosivo".. ou com braçadeiras metalicas
    Concordam com este comentário: ruben gaspar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7
  14.  # 16

    Colocado por: Pedro BarradasCom prego atraves de "explosivo"

    Não fazia ideia q se podia utilizar isso nesse tipo de vigas.
  15.  # 17

    Madres com autoroscante de Betão

    35e 100 parafusos na hilti
  16.  # 18

    Colocado por: antonylemoshahaha, aínda bem, agora, posso estar enganado, mas não requer na mesma licenciamento?

    e mesmo que não necessite, nao seria descabido vc pegar e gastar uns euros (nunca serão muitos) e pedir uma consulta/avaliação/rascunho a um engº Civil na sua zona. assim vc andará descansado, e poupará em material e terá uma construção mais segura.

    será o melhor conselho que lhe posso fazer dada a situação. de qualquer forma desejo-lhe boa sorte na obra. ifelizmente à conta de alguns criminosos .. enfim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BRICOTA


    Em alguns concelhos foi estabelecida essa possibilidade durante um período limitado de tempo, claro que, comprovando que era para uma reconstrução relativa à calamidade dos incêndios! Obrigado pelo tempo que me disponibilizou
  17.  # 19

    Colocado por: Pedro BarradasAssente as telhas em ripas de aço galvanizado... Tem de diminuir o peso...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BRICOTA


    Não sabia que existia essa possibilizado, e achava mesmo que como era só para as telhas não era uma preocupação ...agora já tenho as ripas de cimento compradas e algumas aplicadas apesar de não ter foto com isso! Obrigado pela ajuda
  18.  # 20

    Colocado por: SS1128Eu sugeria era telha sanduíche nisso.. é leve e sempre protege do calor no verão.
    Também evita muito peso nessa estrutura..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BRICOTA


    Pois é uma hipotese, mas como tudo á volta está nesta telha e antes do incendio também já tinha telha, não queria desvirtuar a coisa!
    Obrigado pela ajuda
 
0.0195 seg. NEW