Colocado por: rjmpiresfeedback final, cumpre com as espectativas?
PrH ligado no "frio", casa não habitada mas em que esteve gente nos últimos 3 dias, andou a consumir entre 9KWh e 17KWh por dia.
temperaturas/humidades mínimas/máximas:
Quartos - 20.5C / 22.6C | 55% / 67% (nível do chão)
Sala/Cozinha - 21.8C / 23.1C | 52% / 65% (90cm de altura)
Exterior descoberto - 17.2C / 45.7C (não mede humidade)
Exterior coberto - 17.9C / 34.8C | 32% / 89%
Colocado por: rjmpires
PrH ligado no "frio", casa não habitada mas em que esteve gente nos últimos 3 dias, andou a consumir entre 9KWh e 17KWh por dia.
temperaturas/humidades mínimas/máximas:
Quartos - 20.5C / 22.6C | 55% / 67% (nível do chão)
Sala/Cozinha - 21.8C / 23.1C | 52% / 65% (90cm de altura)
Exterior descoberto - 17.2C / 45.7C (não mede humidade)
Exterior coberto - 17.9C / 34.8C | 32% / 89%
Colocado por: Anonimo12122020já está a subir os consumos e ainda foi pessoal na obra, com consumo de 17 kW por dia, da quanto € ao fim do mês. Não sei o preço do kw en Portugal, Daí perguntar
Colocado por: SrRNos arranques e períodos iniciais gasta sempre maisPor isso mesmo é que eu coloquei a pergunta, é que da maneira que foi escrito parece que os consumos oscilam entre os 9 e os 17, o que é enganador, penso eu...
Colocado por: rjmpiresSinceramente não tinha grandes espectativas que fosse realmente refrescar, ao entrar de manhã na casa, dá a sensação de entrar num frigorífico, acho que abaixo de 23 graus fica de certa forma desconfortável, mas como é óbvio é só uma questão de regular os termostatos e colocar na temperatura pretendida, neste caso o objetivo era testar a máquina.tal como no aquecimento a temperautra de conforto é atingida por volta dos 24ºC\25ºC.
Colocado por: Anonimo12122020Não sei o preço do kw en Portugalem media 0.22€\Kwh em horario cheio ou 0,09€\KWH vazio no bi-horario.
foi pessoal na obrase foi pessoal á obra é suposto ter estado com portas e janelas abertas, certo?
Colocado por: jfsmoreira
Interessante. Em que zona do país?
Colocado por: Anonimo12122020já está a subir os consumos e ainda foi pessoal na obra, com consumo de 17 kW por dia, da quanto € ao fim do mês. Não sei o preço do kw en Portugal, Daí perguntar
Colocado por: DR1982rjmpires, comecou nos 17kw e ao 3* dia 9Kw? Ou seja o consumo tem baixado?
Colocado por: DR1982Por isso mesmo é que eu coloquei a pergunta, é que da maneira que foi escrito parece que os consumos oscilam entre os 9 e os 17, o que é enganador, penso eu...
Colocado por: jorgealvesse foi pessoal á obra é suposto ter estado com portas e janelas abertas, certo?
o melhor teste é desligar o sistema e ver qual o comportamento do imovél e somente depois ligar, assim acaba-se com as duvidas.
curiosidade: qual é a bomba de calor?
Colocado por: rjmpires0.15€/KWh+IVA?
Colocado por: jorgealves+IVA?
Colocado por: Anonimo12122020Então se não fosse os testes não tinha precisado ligar? Como fico contente a ouvir isso.
Colocado por: DR1982rjmpires, comecou nos 17kw e ao 3* dia 9Kw? Ou seja o consumo tem baixado?
Colocado por: rjmpirespré instalação de ventiloconvectores.Isso sim, é algo que talvez seja muito bem pensado, funciona com a mesma BC, e pode ser uma excelente opção para quem queira desligar o PRH durante o verão mas precise de refrescar rapidamente em certas ocasiões...
Colocado por: rjmpiresEntendi como se a bomba tivesse apenas a trabalhar à 3 dias
Não foi no terceiro dia DR a bomba trabalhou 10 dias.
Colocado por: rjmpirescom o piso fica bem que servido, depois como diz com a vivencia da casa com aparelhos ligagos, frigorifico fornos iluminação etc etc e mesmo com as dormidas ja tira conclusões mais certas,
Sinceramente só quando lá estiver a viver, tomar banho, cozinhar, entrar e sair é que vou poder tirar uma conclusão mais certa, mas talvez abrir as janelas em oscilante durante a noite possa resolver qqr coisa, mas pelo sim pelo não, tenho a opção do piso e pré instalação de ventiloconvectores.
Colocado por: jorgealvestal como no aquecimento a temperautra de conforto é atingida por volta dos 24ºC\25ºC.
Colocado por: NPRPsim, claro
Então mas em pleno inverno, para aquecimento, não devemos estar a pedir 20/21 graus ao PRH para já ter uma temperatura confortável?