    Boa tarde

    Tenho um WC numa casa alugada a estudantes que está constantemente a acumular humidades no tecto (derivado aos vapores dos banhos etc etc)
    A "solução" tem sido ir lá de vez em quando fazer uma limpeza ao tecto com lixívia ou com algum produto de limpeza para bolores/humidades.

    O wc tem uma saída de ventilação mesmo em cima da banheira
    Já pensei em fazer uma puxada da luz de tecto e colocar um extractor eléctrico para facilitar o processo... o que me disseram e o que li também em alguns sítios é que não se deve fazer quando a banheira/base fica por baixo do extractor devido a um possível risco eléctrico.

    Isto é verdade? não é mesmo recomendável colocar um extractor? ou existem extractores mais recomendáveis para esta situação?
    De que outra forma poderia resolver o problema?

    Obrigado em avanço
    Concordam com este comentário: jorgand
    • size
    • 25 agosto 2020 editado

     # 2

    O problema que relata sobre a limpeza do tecto é, supostamente, devido a manchas negras de fungos.

    Para atenuar isso, interessará mandar pintar o tecto com tinta epóxi, apropriada para WC´s.

    Sobre o extracto, penso que poderá ser instalado, desde que não possa ser manuseado por ninguém dentro da banheira. Deve ter um interruptor protegido, se possível, instalado no exterior da WC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: everforward_
    • zed
    • 25 agosto 2020

     # 3

    Acho que pode pôr se for um extractor apropriado (protecção IP adequada) e a uma altura acima de 2,25m. Também existem extractores de baixa voltagem (SELV) que podem ser usados em zonas molhadas mesmo.

    https://www.rm-electrical.com/technical-resource/bathroom-zones-explained/

    Por cima da banheira até é a localização ideal no que toca a retirar humidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: everforward_
  2.  # 4

    Colocado por: zedAcho que pode pôr se for um extractor apropriado (protecção IP adequada) e a uma altura acima de 2,25m. Também existem extractores de baixa voltagem (SELV) que podem ser usados em zonas molhadas mesmo.

    https://www.rm-electrical.com/technical-resource/bathroom-zones-explained/

    Por cima da banheira até é a localização ideal no que toca a retirar humidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:everforward_


    Muito obrigado pelas respostas, sim realmente a nível de extracção em cima da banheira é o melhor... apenas fica a questão da segurança... em relação ao interruptor não será necessário pois eu se colocar o extractor ligo á luz de tecto

    Sabe-me dizer onde encontrar esses extractores SELV de baixa voltagem? não me parecem ser muito comuns... ficam muito mais caros?
    • zed
    • 26 agosto 2020

     # 5

    • zed
    • 26 agosto 2020

     # 6

    Numa situação normal basta qualquer extractor com protecção IPX5. Sendo quartos para estudantes cabe-lhe a si avaliar o nível de risco.

    No contexto de habitação social a Vent-Axia recomenda os SELV com protecção IPX7.

    https://www.vent-axia.com/range/bathroom-and-kitchen-fans
    Concordam com este comentário: everforward_
    Estas pessoas agradeceram este comentário: everforward_
  3.  # 7

    Sim, o que estava mesmo a ver é que para além de serem consideravelmente mais caros não tenho como esconder o transformador pois não tenho tecto falso...

    hoje vou passar no apartamento e tirar medidas de altura (ver se tem os 2.25m) e assim também avaliar o possível risco
    sem ser os SELV (low voltage) qual é o melhor produto que posso comprar? terei de procurar o tal IPX5? IPX7 só existe nos selv?

    Mais uma vez obrigado pela ajuda!
    • zed
    • 26 agosto 2020

     # 8

    É isso, "bata" os sites dos fabricantes para saber o nível de protecção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: everforward_
    • smart
    • 26 agosto 2020 editado

     # 9

    hum..
    Relativamente á segurança, que é o mais importante, para não ocorrer acidentes e alguém se magoar e o seguro se colocar de fora por falta de observação das normas de segurança a aplicar, concorrendo o dono da casa na responsabilidade civil, dê aqui uma vista de olhos nos volumes e requisitos de segurança dos equipamentos a instalar no WC ...

    (clique no ponto 4)

    https://www.leroymerlin.pt/pt/ideias-e-projetos/faca-voce-mesmo/iluminacao/Como-instalar-focos-de-encastrar
    Concordam com este comentário: zed
    Estas pessoas agradeceram este comentário: everforward_
  4.  # 10

    Muito obrigado a todos, acho que vou optar mesmo pela opção dos SELV 12v para garantir que fica tudo seguro

    https://www.ebay.com/itm/Airvent-434399-Low-Voltage-Axial-Extractor-Fan-with-Timer-100mm-4-Inch-SELV-12V/382991938506?epid=2254450840&hash=item592c1933ca:g:XHsAAOSwCkxc-TKp
    que me dizem disto? com portes por 40-45€ faço a festa

    Já agora como funcionam estes sistemas de temporizador? se eu ligar isto á luz de tecto como é que ele tem energia para continuar a funcionar depois da luz desligada? alguma bateria?
  5.  # 11

    Boa noite, desculpem a insistência, mas sempre acham que um extrator destes me resolve o problema?

    https://www.ebay.com/itm/Airvent-434399-Low-Voltage-Axial-Extractor-Fan-with-Timer-100mm-4-Inch-SELV-12V/382991938506?epid=2254450840&hash=item592c1933ca:g:XHsAAOSwCkxc-TKp

    Foi a opção mais em conta que encontrei SELV, como funcionam os sistemas de temporizador nestes casos?
  6.  # 12

    Colocado por: everforward_Boa tarde

    Tenho um WC numa casa alugada a estudantes que está constantemente a acumular humidades no tecto (derivado aos vapores dos banhos etc etc)
    A "solução" tem sido ir lá de vez em quando fazer uma limpeza ao tecto com lixívia ou com algum produto de limpeza para bolores/humidades.

    O wc tem uma saída de ventilação mesmo em cima da banheira
    Já pensei em fazer uma puxada da luz de tecto e colocar um extractor eléctrico para facilitar o processo... o que me disseram e o que li também em alguns sítios é que não se deve fazer quando a banheira/base fica por baixo do extractor devido a um possível risco eléctrico.

    Isto é verdade? não é mesmo recomendável colocar um extractor? ou existem extractores mais recomendáveis para esta situação?
    De que outra forma poderia resolver o problema?

    Obrigado em avanço
    Concordam com este comentário:jorgand

    Qual a altura da saida da ventilação?
  7.  # 13

    Ora já passei lá na casa para tirar as medidas ao certo, não sei se devo medir do chão ao local do extractor ou do fundo da banheira ao local do extractor... de qualquer forma do fundo da banheira ao extractor dá 225cm...

    Se medir a partir do chão dá 236cm

    Realmente o furo de extracção está bem acima do chuveiro... penso que dificilmente iria água para lá mas sinceramente já nem sei...

    Acham que é excesso de zelo colocar um SELV? ou um dos normais faz bem o serviço? tendo também em conta que é uma casa para alugar e tenho de estar descartado de todas as responsabilidades caso aconteça algo devido a negligencia de algum inquilino

    O que dizem os regulamentos nestes casos?
  8.  # 14

    Podem-me dar um feedback final tendo em conta a altura? +2.25cm a partir do fundo da banheira e 236cm a partir do chão será que justifica ipx5 ou SELV?

    O maior retalhista eléctrico da zona diz-me que é raríssimo vender um SELV e que nesta condição um IP44 faz bem o serviço dado que é resistente a respingo de água em todas as direcções

    Pelo que estou a ver o SELV e ipx5 até tem menor capacidade de extração em m3 face a um ipx4 dos mais baratos... isto depende de marca para marca ou é normal?
  9.  # 15

    Se quer instalar, de acordo com as normas, um extrator de 220v tem de o deslocar/afastar da zona de proteção da banheira e um diferencial de 30mA.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: everforward_
  10.  # 16

    Colocado por: bluewingsSe quer instalar, de acordo com as normas, um extrator de 220v tem de o deslocar/afastar da zona de proteção da banheira e um diferencial de 30mA.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:everforward_


    mas considera a zona de proteção da banheira o quê? estando acima dos 2.25M não é já considerado zona 2 no qual se pode usar IPX4?

    penso que também vi isto num PDF da certiel
  11.  # 17

  12.  # 18

    Colocado por: bluewingsVer pdf em anexo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:everforward_


    Obrigado, mas o que fiquei a entender do PDF é que acima de 2.25m (a contar do chão) ja é considerado volume 2, zona na qual indica que posso instalar IPX4 (a não ser que seja um baneário público)

    Será que me escapou alguma coisa?
    Desculpe a insistência só quero ficar 100% esclarecido

    Obrigado
    Concordam com este comentário: zed
  13.  # 19

    Colocado por: everforward_

    Obrigado, mas o que fiquei a entender do PDF é que acima de 2.25m (a contar do chão) ja é considerado volume 2, zona na qual indica que posso instalar IPX4 (a não ser que seja um baneário público)

    Será que me escapou alguma coisa?
    Desculpe a insistência só quero ficar 100% esclarecido

    Obrigado
    Concordam com este comentário:zed

    No volume 2 e tendo em conta que o extrator está a 2,25m eu escolheria uma solução com a protecção máxima:
    1.um extrator com isolamento class II e protecção IPX5.
    exemplo
    https://www.solerpalau.com/en-en/bathroom-extract-fans-silent-design-645-serie/
    2. alimentado por um diferencial de 30mA
    exemplo
    https://www.hiporobalo.pt/produtos/14689/55616-2bc-interruptor-diferencial-2p-30ma-ac-16a
    Estas pessoas agradeceram este comentário: everforward_
  14.  # 20

    Colocado por: bluewings
    No volume 2 e tendo em conta que o extrator está a 2,25m eu escolheria uma solução com a protecção máxima:
    1.um extrator com isolamento class II e protecção IPX5.
    exemplo
    https://www.solerpalau.com/en-en/bathroom-extract-fans-silent-design-645-serie/
    2. alimentado por um diferencial de 30mA
    exemplo
    https://www.hiporobalo.pt/produtos/14689/55616-2bc-interruptor-diferencial-2p-30ma-ac-16a
    Estas pessoas agradeceram este comentário:everforward_


    Obrigado, de qualquer maneira segundo as regulamentações poderia ser IPX4 certo?

    Estou a pensar comprar este IPX5 do amazon que me parece a muito bom preço : https://www.amazon.es/gp/product/B003KTM65K/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1

    Qual é a função do diferencial? corta a corrente caso haja alguma irregularidade? não é muito fácil colocar neste caso visto que não tenho teto falso e queria ligar o extrator directamente a luz de tecto
 
0.0213 seg. NEW