Iniciar sessão ou registar-se
    • Pmfs
    • 21 setembro 2020

     # 1

    Boa tarde ao forum,

    Ainda mal estreei a casa e parece que já tenho dor de cabeça...

    Ultimamente vinha reparando que a bomba de água (só tenho água de furo) vinha disparando várias vezes durante o dia mesmo quando nãos e utilizava água.

    Falei com o canalizador e sangrámos o depósito exterior para supostamente resolver o problema. Segundo ele, seria ar a mais no depósito e a bomba disparava por por esse motivo.

    Posteriormente, achei estranho que mesmo assim a bomba disparava na mesma embora não tão consecutivamente.
    Pus-me a analisar, e reparei que mesmo com todas as torneiras fechadas em casa a bomba dispara + - de 15 em 15m o que deve corresponder a +- 1 litro de água que mete no depósito.

    Fui fechando alternadamente as 3 torneiras exteriores que estão junto ao depósito e que distribuem a água para o interior e exterior e detectei que a fuga está na conduta que vai para o interior da habitação.

    Pelas minhas contas, se for 1 litro de 15 em 15m, estamos a falar de +- 100l por dia.
    Não encontro nenhum sinal de humidade relativo a fuga de água no interior da habitação.

    Alguém pode ajudar sobre os próximos passos? Já falei com o empreiteiro e com o canalizador para resolver o problema com urgência!
    Será possível que esta quantidade de água ainda não seja visível em lado nenhum???

    Fiz um "teste" que encontrei na net do copo cheio de água e ao colocar na torneira da banca da cozinha e da lavandaria, ambas sugam a água do copo. Poderá estar no andar inferior a fuga de água? (estas torneiras estão no rés do chão).
    • SrR
    • 21 setembro 2020

     # 2

    Veja nos autoclismos primeiros
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira
  1.  # 3

    Feche as torneiras dos autoclismos, e veja se continua igual.
    ou
    Coloque umas gotas de corante alimentar ou outro produto que dê cor à água, dentro dos autoclismos.
    Não puxe o autoclismo durante uns 30 minutos.
    Se ao fim desse tempo a água da sanita estiver colorida, é porque o autoclismo está com fuga.
    • Pmfs
    • 21 setembro 2020

     # 4

    Colocado por: SrRVeja nos autoclismos primeiros
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira

    Estive a certificar-me no 3 autoclismos e não observei fuga. Penso que seria visível a olho nu, não?
    • SrR
    • 21 setembro 2020 editado

     # 5

    Colocado por: Pmfs
    Estive a certificar-me no 3 autoclismos e não observei fuga. Penso que seria visível a olho nu, não?
    as vezes sim, outras x nao
    • Pmfs
    • 21 setembro 2020

     # 6

    Colocado por: SrRas vezes sim, outras x nao


    Fechei as torneiras dos wcs e a perda de água mantem-se.
    • SrR
    • 21 setembro 2020

     # 7

    Tem recuperador de calor ou algum cilindro ou sistema solar?
    • Pmfs
    • 21 setembro 2020

     # 8

    Colocado por: SrRTem recuperador de calor ou algum cilindro ou sistema solar?

    Bomba de calor
  2.  # 9

    Colocado por: Pmfsdetectei que a fuga está na conduta que vai para o interior da habitação.

    Essa conduta passa no logradouro antes de entrar na moradia?
    • Pmfs
    • 21 setembro 2020

     # 10

    Colocado por: zedasilva
    Essa conduta passa no logradouro antes de entrar na moradia?

    Penso que sim pois o depósito exterior onde está o mostrador da pressão, quadro eléctrico e derivações das condutas está a + - 5 metros da moradia.
  3.  # 11

    100litros por dia não devia ser algo facilmente identificável se fosse no interior?
    Tem alguma válvula de corte geral já na moradia?
    O circuito tem válvula antiretorno?
  4.  # 12

    Colocado por: PmfsFiz um "teste" que encontrei na net do copo cheio de água e ao colocar na torneira da banca da cozinha e da lavandaria, ambas sugam a água do copo. Poderá estar no andar inferior a fuga de água? (estas torneiras estão no rés do chão).

    Já agora, como é que as torneiras sugaram a água com a válvula fechada?
  5.  # 13

    Colocado por: Pmfs
    Penso que sim pois o depósito exterior onde está o mostrador da pressão, quadro eléctrico e derivações das condutas está a + - 5 metros da moradia.
    O depósito que refere é o autoclave que mete a pressão na rede. Se a instalação estiver minimamente segura, deve ter um passador de corte logo à saída desse equip. e deve ter outros 2 na bifurcação que alimenta os ramais quente e fria assim que entra na habitação.
    Para saber se tem fuga ou outro problema no sistema Bomba autoclave, com uma torneira aberta em casa, feche o passador à saída do autoclave. Se estiver tudo bem, a Bomba deve trabalhar um pouco até ser atingida a pressão e depois nunca mais dispara a não ser que volte a abrir esse passador. Isso quer dizer que essa parte está estanque.
    Se suspeita que a fuga é entre o autoclave e a entrada na habitação. Faça o mesmo exercício com os 2 passadores de corte quente/fria. Feche ambos os ramais simultaneamente, se o sistema parar é porque esse troço também está estanque e a eventual fuga é de aí para a frente.
    Finalmente vá testando cada ramal individualmente.
    Para descobrir a fuga, se não há evidências externas, tem de ir por tentativa/erro.
    • Pmfs
    • 22 setembro 2020

     # 14

    Colocado por: rjmpires100litros por dia não devia ser algo facilmente identificável se fosse no interior?
    Tem alguma válvula de corte geral já na moradia?
    O circuito tem válvula antiretorno?

    1-Penso que sim rjmpires mas realmente ainda não conseguimos ver nada.
    2-Se tem, não sei.
    3-Também não sei responder.
    • Pmfs
    • 22 setembro 2020

     # 15

    Colocado por: rjmpires
    Já agora, como é que as torneiras sugaram a água com a válvula fechada?

    Sim, tinha a torneira exterior fechada se é a isso que se está a referir.
    • Pmfs
    • 22 setembro 2020

     # 16

    Colocado por: Anonimo06082021



    mais um sem membrana.


    ??
    • Pmfs
    • 22 setembro 2020

     # 17

    Colocado por: KduvidasO depósito que refere é o autoclave que mete a pressão na rede. Se a instalação estiver minimamente segura, deve ter um passador de corte logo à saída desse equip. e deve ter outros 2 na bifurcação que alimenta os ramais quente e fria assim que entra na habitação.
    Para saber se tem fuga ou outro problema no sistema Bomba autoclave, com uma torneira aberta em casa, feche o passador à saída do autoclave. Se estiver tudo bem, a Bomba deve trabalhar um pouco até ser atingida a pressão e depois nunca mais dispara a não ser que volte a abrir esse passador. Isso quer dizer que essa parte está estanque.
    Se suspeita que a fuga é entre o autoclave e a entrada na habitação. Faça o mesmo exercício com os 2 passadores de corte quente/fria. Feche ambos os ramais simultaneamente, se o sistema parar é porque esse troço também está estanque e a eventual fuga é de aí para a frente.
    Finalmente vá testando cada ramal individualmente.
    Para descobrir a fuga, se não há evidências externas, tem de ir por tentativa/erro.

    Amanhã tiro foto para ver o sistema. Honestamente, não percebo muito daquilo mas sim, tem 1 passador á saída do depósito e 2 mais acima.
    Quando fecho o que sai do do depósito (deve ser o "geral"), não tenho perdas e a mesma situação quando fecho um dos outros que penso que bloqueia a entrada da água para casa.
    • Pmfs
    • 22 setembro 2020

     # 18

    Colocado por: Anonimo06082021

    não se deve(não se pode)usar autoclaves sem membrana em sistemas de água potável.

    Deduzo que o que chama de autoclave é o que chamo de depósito, certo?
    O que é a membrana?
    (já devem ter percebido que de pichelaria não percebo um c.....)
    • SrR
    • 22 setembro 2020

     # 19

    Colocado por: Pmfs
    Bomba de calor
    veja as válvulas de segurança
  6.  # 20

    Colocado por: Anonimo06082021

    pelo seu relato é aquilo que o seu depósito não tem.

    o ar do deposito não deve(não pode)estar em contacto com a água....é básico e ao mesmo tempo é ponto de honra!!

    para além de o sistema nunca funcionar corretamente,existe estagnação....portanto um antro para a formação de Legionelas.
    James, acho que já respondeu à pergunta que lhe já fazer, mas só para confirmar pois nunca imaginei tal coisa.
    Sem a membrana a fazer des/compensação da pressão o pressostato funciona na mesma?
    Que a carcaça aguente a pressão não me faz confusão. Agora o pressostato disparar e conseguir equilibrar, só se for um balão muito pequeno, porque ao fim e ao cabo aquilo está direto, não?....
    Pergunto porque nunca vi nenhum nessas condições é muito menus imaginei que funcionasse.
    Obg.
 
0.0178 seg. NEW