Colocado por: dipecaBoa tarde,que misturadora? A bomba esta sempre a produzir 60graus? E depois tem uma misturadora à frente da bomba?
vou criar este post para pedir opiniões no consumo da bomba de calor numa moradia recém construída.
Casa:
- 145 m2
- isolamento: paredes XPS 5cm e teto falso com lã de vidro, caixilharia PVC com vidro duplo
- Anonimo18072022A Hidráulico
- VMC fluxos cruzados
- Exposição solar que considero óptima ( 3 quartos e sala virada a sudeste com sol desde as 8:30 até às 16:30) e com termostatos ligados a 19C a casa chega facilmente aos 20/21C mesmo estando 5C fora
As características da bomba são:
SUZ-SWM80VA + EHSD-VM2D com 7,5kW. Tem depósito de inércia e faz apoio a AQS que são alimentadas por painéis solares. Tb penso que faz aquecimento da água dos painéis para proteger de congelamento durante a noite. A temperatura marcada da água é de 60ºC e de saída no misturador 40ºC. No misturador por vezes a temperatura baixa para 30ºC/35ºC e foi-me dito que era a bomba que entrava no modo de poupar por passar algum tempo sem trabalhar (a verdade é que entre as 8-16 a casa não me parece precisar de muito aquecimento pela exposição solar).
A bomba foi lançada dia 24 de Dezembro.
Os consumos da bomba são no mês de Janeiro até o dia 10 400kwh para 960kwh produzidos fazendo um cop de 2,4.
Ora 400/10 dias são 40kwh/dia * 0,15€ que faz ~6€/dia.
Honestamente, estava à espera de bastante menos, até pq em casa temos 19ºC sempre, anda-se de camisola e calças e não de calções :).
Obrigado
Colocado por: dipecaNo manual de instalação da bomba não contempla a hipótese de ter 35Cleu mal
Colocado por: dipecaFui verificar, e de facto re-lendo o manual parecer haver o intervalo de configuração entre 20-60C e vem predefinida a 55C. Bem, poderá ser este o ponto de partida a corrigir.isso tem k ser feito de maneira a que garanta também aquecimento para as aqs, olhando para a instalação nao sei se falta ai uma valvula de 3vias
Colocado por: SrRO seu sistema é prh e radiadores de toalheiro?
Colocado por: callinasO isolamento está assim um pouco para o fraco. ponha uma foto da etiqueta do reservatório.
Uma foto das entradas da bomba de calor no reservatório.
Colocado por: SrREntão já percebi o porquê dos 60graus
Colocado por: dipecaentão mas você tem este reservatório
Sim.
O que acrescentaria aqui? Capoto talvez?
O que é o reservatório?
EDIT acrescento imagem do reservatório de AQS.
Colocado por: dipecaNo manual de instalação da bomba não contempla a hipótese de ter 35C. Ela vem por defeito a 65C e o técnico instalador deve ter baixado para 60C.
Colocado por: callinasGosto do pormenor da pedra de granito a rematiar os tubos com o pavimento