Colocado por: RRoxxNao. Nao diz absolutamente nada.
Perceba uma coisa, um aço estrutural náo pode ter uma tensao de cedencia inferior a um certo valor (salvo erro 200 N/mm2). Dai ser usado o s280gd, e todos os perfis s280gd tem essa inscriçao, bem como outras, no proprio perfil.
Ha muito boa gente, como aparenta ser o caso, a comprar gato por lebre sem sequer saber que o esta a fazer. Provavelmente o que voce tem ai será um aço do tipo dx, possivelmente o dx51, que é muito mais barato e qualquer perfiladora de trazer por casa o molda. Mais barato para quem perfila, que para si sai possivelmente ao mesmo preço, afinal aço é aço, certo?
Colocado por: RRoxxs280gd e o z275 sao repsectivamente a liga e a galvanizaçao
Colocado por: hugoferreiraS350GD
Colocado por: ricardo.rodrigues
Isso é acima do s280gd.
Então tem isso previsto no projeto para os pisos superiores, mas na cave não está descrito o que é suposto aplicar?
Colocado por: hugoferreirao construtor e a empresa do lsf perguntaram nos se podia ser em aço a cave,
Colocado por: ricardo.rodrigues
E perguntou ao projetista de estruturas, ou esse(a) também é da empresa de lsf?
Colocado por: zedasilvaO arquiteto é projetista de arquitectura não tem competência nem pode opinar sobre o projeto de estabilidade
Colocado por: hugoferreira
então o projetista das estruturas é da empresa de LSF.
Colocado por: zedasilva
A empresa em si não pode ser projetista.
O projeto de estrutura só pode ser assumido por uma única pessoa.
Esse técnico pode fazer parte do quadro da empresa mas a responsabilidade é as decisões são sempre dele e não da empresa
Colocado por: hugoferreira
Sim ja vi que o projecto foi feito por um gabinete de engenharia para a empresa de LSF.
agora se faz parte da empresa não sei.
Colocado por: zedasilva
Nesse caso era o tecnico que assinou esse projeto que se deveria prenuncia.
Se o tecnico fizer parte da empresa de construção vai ser o cabo dos trabalhos caso esse aço não seja o que foi estipulado no projecto
Colocado por: hugoferreira
Pelo que estou a tentar perceber, julgo que o gabinete de engenharia trabalha para a empresa de LSF.
Mas se este aço não for igual ao que está estipulado para o resto da obra, é simples volta tudo ao inicio e fica em alvenaria como estava programado no projecto.
Colocado por: zedasilva
Depois desse trabalho todo feito não vai ser fácil.
A obra não tem fiscalização?