Entretanto reaperte todos os parafusos dos disjuntores e diferenciais.
Colocado por: fredpiObrigado
Isso foi exatamente o que fez da última vez.
Quanto a secção de cabo só chamando outro eletricista para verificar... e esperar que perceba mesmo disto.
A tensão não deveria baixar por usar mais potência, certo?
Refez o quadro eléctrico de novo?
Como foi feito o barramento?
Com um pente, ou com cabos?
qual é a potencia contratada?
Qual é a secção do cabo do ramal?
Colocado por: fredpiFoi tudo feito de raiz. Parece-me ser com um pente. Vou tirar umas fotos. Obrigado
Colocado por: hangasAs ligações aos mesmos serão de 6mm?
Colocado por: Pedro BarradasTenho duvidas nisso. parece menos.
Colocado por: hangasEu pedia ao eletricista para meter nesse quadro uma coisa destas (ainda lá cabe), ou um Shelly EM se preferir.
Pode ajudar na despistagem agora e no futuro, principalmente se suspeita que a tensão na zona é fraca ou tem muitas oscilações.
Pelo menos consegue ver de forma rápida se a tensão cai quando liga muita coisa.
Se se confirmar sempre tem mais argumentos para apertar com a e-redes.
Colocado por: hangas
Pois, fiquei na duvida se será 4mm.
Mas o que vem do fornecedor e liga ao interruptor de corte geral parece da mesma secção, se calhar o problema começa já ai.
Julgo que o RTIEBT (803.5.5.3) indica que a secção mínima deve ser de 6 mm.
Mas atençao.. não sou eletricista, só relativamente informado :)
Colocado por: fredpi
bom dia. vou tentar perceber a secção do cabo. Então todos os cabos deveriam ser de 6mm?