Colocado por: jvcaxNão sei se este valor é norma ou exagerado…
Colocado por: Bigmouse9 tomadas PC, 8 tomadas CC
Colocado por: snob
Por isso tudo parece ser um bom preço.
Pode esclarecer que tomadas são estas? rj45? obrigado
Colocado por: Bigmouse7500€+IVA.
Há 1 ano paguei 6500+, por:
- quadro entrada trifásico com cabo 4x10mm2, preparado para 20,7kVa.
-2 quadros trifásicos alimentados com cabo de 5G6mm2
-Estores eléctricos com dois comandos centralizados.
-±50 pontos de tomadas
-Comando de iluminação dos espaços de circulação e sala pó botões de pressão e telerruptores, restantes espaços por comando normal
- alimentação trifásica de 4mm para placa indução.
- alimentações individuais para forno, placa, frigoríficos, maq secar roupa, maq lavar roupa, maq lavar loiça, portão garagem, toalheiros eléctricos, bomba de calor.
- tubagem de reserva para carregamento VE.
- tubagem para instalação de alarme em todos os vãos e zonas interiores.
- tubagem de reserva para CCTV.
- iluminação exterior.
Rede ited constituída por um bastidor mural, com 9 tomadas PC, 8 tomadas CC e 2 tomadas FO.
Aparelhagem logos 90 da efapel.
Luminárias fornecida por mim.
Colocado por: snobBigmouse, vou reunir com o meu eletricista e queria uma ajuda para não ser comido de cebolada.
Não é melhor colocar também cabo elétrico de 4mm para o forno e B?
A minha ideia é pedir isto:
1 linha direta em 4mm para Bomba de Calor
1 linha direta em 4mm para forno
1 linha direta em 4mm para placa de indução
1 linha direta em 2,5mm para MLR
1 linha direta em 2,5mm para MSR
1 linha direta em 2,5mm para MLL
1 linha direta em 2,5mm para FIG
A aparelhagem Efapel Sirius 70 BR é fraca? não é suficiente para uma moradia com utilização normal?
Colocado por: snob
Bigmouse, vou reunir com o meu eletricista e queria uma ajuda para não ser comido de cebolada.
Não é melhor colocar também cabo elétrico de 4mm para o forno e B?
A minha ideia é pedir isto:
1 linha direta em 4mm para Bomba de Calor
1 linha direta em 4mm para forno
1 linha direta em 4mm para placa de indução
1 linha direta em 2,5mm para MLR
1 linha direta em 2,5mm para MSR
1 linha direta em 2,5mm para MLL
1 linha direta em 2,5mm para FIG
A aparelhagem Efapel Sirius 70 BR é fraca? não é suficiente para uma moradia com utilização normal?
Obrigado a quem puder ajudar
Colocado por: snob
Bigmouse, vou reunir com o meu eletricista e queria uma ajuda para não ser comido de cebolada.
Não é melhor colocar também cabo elétrico de 4mm para o forno e B?
A minha ideia é pedir isto:
1 linha direta em 4mm para Bomba de Calor
1 linha direta em 4mm para forno
1 linha direta em 4mm para placa de indução
1 linha direta em 2,5mm para MLR
1 linha direta em 2,5mm para MSR
1 linha direta em 2,5mm para MLL
1 linha direta em 2,5mm para FIG
A aparelhagem Efapel Sirius 70 BR é fraca? não é suficiente para uma moradia com utilização normal?
Obrigado a quem puder ajudar
Colocado por: snobEntao mas nao tem isso defenido no projeto elétrico?
Bigmouse, vou reunir com o meu eletricista e queria uma ajuda para não ser comido de cebolada.
Não é melhor colocar também cabo elétrico de 4mm para o forno e B?
A minha ideia é pedir isto:
1 linha direta em 4mm para Bomba de Calor
1 linha direta em 4mm para forno
1 linha direta em 4mm para placa de indução
1 linha direta em 2,5mm para MLR
1 linha direta em 2,5mm para MSR
1 linha direta em 2,5mm para MLL
1 linha direta em 2,5mm para FIG
A aparelhagem Efapel Sirius 70 BR é fraca? não é suficiente para uma moradia com utilização normal?
Obrigado a quem puder ajudar
Colocado por: RicardoPortoNão há projeto se for 10.35kvaEntao mas nao mudou uma lei qualquer que obriga a projeto eletrico e de AVAC?
Mais importante que os cabos que o eletricista sabe é marca dos disjuntores e se são corte fase e neutro
Colocado por: RicardoPortoNão há projeto se for 10.35kva
Mais importante que os cabos que o eletricista sabe é marca dos disjuntores e se são corte fase e neutro
Colocado por: DR1982Entao mas nao mudou uma lei qualquer que obriga a projeto eletrico e de AVAC?