    Sei que esta questão depende de muitos fatores mas assim por alto gostava de opiniões...
    Moradia de 190 m2 com pre-instalação de AC (6 máquinas), sem domótica e sem wi-fis, sem aspiração central, com tetos falsos com focos de luz em todas as divisões...
    Qual é mais ou menos o valor de orçamento para instalação electrica/ITED?
    • snob
    • 21 junho 2022

     # 2

    Atenção que a pré-instalação de AC o mais caro será a parte de canalização (tubos em cobre), só aqui pode contar com cerca de 150 euros por cada um.
    Em relação à instalação elétrica/ITED total pode contar entre 5k e 7k (focos à parte, nisto tem muitas opções e preços).
    Isto de acordo com os orçamentos que obtive para a minha obra.
  2.  # 3

    Para a minha estão a pedir cerca de 16500€ com pré instalação de AC, iluminação interior e exterior e videoporteiro e estores eléctricos centralizados com Wi-Fi.
    Não sei se este valor é norma ou exagerado…
  3.  # 4

    Há quem faça por metade. É procurar eletricista individual e não uma empresa
  4.  # 5

    É como projetos de arquitetura, há quem cobre 15000€ e quem faça por metade.
  5.  # 6

    Colocado por: jvcaxNão sei se este valor é norma ou exagerado…

    Aqui também ninguém sabe.
    Pode ser caro, pode ser barato e pode estar dentro do espectável.
  6.  # 7

    7500€+IVA.

    Há 1 ano paguei 6500+, por:

    - quadro entrada trifásico com cabo 4x10mm2, preparado para 20,7kVa.
    -2 quadros trifásicos alimentados com cabo de 5G6mm2
    -Estores eléctricos com dois comandos centralizados.
    -±50 pontos de tomadas
    -Comando de iluminação dos espaços de circulação e sala pó botões de pressão e telerruptores, restantes espaços por comando normal
    - alimentação trifásica de 4mm para placa indução.
    - alimentações individuais para forno, placa, frigoríficos, maq secar roupa, maq lavar roupa, maq lavar loiça, portão garagem, toalheiros eléctricos, bomba de calor.
    - tubagem de reserva para carregamento VE.
    - tubagem para instalação de alarme em todos os vãos e zonas interiores.
    - tubagem de reserva para CCTV.
    - iluminação exterior.

    Rede ited constituída por um bastidor mural, com 9 tomadas PC, 8 tomadas CC e 2 tomadas FO.

    Aparelhagem logos 90 da efapel.
    Luminárias fornecida por mim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues, snob
    • snob
    • 22 junho 2022 editado

     # 8

    Colocado por: Bigmouse9 tomadas PC, 8 tomadas CC

    Por isso tudo parece ser um bom preço.
    Pode esclarecer que tomadas são estas? rj45? obrigado
  7.  # 9

    Com iluminação de circulação, spots, downlights, iluminação exterior, mais pontos de rede(RJ45) é melhor contar mais perto dos 9k +iva e rezar que sejam técnicos com brio profissional.

    Peça mais orçamentos.
  8.  # 10

    As tomadas PC (pares de cobre) são as RJ45 normais.
    As tomadas CC (cabo coaxial) são as tomadas de TV-R-SAT

    Colocado por: snob
    Por isso tudo parece ser um bom preço.
    Pode esclarecer que tomadas são estas? rj45? obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  9.  # 11

    Colocado por: Bigmouse7500€+IVA.

    Há 1 ano paguei 6500+, por:

    - quadro entrada trifásico com cabo 4x10mm2, preparado para 20,7kVa.
    -2 quadros trifásicos alimentados com cabo de 5G6mm2
    -Estores eléctricos com dois comandos centralizados.
    -±50 pontos de tomadas
    -Comando de iluminação dos espaços de circulação e sala pó botões de pressão e telerruptores, restantes espaços por comando normal
    - alimentação trifásica de 4mm para placa indução.
    - alimentações individuais para forno, placa, frigoríficos, maq secar roupa, maq lavar roupa, maq lavar loiça, portão garagem, toalheiros eléctricos, bomba de calor.
    - tubagem de reserva para carregamento VE.
    - tubagem para instalação de alarme em todos os vãos e zonas interiores.
    - tubagem de reserva para CCTV.
    - iluminação exterior.

    Rede ited constituída por um bastidor mural, com 9 tomadas PC, 8 tomadas CC e 2 tomadas FO.

    Aparelhagem logos 90 da efapel.
    Luminárias fornecida por mim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo.rodrigues,snob


    Bigmouse, vou reunir com o meu eletricista e queria uma ajuda para não ser comido de cebolada.

    Não é melhor colocar também cabo elétrico de 4mm para o forno e B?

    A minha ideia é pedir isto:
    1 linha direta em 4mm para Bomba de Calor
    1 linha direta em 4mm para forno
    1 linha direta em 4mm para placa de indução
    1 linha direta em 2,5mm para MLR
    1 linha direta em 2,5mm para MSR
    1 linha direta em 2,5mm para MLL
    1 linha direta em 2,5mm para FIG

    A aparelhagem Efapel Sirius 70 BR é fraca? não é suficiente para uma moradia com utilização normal?

    Obrigado a quem puder ajudar
  10.  # 12

    Colocado por: snobBigmouse, vou reunir com o meu eletricista e queria uma ajuda para não ser comido de cebolada.

    Não é melhor colocar também cabo elétrico de 4mm para o forno e B?

    A minha ideia é pedir isto:
    1 linha direta em 4mm para Bomba de Calor
    1 linha direta em 4mm para forno
    1 linha direta em 4mm para placa de indução
    1 linha direta em 2,5mm para MLR
    1 linha direta em 2,5mm para MSR
    1 linha direta em 2,5mm para MLL
    1 linha direta em 2,5mm para FIG

    A aparelhagem Efapel Sirius 70 BR é fraca? não é suficiente para uma moradia com utilização normal?

    Quando temos que discutir isso com o eletricista, o melhor é nem sequer negociar com ele, e procurar já outro.

    Se eu fosse eletricista, e um cliente viesse com essa conversa, aumentava logo o orçamento 20%.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  11.  # 13

    Colocado por: snob

    Bigmouse, vou reunir com o meu eletricista e queria uma ajuda para não ser comido de cebolada.

    Não é melhor colocar também cabo elétrico de 4mm para o forno e B?

    A minha ideia é pedir isto:
    1 linha direta em 4mm para Bomba de Calor
    1 linha direta em 4mm para forno
    1 linha direta em 4mm para placa de indução
    1 linha direta em 2,5mm para MLR
    1 linha direta em 2,5mm para MSR
    1 linha direta em 2,5mm para MLL
    1 linha direta em 2,5mm para FIG

    A aparelhagem Efapel Sirius 70 BR é fraca? não é suficiente para uma moradia com utilização normal?

    Obrigado a quem puder ajudar


    Pode pedir o que quiser, desde que cumpra as regras técnicas e que pague.

    Não é por causa de uns bitaites num fórum que não vai ser comido na mesma, se o técnico for bom profissional fica bem servido, se for mau, dá luz está bom e é comido de cebolada na mesma.

    Vejo muitos trabalhos feitos conforme as regras técnicas e com certificação, mas conforme os técnicos garanto que uns têm muito mais cebola.

    Em relação à Efapel, os mecanismos são todos iguais, depois colocar Sirius 70 ou Logus 90 é uma questão de gosto, o material é bom.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  12.  # 14

    lol

    É que no meu orçamento de acabamentos já está previsto o trabalho de eletricista, mas como não está pormenorizado, queria perceber o que vai ser executado.
  13.  # 15

    4mm2 para a placa e o mínimo obrigatório.

    Para a bomba de calor ou forno, depende das características dos mesmos. Mas se for colocado 4mm2 não fica menos mal, até terá menores perdas. Mas não é usual utilizar.

    Existem outras preocupações/melhorias maiores do que estás que indicou, mas que podem influenciar muito mais no orçamento, do que alterar um cabos de 2,5 para 4mm2

    Em relação à aparelhagem, como já foi indicado, os mecanismos são os mesmos. Sirius 70, Logus 90, ou outros, são espelhos e capas que são escolhidos ao gosto do cliente.

    Se fosse utilizados espelhos de cores, como antracite, podia ou não haver problemas ao longo dos anos devido à utilização.




    Colocado por: snob

    Bigmouse, vou reunir com o meu eletricista e queria uma ajuda para não ser comido de cebolada.

    Não é melhor colocar também cabo elétrico de 4mm para o forno e B?

    A minha ideia é pedir isto:
    1 linha direta em 4mm para Bomba de Calor
    1 linha direta em 4mm para forno
    1 linha direta em 4mm para placa de indução
    1 linha direta em 2,5mm para MLR
    1 linha direta em 2,5mm para MSR
    1 linha direta em 2,5mm para MLL
    1 linha direta em 2,5mm para FIG

    A aparelhagem Efapel Sirius 70 BR é fraca? não é suficiente para uma moradia com utilização normal?

    Obrigado a quem puder ajudar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  14.  # 16

    Colocado por: snob

    Bigmouse, vou reunir com o meu eletricista e queria uma ajuda para não ser comido de cebolada.

    Não é melhor colocar também cabo elétrico de 4mm para o forno e B?

    A minha ideia é pedir isto:
    1 linha direta em 4mm para Bomba de Calor
    1 linha direta em 4mm para forno
    1 linha direta em 4mm para placa de indução
    1 linha direta em 2,5mm para MLR
    1 linha direta em 2,5mm para MSR
    1 linha direta em 2,5mm para MLL
    1 linha direta em 2,5mm para FIG

    A aparelhagem Efapel Sirius 70 BR é fraca? não é suficiente para uma moradia com utilização normal?

    Obrigado a quem puder ajudar
    Entao mas nao tem isso defenido no projeto elétrico?
  15.  # 17

    Não há projeto se for 10.35kva

    Mais importante que os cabos que o eletricista sabe é marca dos disjuntores e se são corte fase e neutro
  16.  # 18

    Colocado por: RicardoPortoNão há projeto se for 10.35kva

    Mais importante que os cabos que o eletricista sabe é marca dos disjuntores e se são corte fase e neutro
    Entao mas nao mudou uma lei qualquer que obriga a projeto eletrico e de AVAC?
  17.  # 19

    Acrescento ainda, por quantos diferenciais estao divididos os circuitos, se tem espaço de reserva suficiente para colocar alimentações futuras, como carregador veículos eléctricos, fotovoltaico, bombas de rega ou esgoto,...

    Se o quadro fica adaptado para instalação trifásica, qual o cabos de alimentação, 10, 16 ou 25mm2...

    Colocado por: RicardoPortoNão há projeto se for 10.35kva

    Mais importante que os cabos que o eletricista sabe é marca dos disjuntores e se são corte fase e neutro
  18.  # 20

    A legislação da especialidade eléctrica diz me que projectos são necessários acima de 10,35kVA.

    Agora que em outras obrigam a que haja sempre projecto, não sei. Ainda não tive nenhum caso desses.


    Colocado por: DR1982Entao mas nao mudou uma lei qualquer que obriga a projeto eletrico e de AVAC?
 