  1.  # 121

    Isto hoje está a produzir no máximo

  2.  # 122

    Colocado por: Bruno.Alves
    No caso do victron sim, porque um Multiplus suporta acoplamento AC. Seria uma questão de ter uma pinça na injecção solar (de preferência a medir ambos os inversores como se fosse só 1) e outra no quadro geral.


    Sim. Ou outro equipamento não victron. Eu instalei um Goodwe por uma fracção do preço. É bastante mais limitado que o victron sobretudo em termos de software, mas também "doeu" muito menos 😁


    Pois também pensei Goodwe, o teu já é híbrido??Qual o modelo exato?
    E este já aceita duas string diferentes e tem ficha para "UPS" se tiveres bateria(e assim só teria de vender o solax 2.5 ou encosta-lo).

    A minha maneira de pensar assim de não ir para o Goodwe já, é a situação do tal contador, pois ao comprar o Goodwe iria logo para o de 5kw, para ter mais potencia, penso que o de 3.6KW não seja o suficiente para futuro.
  3.  # 123

    Colocado por: RcrdPrnt

    Penso que não seja assim, ao fazer o aumento da instalação, terá (obrigatoriamente) de fazer novo registo da instalação final...

    Anular o registo existente e colocar o novo.
    O que dizem é que para fazer o novo registo terá de anular o anterior, só depois pode fazer o registo atualizado...mas...se tiver contrato de venda efetuado ao 1ª registo, este mesmo não deixa anular....

    Atenção, digo isto, pois penso que li algures que houve pessoal com este problema...

    E ao não registar o aumento/atualização do sistema que tem em casa, penso que está "ilegal" perante a autoridade...



    Então estou mesmo tramado!!!!
    Tenho na DGEG tudo errado, pois na altura fiz upgrade desde inversor a paineis mas o instalador nao quis ter o trabalho de corrigir.

    Bem... agora fica assim.
  4.  # 124

    Colocado por: RcrdPrntPois também pensei Goodwe, o teu já é híbrido??Qual o modelo exato?
    E este já aceita duas string diferentes e tem ficha para "UPS" se tiveres bateria(e assim só teria de vender o solax 2.5 ou encosta-lo).
    (...) pois ao comprar o Goodwe iria logo para o de 5kw, para ter mais potencia, penso que o de 3.6KW não seja o suficiente para futuro.

    Exactamente. O meu é o GW5048-EM.

    Isto dos inversores é um bocado como os painéis. Depois de nos decidirmos a gastar o dinheiro nisso vale a pena dar o "salto" para uma coisa um bocadinho acima porque a diferença de preço é minúscula.
    As baterias é que doem muito :-( A vantagem do Goodwe é que tanto funciona com baterias, como sem. O Multiplus não funciona sem baterias.
  5.  # 125

    Isto dos inversores é um bocado como os painéis. Depois de nos decidirmos a gastar o dinheiro nisso vale a pena dar o "salto" para uma coisa um bocadinho acima porque a diferença de preço é minúscula.


    Bem verdade...

    Eu cá instalei um inversor que servia para a capacidade dos meus painéis, no entanto agora queria meter mais painéis e lá tenho de arranjar outro inversor...
    Se soubesse tinha optado por um de maior capacidade logo no inicio que os custos agora seriam bem menores.
  6.  # 126

    Colocado por: Bruno.Alves

    Exactamente. O meu é o GW5048-EM.

    Isto dos inversores é um bocado como os painéis. Depois de nos decidirmos a gastar o dinheiro nisso vale a pena dar o "salto" para uma coisa um bocadinho acima porque a diferença de preço é minúscula.
    As baterias é que doem muito :-( A vantagem do Goodwe é que tanto funciona com baterias, como sem. O Multiplus não funciona sem baterias.


    Pois..já agora esse modelo em questão qual a capacidade de carga/descarga da bateria(se tiver por expl. 10kwh de bateria).

    Digo isso, pois também temos esse modelo mas o ES, e penso que a diferença entre estes dois modelos é a capacidade de carga/descarga da bateria. Estou correto?
    Já vi que percebe disto mais do que eu... qual o mínimo de V(de painel) de arranque que este inversor tem(estou a falar sem bateria).

    e na discrição dos painéis, qual é o campo que tenho de olhar para obter esse numero(V de arranque).

    Digo isto pois, se instalar os novos painéis, são esses os primeiros a arrancar, só tenho espaço para 2/3 painéis...

    Nesta imagem qual é o valor que devo olhar??
  7.  # 127

    Colocado por: RcrdPrntPois..já agora esse modelo em questão qual a capacidade de carga/descarga da bateria(se tiver por expl. 10kwh de bateria).

    5kW de descarga, 6,qualquer-coisa-kW nos MPPT.

    O que conta em relação aos painéis é a tensão de abertura (aquela a partir da qual o inversor "arranca" a produzir) e a tensão máxima em circuito aberto.
    No caso do meu a tensão de arranque são 150V, a tensão máxima são 550V.
    Nesses painéis podiam ter-se até ~~10 numa string:
    - tensão em circuito aberto ~~50V --> x10 --> ~~500V OK para o inversor
    - potência nominal <500W --> x10 --> potência total <6kW
    Mas isto apenas numa string, o ideal será dividir, por exemplo 2x 6 painéis.

    Apenas 2/3 painéis têm o problema de a tensão de arranque ser muito baixa no conjunto. O inversor só vai arrancar com o sol "já no ar". Mas a energia gerada nesse tempo também é meio meh.
  8.  # 128

    Colocado por: Bruno.Alves
    5kW de descarga, 6,qualquer-coisa-kW nos MPPT.

    O que conta em relação aos painéis é a tensão de abertura (aquela a partir da qual o inversor "arranca" a produzir) e a tensão máxima em circuito aberto.
    No caso do meu a tensão de arranque são 150V, a tensão máxima são 550V.
    Nesses painéis podiam ter-se até ~~10 numa string:
    - tensão em circuito aberto ~~50V --> x10 --> ~~500V OK para o inversor
    - potência nominal <500W --> x10 --> potência total <6kW
    Mas isto apenas numa string, o ideal será dividir, por exemplo 2x 6 painéis.

    Apenas 2/3 painéis têm o problema de a tensão de arranque ser muito baixa no conjunto. O inversor só vai arrancar com o sol "já no ar". Mas a energia gerada nesse tempo também é meio meh.


    Por exemplo neste painéis que coloquei, se tiver 3 painéis, irá dar uma tensão de 150V, mas aí o sol terá que estar "já no ar" com boa incidência em cima deles, tipo só a claridade do nascer do dia, pode só gerar uma tensão 100V(nos 3) e não irá arrancar o inversor...
  9.  # 129

    Precisamente (aliás, pior porque os painéis em carga não chegam à tensão de circuito aberto). Aí o ideal será uma de 2 hipóteses, mas qualquer uma delas implica não ligar os painéis a um inversor híbrido.
    - micro inversores, um por painel (regra geral fica mais caro)
    - um inversor com tensão de arranque muito mais baixa (normalmente associado a potência máxima mais baixa também)

    O meu Huawei anterior tinha tensão de arranque na casa dos 90V e não noto diferença nenhuma para este, mas tenho 6 painéis. O problema dos Huawei é que apenas admitem as baterias deles, o que é um investimento sem qualquer hipótese de retorno...
  10.  # 130

    Colocado por: Bruno.AlvesPrecisamente (aliás, pior porque os painéis em carga não chegam à tensão de circuito aberto). Aí o ideal será uma de 2 hipóteses, mas qualquer uma delas implica não ligar os painéis a um inversor híbrido.
    - micro inversores, um por painel (regra geral fica mais caro)
    - um inversor com tensão de arranque muito mais baixa (normalmente associado a potência máxima mais baixa também)

    O meu Huawei anterior tinha tensão de arranque na casa dos 90V e não noto diferença nenhuma para este, mas tenho 6 painéis. O problema dos Huawei é que apenas admitem as baterias deles, o que é um investimento sem qualquer hipótese de retorno...


    Queria colocar esses painéis noutra direção para aproveitar mais cedo a luz solar...
    Mas estou a ver, as soluções que tenho é assim:

    - Ou faço como estava a pensar, colocar outro inversor de rede com esses 3 painéis e acrescentar mais 1 painel na outra string(a que tenho neste momento e ficar com 2275w com o inveror 2.5 da solax).
    E depois se decidir por baterias só terei a opção do Victron Multiplus II

    - Ou colocar 1 painel na nova direção(ou 2 mais pequenos com microinversor potencial máxima de 810w)
    E colocar mais 3 painéis na já existente, ficando com 3185w e colocar um GooDwe Hibrido, já preparado para o futuro...

    Bruno Alves, achas que tem problema esta ultima solução, ou não tem lógica nenhuma??
    (O problema do espaço na nova direção é que tenho lá os painéis solares(que ainda devem durar uns anos)
  11.  # 131

    Colocado por: RcrdPrntOu faço como estava a pensar, colocar outro inversor de rede com esses 3

    O problema que vejo nisso é precisares de um inversor com tensão de arranque mesmo baixa. É uma questão de procurar, eventualmente perguntar a lojas (online ou instalador). Mas acho muito boa ideia esses painéis mais virados a nascente.

    Em relação ao Multiplus, só conheço uma outra opção para acoplamento AC, mas que é de apenas 3kW:
    https://sofarsolar.eu/products/3000sp/
    O meu cunhado instalou e funciona xupeta.
  12.  # 132

    Alguém conhece e recomenda empresas de instalação de painéis fotovoltaicos das regiões de Coimbra e/ou Aveiro sff?
    Obrigado.
  13.  # 133

    SolarOn em Águeda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SergioGoncs, lmcaet
  14.  # 134

    Colocado por: TMMJNos meses de Outubro a Dezembro recebi remuneração entre 0,10€-0,11€, com tarifa indexada ao mercado. Parece-me claro que, mesmo estando os preços baixos, compensa vender à rede. Isto na Simples Energia.


    Podes colocar aqui o passo a passo de como estás a fazer essa venda?
  15.  # 135

    Vou instalar painéis com salva telhas e estou com uma dúvida na fixação dos mesmos.
    Como fazem a fixação do salva telhas em placa de betão? Sugerem bucha quimica mas que será melhor, varão roscado ou buchas para depois colocar parafuso?
    Obrigado.
    • dom123
    • 5 março 2023 editado

     # 136

    Colocado por: fpacardosoou buchas para depois colocar parafuso?

    Sendo em placa de Betão penso que parafuso e bucha "metálica" será o mais adequado
    Eu optei por varão inox 12mm e furei a telha, apertando o mesmo na viga de Betão, pois não tenho placa só vigas de Betão
  16.  # 137

    Colocado por: dom123
    Sendo em placa de Betão penso que parafuso e bucha "metálica" será o mais adequado
    Eu optei por varão inox 12mm e furei a telha, apertando o mesmo na viga de Betão, pois não tenho placa só vigas de Betão

    Obrigado dom123.
    Também estive para colocar varão mas com o risco de partir uma ou outra telha, optei pelo salva telhas, a diferença de preço era mínima.
  17.  # 138

    Colocado por: lmcaetAlguém conhece e recomenda empresas de instalação de painéis fotovoltaicos das regiões de Coimbra e/ou Aveiro sff?
    Obrigado.


    http://tuttiurge.pt/ em Anadia foi quem instalou os meus e a uma série de conhecidos e desconhecidos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  18.  # 139

    Colocado por: Bruno.Alves

    http://tuttiurge.pt/em Anadia foi quem instalou os meus e a uma série de conhecidos e desconhecidos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcaet


    Boas,

    Fox ESS H1

    Por exemplo este, pelo que percebi já tem um arranque a partir dos 75v....ou estarei enganado??
    Penso aceite só baterias de HV 85-450V....

    Mas irei medir o espaço que tenho e fazer uns desenhos para começar a pedir orçamentos e sugestões, e quais as probabilidades da minha ideia seguir em frente..
  19.  # 140

    Boas,

    Eu pretendo colocar paineis fotovaltaicos na minha casa mas o problema é que não entendo muito da matéria.
    Recebi o seguinte orçamento de uma empresa:
    6 Painéis Risen 455w

    2600€
    IVA incluído

    1 Inversor Solax mini 2.5 (X1-2.5-S-D)
    Medidor de Produção/Consumo
    Estrutura Triangular para telhado Plano (Lancis)
    Equipamentos de proteção AC
    Instalação do sistema
    Registo portal DGEG
    Acessórios para a instalação

    É uma boa solução? Recomendam alguma alteração? Existem melhores opções?