Iniciar sessão ou registar-se
    • FFAD
    • 11 janeiro 2024
    Olá,

    Tenho uma sala com cerca de 50m2 e o ar condicionado está a fazer um barulho alto. É um mistsubishi. Tenho 5 máquinas em casa e salvo erro apenas com uma unidade exterior.

    recebi este orçamento: O valor da substituição do grupo de ventilador da unidade de ar condicionado SEZ-KD60VA.TH é de 1.150,00€

    Parece-me o triplo do que acharia caro. Não valerá a pena substituir a unidade toda? Alguém vende e monta unidades sem exterior incluida?

    Obrigado,
    • eu
    • 11 janeiro 2024
    Colocado por: FFADO valor da substituição do grupo de ventilador da unidade de ar condicionado SEZ-KD60VA.TH é de 1.150,00€


    Surreal !
  1. Isso é máquina de condutas.

    Quem pode responder de está caro ou dentro do preço é o jorgealves.
    • SrR
    • 11 janeiro 2024
    Provavelmente o preço é devido a ser uma unidade de conduta
  2. Colocado por: SrRProvavelmente o preço é devido a ser uma unidade de conduta
    nem de perto nem de longe, caso o problema seja mesmo do motor do ventilador custa uns 100€ num bobinador, acrescentando custos de mão de obra deverá rondar os 500€.

    Agora pode ter o velho problema de ser necessário partir "metade" do tecto para chegar a máquina......
    • SrR
    • 11 janeiro 2024
    Parece ter mais k um ventilador
  3. Colocado por: SrRParece ter mais k um ventilador
    tem um motor com 3 turbinas.
    • FFAD
    • 11 janeiro 2024
    Colocado por: jorgealvesnem de perto nem de longe, caso o problema seja mesmo do motor do ventilador custa uns 100€ num bobinador, acrescentando custos de mão de obra deverá rondar os 500€.

    Agora pode ter o velho problema de ser necessário partir "metade" do tecto para chegar a máquina......


    sim, o acesso não é fácil mas disseram que provavelmente conseguiam a partir de uma das condutas. E substituir, será igualmente fácil? O que poderá significar em termos de valores? estamos a falar de uma máquina com 14 anos.
  4. Bom dia

    Notei este problema nestes dias:

    Tenho um sistema Multisplit MITSUBISHI: EXT: MXZ-3F68VF3 | INT: 2xMSZ-AP20VGK + 1xMSZ-AP50VGK.
    Aquando da colocação do equipamento (em JAN2023), foi colocado um disjuntor de 20A.

    Devido à necessidade de certificar a instalação eléctrica (casa nova), como o cabo que foi utilizado na instalação do AC era de 2.5mm, era necessário mudar o disjuntor para um de 16A, conforme normas técnicas das instalações eléctricas. A instalação eléctrica foi certificada.

    Acontece que, pouco depois desta alteração no quadro eléctrico, o disjuntor (16A) dispara com frequência (diariamente). Alem disso, começámos a ouvir um maior ruído de funcionamento da máquina (está no telhado plano por cima de nós!)!

    Comuniquei ao Electricista a fim de verificar se havia alguma anomalia no quadro, um aperto no disjuntor, etc. nada. e o Disjuntor continua a disparar, sempre que o equipamento era ligado (as 3 máquinas nos 22/23º, velocidade mínima). Diz-me que este sistema não gasta mais de 8/9A, no máximo! Que não é possível disparar o disjuntor de 16A.

    Solução: voltou a colocar o disjuntor de 20A (mascarando o problema?!): Resultado numa mais disparou.
    O próximo passo é medir o consumo do equipamento no Quadro.

    Questões.

    1. Qual a vossa opinião avalizada: será que há anomalia no aparelho?

    2. O Instalador tinha razão ao colocar um disjuntor de 20A, mas com cabo de 2.5mm?

    Está na garantia, pelo que se for necessário tenha ainda essa possibilidade.

    Agradecido.
  5. Eu tenho 2x MXZ-4F72VF(mais potente), com disjuntores de 16A, nunca nenhum disparou.
  6. Em aditamento à minha mensagem:

    Qual a fiabilidade dos relatórios de energia produzidos pela aplicação MelCloud?

    Estive a analisar os dados (vários meses e períodos, e por exemplo, num determinado período (o mesmo para todos os aparelhos internos e que funcionam na maior parte do tempo ao mesmo tempo), verifiquei o seguinte (a tendência é sempre a mesma):

    MSZ-AP20VGK: 0.9kWh

    MSZ-AP20VGK: 276 kWh

    MSZ-AP50VGK: 1,7 kWh

    Isto não pode estar bem, pois não? o que pode ser?
  7. Alguém com feedback dos Ac da Toshiba?
  8. Colocado por: ARAS79colocado um disjuntor de 20A.
    só por acaso não sao disjuntores da efapel
  9. Colocado por: jorgealvessó por acaso não sao disjuntores da efapel


    No meu caso tudo Hager, como sempre usei.
  10. O disjuntor pode estar estragado, troquei por outro de 16A.
    Eu tive um problema parecido e era o disjuntor que tinha anomalia, volta e meia desarmava sem justificação,
    troquei o por outro novo e o problema desapareceu.
  11. Colocado por: jorgealvessó por acaso não sao disjuntores da efapel


    O disjuntor colocado inicialmente era Schneider.

    O de 16A era da Hager. E não estava avariado. O de 20A que se colocou agora é HAGER.

    Mas os relatórios é que me parecem
    Estranhos.
  12. Alguém
    Que possa opinar?
  13. Essa maquina no máximo absorve uma corrente de 10A.
  14. Pois foi o que me disse o electricist!

    Alguma ideia de que tipo de avaria pode ser?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
  15. Inicialmente foi instalado este Disjuntor.
    Alem de 20A … curva D. ?
      IMG_5727.jpeg
 
0.0366 seg. NEW