Colocado por: DR1982nao interfere nada com a continuidade do isolamento
Colocado por: jpmassenanão estou a ver como… a caleira fica acima do
Não há uma quebra entre o isolamento da platibanda e o da cobertura?
Colocado por: DR1982não estou a ver como… a caleira fica acima do
Isolamento
Colocado por: jpmassenacolado à platibanda debaixo da tela
A tela está por cima do isolamento horizontal (ou da pendente) e dobra para a platibanda, certo?
Onde arranca o Isolamento interior da platibanda? Está debaixo da tela, colado à platibanda ou colado por cima da tela?
Colocado por: DR1982colado à platibanda debaixo da tela
Colocado por: tiagodiafCom cobertura tradicional, como se resolve a ponte térmica na platibanda?
Colocado por: ammvainda não está feito, pode acompanhar no meu post, no entanto o previsto é invertida com 20cm de XPS
Tiagodiaf estou exatamente com os mesmos "dilema" que você tem. Acabou por fazer invertida com isolamento todo em XPS ou tradicional com XPS e PIR?
Colocado por: tiagodiaf
Para ficar por baixo da tela não
Colocado por: ammvEm termos de manutenção a invertida parece-me bem pior, visto que a camada superior é a manta geotextil e o godo/seixo.pode sempre usar lajetas
Colocado por: ammvEm termos acústicos na cobertura tem alguma coisa prevista?não tive cuidados especiais, o nível de ruído exterior é os passarinhos, estou numa zona super socegada
Colocado por: tiagodiaf
não tive cuidados especiais, o nível de ruído exterior é os passarinhos, estou numa zona super socegada
Colocado por: tiagodiafpode sempre usar lajetas
Colocado por: ammvdeixam sempre passar alguma água, areias e etc e depois começo a ter um jardim na cobertura :)acho que esse problema deve ser maior com godo, o objetivo também é ser permeável ou não consegue escoar as águas pluviais
Colocado por: Na_mouchJá pensaram colocar o xps por baixo e a tela por cima?
Colocado por: Na_mouchJá pensaram colocar o xps por baixo e a tela por cima?
A tela TPO plus tem 20 anos de garantia sem protecção superior.
A meu ver a protecção térmica tem obrigatoriamente de ficar por baixo da tela.
Com o xps por cima da tela, e sabendo que a agua é um excelente condutor, nos dias de chuva ela vai descer até a tela perdendo-se grande parte da termica
Colocado por: Na_mouchTiago,
18 cm de xps, 2cm de betão leve e depois tela por cima. Assim não tem o problema da ponte térmica da saída para o caleiro.
Fica muito mekhor servido.