Colocado por: Davidlopescaso as aqs necessite aquecer usar a bomba de calor, a resistência fica como redundância em caso de falha da bomba de calor e solar
Sim eu entendo o que diz, seria mais eficiente ligar a bomba para o prh e ai vai trabalhar a 35 graus constantes, e colocar as aqs apenas com o solar e caso a aqs necessite usar a resistência elétrica do depósito?
Obrigado pela ajuda
Colocado por: Davidlopes
Sim eu entendo o que diz, seria mais eficiente ligar a bomba para o prh e ai vai trabalhar a 35 graus constantes, e colocar as aqs apenas com o solar e caso a aqs necessite usar a resistência elétrica do depósito?
Obrigado pela ajuda
Colocado por: Davidlopese caso a aqs necessite usar a resistência elétrica do depósito?usar a bomba de calor para fazer esse apoio sem recorrer a resistencia
Colocado por: jorgealvesDaikin tem assistência alargada sendo equipamentos fiáveis desde que se saibam aplicar.
Mas genericamente qualquer bomba de calor corretamente instalada será eficiente.
Colocado por: nokia71nenhum sistema com bombas monobloco exteriores tem certificação pela norma EN16147ele está enganado e tenho umas dezenas delas aplicadas para o provar.
Colocado por: jorgealvesele está enganado e tenho umas dezenas delas aplicadas para o provar.
Colocado por: jorgealvesDaikin tem assistência alargada sendo equipamentos fiáveis desde que se saibam aplicar.
Mas genericamente qualquer bomba de calor corretamente instalada será eficiente.
Colocado por: jamespondebasta o NR de série para acionar garantia
Se não tiver a factura da compra da bomba de calor, como posso recorrer a Daikin em caso de avaria? Basta dar o numero de serie?
Colocado por: nokia71Instaladas com o depósito EKHWSP?sim
Colocado por: jorgealvesbasta o NR de série para acionar garantia
Colocado por: jorgealvesqual è mais econômico? Conduzir a 150kms/h ou a 50kms/h?
É exatamente o que se passa no seu sistema, a bomba faz 60°C (onde é altamente ineficiente) e depois reduz para o PRH.
Mais eficiente, fiável e duradouro seria fazer somente o que o piso precisa e ter comutação para dar apoio ao depósito AQS quando fosse necessário.
Colocado por: toze3
Estou para adquirir e instalar uma BC calor para o PRH e uma outra para o AQS com serpentina de reforço. A minha duvida é, estando a BC do PRH regulada para 35ºC posso então de forma automatica ativar uma valvula de 3vias e comutar o set point para a temp de 55ºC, e assim apoio a BC de AQS que tem serpentina para apoio?
A BC é uma BAXI monobloc 2.
Outra coisa que me passou pela cabeça, mas se calhar é parva, era ter um jogo de valvulas manuais na entrada de água fria da BC AQS, e fazer desviar esta a passar pelo deposito inercia do PRH que terá por volta de 100L, para aquecer uns graus no inverno a agua fria antes de entrar na BC AQS, mas para isso teria de ter um deposito de inercia com serpentina para AQS, que nem sei se existe algum com um volume de 100L, pelo que vi começam todos nos 300L.
Colocado por: Dias12Válvulas já elas trazem de fabricaa maioria das maquinas precisa de uma valvula de 3 vias e uma sonda externa para fazer AQS, habitualmente não vêm com o equipamento.
Colocado por: SrRDesligue o complicometro
Colocado por: jorgealvesa maioria das maquinas precisa de uma valvula de 3 vias e uma sonda externa para fazer AQS, habitualmente não vêm com o equipamento.