    Boa noite

    Fui efetuar as leituras mas a verdade é que nestes períodos de paragem (eu consigo avaliar atrás da pausa no consumo energético), a bomba esta virada para as AQS no final de ter atingido a temperatura.
    Ou seja, parece-me que esse período de pausa de 1h no aquecimento do piso acontece após a bomba ter sido accionada para as AQS. Interrompe o aquecimento do piso, faz aquecimento das AQS porque são prioritarias, mas a seguir é quase como se tivesse que fazer uma pausa de 1h antes de virar para o piso novamente.
    O caudal está a zero.
  2.  # 102

    Fotos da bomba :
      IMG_8596.jpeg
  3.  # 103

    MMi
      IMG_8598.jpeg
      IMG_8599.jpeg
  4.  # 104

    ok, pensei que era uma maquina recente, nesse controlador falta a 2ª janela da visão geral e tire uma foto quando o simbolo no primeiro quadrado indicar "sol".

    por acaso não tem a temp de aqs1 definida acima dos 50ºC?
  5.  # 105

    A bomba é de 2018.
    A temp das AQS está em 50° porque infelizmente está bomba não dá mais.
    Quando tem o sol no primeiro quadrante é quando está a aquecer o piso mas eu tirei fotografia naquele período “de pausa” inexplicável que tinha falado.
  6.  # 106

    Colocado por: pedroferrasinfelizmente está bomba não dá mais
    e precisa de mais??

    Colocado por: pedroferrasperíodo “de pausa” inexplicável que tinha falado
    naquele instante a maquina estav a atentyar aquecer as AQS (torneira no modo), mas estranhamente as AQS já estam a 50ºC e continua a ser solicitado, a maquina só esta á espera que a resistência electrica aqueça o restante.
  7.  # 107

    Não preciso de água a mais de 50°, mas tenho uma perda de cerca de 3° desde a bomba até à casa de banho mais longe. Ou seja, começo o banho a 47°.
    Após 5 minutos , a temperatura no depósito AQS já ronda o 44-45°.
    A histerese está em 3° mas demora bastante a subir porque o depósito tem 500L.

    Em relação as AQS estarem a 50° mas continuar com o
    Símbolo torneira, deve ter a ver com a ligeira diferença de valores entre a sonda tdhw2 e tdhw porque no menu geral a temperatura AQS ainda estava em 49.5.(envio foto da mesma altura).
      IMG_85992.jpeg
      IMG_8622.jpeg
  8.  # 108

    Houve um banho pelas 19:00.
    Segue-se um período de maior dispêndio energético para aquecimento de AQS e a seguir a “tal pausa”.
    A bomba depois volta a aquecer o piso.
    Pelas 21:45 houve outro banho e o processo é idêntico.
    Segue-se um período de maior dispêndio energético até as AQS chegarem a 50° e depois entra em pausa cerca de 1h até começar a aquecer o piso.
    Haverá alguma definição para este período de espera?
      IMG_8623.jpeg
  9.  # 109

    Colocado por: pedroferrasA histerese está em 3°
    a histerese mínima é 5ºC, com 3ºC a maquina liga a resistencia (que não existe mas a maquina não sabe) e fica a espera.

    ps: esqueça a 3ª janela da visão geral somente interressa a 1ª e a 2ª que nunca as colocou em simultâneo e sem isso eu só suponho.

    não tem valvula termostactica? esse comportamento não é normal para um deposito com 500litros
    cheira-me que existem erros na configuração da maquina
  10.  # 110

    Colocado por: jorgealvesa histerese mínima é 5ºC, com 3ºC a maquina liga a resistencia (que não existe mas a maquina não sabe) e fica a espera.
    Estive a confirmar e a histerese está em 2°.
    Porque é que disse que a mínima é 5°?


    ps: esqueça a 3ª janela da visão geral somente interressa a 1ª e a 2ª que nunca as colocou em simultâneo e sem isso eu sósuponho.
    Já coloquei fotos da visão geral, no período em
    Que a bomba já atingiu a temperatura das AQS mas nao começa a aquecer o piso.

    não tem valvula termostactica? esse comportamento não é normal para um deposito com 500litros
    cheira-me que existem erros na configuração da maquina

    Sim, tenho essa válvula termostatica 45-65° e esta toda fechada (65°). Estive a fazer testes e se fechar o passador acima dessa válvula a água sai muito mais quente. O que não deveria acontecer pois como o depósito está a 50° e a válvula para 65° não deveria entrar água fria nenhuma.
      IMG_8670.jpeg
      IMG_8671.jpeg
      IMG_8672.jpeg
  11.  # 111

    Mais fotos
      IMG_8666.jpeg
      IMG_8667.jpeg
      IMG_8669.jpeg
  12.  # 112

    reduza a temp das AQS para os 48ºC.
    isso está mal configurado.
  13.  # 113

    Porque diz que a histerese mínima é de 5°?

    Não acha que um dos problemas será a válvula termostatica avariada? Uma vez que ao fechar o passador da água fria , a água sai logo muito mais quente.
  14.  # 114

    Colocado por: pedroferrasPorque diz que a histerese mínima é de 5°?
    porque se for menor só pede resistência eléctrica.
  15.  # 115

    Colocado por: pedroferrasNão acha que um dos problemas será a válvula termostatica avariada? Uma vez que ao fechar o passador da água fria , a água sai logo muito mais quente.
    isso é outra coisa e eventualmente estará avariada.
  16.  # 116

    Colocado por: jorgealvesporque se for menor só pede resistência eléctrica.


    Isso não diz no manual 😃.
    Bem, mudei a histerese para 5° e baixei a temperatura para 48.
    Nunca mais tive o problema que referi!
      IMG_8705.jpeg
  17.  # 117

    Colocado por: jorgealvesisso é outra coisa e eventualmente estará avariada.


    Certo.
    Um dos motivos pelos quais eu tinha a histerese só com 2° e a temperatura AQS a 50° era por a água do banho sair morna.
    Afinal, eu nem tinha noção, um banho a 41° já é bem quente!
    Andava eu a aquecer a água a 50° no depósito para depois na válvula termostatica injetar água fria.
    Agora que tenho o passador fechado, não há água
    Fria a entrar e a água chega ao banho bem quente.
  18.  # 118

    A termostactice é obrigatória se tiver solar térmico caso não exista pode ser dispensável
  19.  # 119

    Colocado por: jorgealvesA termostactice é obrigatória se tiver solar térmico caso não exista pode ser dispensável


    Pois, mas tenho os paineis solares, versão com drainback.
    Vou ter que substituir a valvula.
    A minha é esta:
    https://www.faustoricambi.it/valvulas-mezcladoras-esbe-vts522-31720300-valvula-mezcladora-termostatica-45-65-c-1-1-4-valvula-mezcladora-sistema-solar.4.18.267.gp.46599.uw?srsltid=AfmBOooFXjlNiD_RjwPUaFTtEduFnLnfBEAqNaaQMtxgwYL7-9Rj9W3v
  20.  # 120

    Colocado por: pedroferrasIsso não diz no manual
    esta no engeniring databook do equipamento
    Concordam com este comentário: pedroferras
 