Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 261

    Colocado por: hangas
    Sim, tenho cablagem estruturada com o bastidor ao pe do inversor, e conseguia facilmente fazer chegar um cabo ao quadro.
    Isso permitia-me usar o meter da Vicron com saida ethernet.

    Mas não quero ter essa dependência da rede de dados para o meter. Não sei qual seria o comportamento do MP2 em grid paralel sem meter quer no cenario rede presente/ rede ausente.

    Eu também tenho bastidor ao pé do quadro da cave, mas não tenho caminho de cabo para o outro quadro 😀... Enfim ... Falhou qq coisa.

    Por isso já muitas vezes digo, pra deixarem negativos do bastidor para os quadros, embora digam que isso não é permitido.
  2.  # 262

    Colocado por: hangasOs outros são para tirar. Ou tiro tudo e passo um 5G6mm, ou apenas acrescento mais dois ao retirar o cabo "RS485".
    Também posso meter 5 fios H07 novos.


    Eu nao ia para o 5x6mm a menos que tivesse zonas fora das condutas / quadros.
    Quando tem duplo isolamento fica muito mais grosso do que os 5 fios individuais.

    Segundo o catalogo da cablelte, tem diametro de 16mm ou na melhor das hipoteses, 14.5mm se for em XLPE.
    Um cabo com 14.5mm ja vai para 52% de ocupacao.

    7 metros nao é assim tanto. se calhar com o gel consegues adicionar os 2 sem remover os que la estao.
    Podes sempre tentar e, se nao der, vem tudo para fora e volta-se a passar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  3.  # 263

    Fiquei com negativos para todo o lado e mais algum: anexos, telhado, garagem, até um tenho que vai do quadro para o jardim (agora não sei onde anda, teria de escavar).

    Aquando da inspecção da parte elétrica estive presente e zero reparos aos negativos. O que vi (e bem) foi ver e testar tudo, aliás apanhou uma tomada que não tinha um fio bem apertado e crítica (construtiva) ao eletricista
 
0.0154 seg. NEW