Colocado por: hangas
Sim, tenho cablagem estruturada com o bastidor ao pe do inversor, e conseguia facilmente fazer chegar um cabo ao quadro.
Isso permitia-me usar o meter da Vicron com saida ethernet.
Mas não quero ter essa dependência da rede de dados para o meter. Não sei qual seria o comportamento do MP2 em grid paralel sem meter quer no cenario rede presente/ rede ausente.
Colocado por: hangasOs outros são para tirar. Ou tiro tudo e passo um 5G6mm, ou apenas acrescento mais dois ao retirar o cabo "RS485".
Também posso meter 5 fios H07 novos.
Colocado por: callinasPor exemplo não pode haver tubos de uma quadro elétrico para um bastidor. A confirmar.
Mas os entendidos que digam
Colocado por: ALCLCFEPS directo na casa toda
Colocado por: jpmassenaQue cuidados devem ser tidos em conta, em relação a diferenciais e neutros para uma ligação deste género?
Colocado por: HFSFO inversor não tem de operar um "ground relay"?
É aqui que me perco e nunca pesquisei muito mais profundamente porque há muitas formas de aterramento pelo que li.
Em minha casa, tenho um terra próprio mas há instalações (não sei se em Portugal) que não o têm. Quando não há esse terra tem de ser criado porque num caso de falha na distribuidora fica-se também sem o terra.
Colocado por: hangasPenso que é aterramento TT, e tinha ideia que era a norma em Portugal.
Colocado por: hangasPois, coloquei-me a mesma questão e tenho o mesmo caso. O meu aterramento é proprio, e da rede só recebo fase e neutro.
Penso que é aterramento TT, e tinha ideia que era a norma em Portugal.
Esse ground vai ao inversor incluindo o chassis do mesmo. E o inversor tem o ground-relay enabled por default.
Se percebi bem não tenho que fazer nada.
Colocado por: hangasJá agora.
Aqueles lynx estao bem ligados?
Colocado por: hangasOra ao ligar o AC out ao resto da casa, também terei que ligar o terra do AcOut a mesma terra da entrada.
De qualquer forma os consumidores da casa irão estar debaixo dos diferenciais existentes e também ligados a mesma terra.
O que entendi que acontece é que em modo inverter e sem rele liga a terra ao proprio neutro, para garantir a referência.
Colocado por: HFSFEntão como é que mete a tomada no ited?