Colocado por: ClioIIMas, se a tensão sobe acima de um patamar, tornam-se bons condutoresficando permanentemente em curto circuito obrigando a substituição.
Colocado por: jorgealvesficando permanentemente em curto circuito obrigando a substituição.
Colocado por: Piafinho
Quando o Fusivel/disjuntor de protecção do DPS disparar.
O DPS pode ficar em curto circuito quando chega ao final de vida.
Instalou o fusivel ou disjuntor como recomendado, certo?
Colocado por: BigmouseQue tipo de proteção devo instalar? Disjuntor, fusível? de que calibre? com que poder de corte?
Se tiver um quadro parcial, será que fica protegido?
Que tipo de DST devo instalar? I, I+II, II, III?
Qual o comprimento máximo recomendado das ligações entre barramentos e ligação à terra?
A fabricantes que não recomendam proteção individual aos DST's caso a proteção a montante seja inferior a 160A.
Colocado por: BigmouseO grande problema das instalações elétricas, como já referido anteriormente, é a qualidade de execução, principalmente no que toca a diferenciais em cascata sem seletividade diferencial, ou a utilização de um diferencial geral.
Colocado por: HFSF
A minha casa tem um diferencial como geral, isto está incorrecto? É de 300ma e todos os outros abaixo de 30ma
Pergunto porque o eletricista me disse que era obrigatório porque todos os circuitos tinham de estar protegidos com proteção diferencial e por isso se utiliza como o primeiro ponto no quadro.
Colocado por: miguelpruivoNão sei de que modo é alimentada, acho que não é aerea.
Colocado por: miguelpruivoCerto. E diz muito bem. Isso será o cenário extremo. Mas creio (pelo menos, assim fui indicado) que os DPS tipo 2 (que é o que tenho) protegem também de variações de tensão na rede que podem a longo prazo danificar alguns equipamentos mais sensíveis (que era o que me acontecia).
Colocado por: hangasÉ como se fosse um para-quedas de emergência, só da para usar uma vez, mas salva a instalação. Depois tem que ser substituído (em alguns modelos da para meter um cartucho novo)
Colocado por: elfo106Se a sua casa só tem um quadro eletrico eu não vejo nem necessidade nem vantagens em ter diferenciais assim em cascata.
Se tem todos os circuitos protegidos por diferenciais de 30mA, esse de 300mA só está aí a ocupar espaço e a aumentar a fiarada.
Ou tem algum circuito que só esteja protegido pelo de 300mA?
Colocado por: boratdonerSe não sabe como é alimentada então claramente estamos a começar a casa pelo telhado.
Colocado por: HFSFNão devo porque se tiver fugas num circuito superiores a 300ma vai correr a instalação toda quando podia estar só num circuito?
Colocado por: BigmouseDa experiência dos ensaios que vou realizando, em que 99% dos diferenciais são do tipo AC, se tivermos diferenciais sem série de 300mA->30mA, muito rara a vez ao ensaios o 30mA o de 300mA dispara.
Colocado por: BigmouseDos diferencias que tenho ensaiado, o tempo típicos de atuação a 1x∆I são.
Dif 30mA.
21 a 25mA @ 21 a 50ms
Dif 270mA.
210/270mA @ 190 a 300ms.